Страница 1 из 1

Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?

Добавлено: 30 мар 2021, 15:54
HORN
Добрый день.

Подскажите пожалуйста какой объем воздухопритока в котельную необходим для работы BAXI 1400IN на максимальной мощности (40кВт)?
В м3/час.
Неободимо сделать вентиляционную приточную решетку, а для этого нужо понимать необходимый объем воздухопритока для корректной работы котла.

В инструкции что-то невнятное написано в квадратных сантиметрах?!
Цитата из инструкции:
В помещение, где установлен котел, должен поступать воздух, необходимый для горения газа, потребляемого устройством. Поэтому должны иметься отверстия для беспрепятственного поступления воздуха из расчета не менее 6 см2 на каждый кВт (860 ккал/ч) тепловой мощности, но в любом случае не менее 100 см2.

Заранее спасибо за помощь!

Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?

Добавлено: 30 мар 2021, 19:40
Starik
HORN писал(а): 30 мар 2021, 15:54В инструкции что-то невнятное написано в квадратных сантиметрах?!
Цитата из инструкции:
Поэтому должны иметься отверстия для беспрепятственного поступления воздуха из расчета площади не менее 6 см2 на каждый кВт
Может и не внятно, слово пропустили (добавил, выделив жирным), перевели не корректно. :) Но общий посыл-то должен был дойти?!
Дальше сам посчитаешь площадь отверстия или как?

Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?

Добавлено: 30 мар 2021, 20:03
Steamboy
HORN писал(а): 30 мар 2021, 15:54 нужо понимать необходимый объем воздухопритока для корректной работы котла
Есть 2 способа решения задачи по вычислению количества приточного воздуха (как я это вижу)...

Первый способ это ориентироваться на Ваши нормативы из инструкции к котлу, то есть вычесления размеров технологического отверстия...
HORN писал(а): 30 мар 2021, 15:54 6 см2 на каждый кВт
6см квадратных на 1кВт тепловой мощности умножаем на 40 кВт тепловой мощности котла и получаем 240 см2 живого сечения технологического отверстия. Это как минимум 15.5 см на 15,5 см без жалюзийной решётки. С установкой жалюзийной решётки естественно, что размеры отверстия увеличиваются.

второй способ:
Это вычисление расхода приточного воздуха в час:
Открываете на свой котёл инструкцию и помножаете максимальный расход газа на 10 и получаете только количество воздуха на горение. Так же принимаете во внимание трёхкратный воздухообмен Вашей котельной.
Вычисляете объём котельной и помножаете его на 3 (три).
Обе получившиеся цифры плюсуете и получаете максимальный приток воздуха на горение и дыхание.
Исходя из скорости течения воздуха через живое сечение технологического отверстия и плотности воздуха при 20-25 градусах. Получаете размер квадратной "дырки" в стене.

Но судя из того, что для Вас
HORN писал(а): 30 мар 2021, 15:54 В инструкции что-то невнятное написано в квадратных сантиметрах?!
и второй способ для Вас сложенее и инженеры в первом способе за Вас уже всё посчитали, то Вам лучше воспользоваться первым способом из инструкции :D :D :D

Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?

Добавлено: 31 мар 2021, 13:46
Bahus
Только хотел поумничать, ан всё уже написали :)