Ecofour, течь в районе гидро-прессостата

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
sumatra
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 апр 2021, 19:42
Откуда: подмосковье

Ecofour, течь в районе гидро-прессостата

Сообщение sumatra »

Добрый день.
Baxi ecofour 14. Менее двух лет. Капает вода в месте подсоединения некоего "гидравлического прессостата".
Не подскажете?.. Имеет ли смысл пробовать его слегка "подзатянуть"? Ничего там не треснет, не продавится? Или - раз потекло, откручивай и меняй прокладку (если она там есть)?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ecofour, течь в районе гидро-прессостата

Сообщение RADAR »

гарантия 2 года - просто вызвать мастера из АСЦ...
#2

Автор темы
sumatra
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 апр 2021, 19:42
Откуда: подмосковье

Ecofour, течь в районе гидро-прессостата

Сообщение sumatra »

Наверное так и сделаю, только документы найти
Спасибо
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ecofour, течь в районе гидро-прессостата

Сообщение Bahus »

presso.png
21 - 5402050 - 0,4 евро
340 - 9951690 - 18,27 евро
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Ikarus-stv
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 07:48
Мой котел: Baxi mainfour 24

Ecofour, течь в районе гидро-прессостата

Сообщение Ikarus-stv »

Илья, у меня baxi main four тоже там течет, но я не нашел на горле прессостата прокладку. Внутрь заглянуть не получается из-за плохого доступа. Или прокладка там внутри, между торцом прессостата и деталью, куда он вкручивается?
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ecofour, течь в районе гидро-прессостата

Сообщение Bahus »

Или.
Так же как на картинке выше. Торцом резьбы датчика уплотняется. И артикул прокладки тот же. Паронитовая плоская.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    748 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6457 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2268 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12