ewgenij
Добрый день, подскажите пожалуйста, промывал кател baxi ecofour 24f с помощью циркуляционного насоса, ГВС промылась без проблем, а отопление ( второй контур) не продавливается хотя отопление работает.

Промывка котла

Добавлено: 14 июл 2021, 11:31
Bahus
Ну так отопление через пластинчатый и не ходит. Это у вас ГВС работать не будет, если отопительный контур на вторичнике забит.
Или вы не снимая теплообменник промываете? Тогда есть нюансы в виде треххода.

Промывка котла

Добавлено: 14 июл 2021, 11:56
ewgenij
Спасибо что отвечаете, теплообменник не снимал, а что за нюанс трехходом?

Промывка котла

Добавлено: 14 июл 2021, 13:25
Bahus
Трехход открыт одновременно только на одно положение: либо из первичного на подачу в систему, либо из первичного во вторичный.
Честно, я даже не очень представляю как можно не снимая вторичный теплообменник промыть его по контуру отопления. К каким патрубкам цепляться? С обраткой понятно, что с подачей? Если у вас трехход открыт на отопление, тогда промывка пойдет по первичному теплообменнику. А если трехход открыт на ГВС, тогда патрубок подачи вообще закрыт и промывка вообще не пойдет.
Вторичник проще снять и в кастрюле с лимонкой прокипятить полчаса. Потом под давлением из шланга требуху вымыть.

Промывка котла

Добавлено: 14 июл 2021, 17:47
ewgenij
Спасибо большое!

Промывка котла

Добавлено: 13 июл 2022, 21:39
voxt
Промывка теплообменников - это обязательное периодическое действо ?
Или как понять простому пользователю что пришло время промывать ?

Промывка котла

Добавлено: 14 июл 2022, 09:55
Starik
voxt писал(а): 13 июл 2022, 21:39Или как понять простому пользователю что пришло время промывать ?
Загляни внутрь чайника, в котором воду кипятишь, оцени количество накипи (это для вторичного). Для первичного - зависит от частоты подпитки. :)

Промывка котла

Добавлено: 14 июл 2022, 12:06
voxt
Starik писал(а): 14 июл 2022, 09:55
voxt писал(а): 13 июл 2022, 21:39Или как понять простому пользователю что пришло время промывать ?
Загляни внутрь чайника, в котором воду кипятишь, оцени количество накипи (это для вторичного). Для первичного - зависит от частоты подпитки. :)
В чайнике кипятим бутилированную воду :)
На ГВС из колодца, но у меня магнитный преобразователь стоит :lol:
В качестве теплоносителя - пропиленгликоль, при необходимости подпитки его же и добавляю.
И как быть ?

Промывка котла

Добавлено: 14 июл 2022, 15:28
Starik
voxt писал(а): 14 июл 2022, 12:06И как быть ?
Начинай кипятить воду из колодца. ;)
Помню одно время были модны магнитные преобразователи бензина для автомобилей, для экономии аж ... много процентов топлива, уменьшения износа и т.д., и т.п. если врезать в систему питания. Потом выяснилось, что должна подключаться энергия космоса, но срабатывает не на всех устройствах. :lol:

Промывка котла

Добавлено: 15 июл 2022, 09:30
Bahus
Зря вы так про МПВ. Не знаю как они на топливе работают, но с водой справляются нормально. Другое дело, бездумно их ставить не нужно. Не на любой воде они работать адекватно будут.
По теме - если забит вторичный теплообменник, то вы элементарно не будете получать на выходе воду с заявленными параметрами (расход/температура). А так же, скорее всего, будет большая разница между температурой теплоносителя и температурой ГВС на выходе (А-параметры смотреть).

Промывка котла

Добавлено: 15 июл 2022, 10:50
Starik
Не спорю, может кому-то нравится иметь девайс и думать о хорошем.
По воде не попалось мне ни одной внятной (доказательства, факты, сравнения, лабораторный анализ и т.п.) статьи на эту тему, кроме как: вот возьмите, купите, соберите контур и проверьте, что бы убедиться, что я не обманываю. В заключении идет - не все магниты сделаны правильно (диаметр, расстояние между, количество, напряженность, производительность и т.д.), поэтому, если не работает, значит купили не у того, не так и не о том.
Доказательной базы не отыскал, только нашлась информация о том, что в СССР были эксперименты, но там магнитное поле было в разы больше, что для бытового применения совершенно не применимо, эффективность признали сомнительной/недостаточной.

Промывка котла

Добавлено: 15 июл 2022, 11:35
Bahus
Я основываюсь только на опыте наших внедрений, только и всего

Промывка котла

Добавлено: 15 июл 2022, 11:44
tsv63
Bahus, Starik, извиняйте, но внесу свои 5 копеек. Ни один магнитный преобразователь не избавляет воду от солей жёсткости (накипи), его задача поменять/преобразовать физическое состояние этих солей в воде, а далее, правильно эту воду фильтровать и использовать. В своё время целое исследование провёл... :)

Промывка котла

Добавлено: 15 июл 2022, 12:16
Bahus
Всё правильно. Поэтому это и не фильтр называется, а преобразователь. А по поводу фильтрации - там варианты, смотря где его ставить. Если это проточное ГВС - пусть себе в канашку льётся. Главное нагревательный элемент в омагниченном состоянии проскочить. В накопительных системах и СО - там да. Там сложнее. Да в целом стандартных фильтров хватает.

Промывка котла

Добавлено: 15 июл 2022, 12:27
Starik
tsv63, какие выводы после исследований, стесняюсь спросить. :)
Если эту "омагниченную" воду кипятить, то что в чайнике остается (осадок, накипь с осадком, мелкие отверстия в теле чайника).
Сталкивался с такой водой, которую после кипячения надо было отстаивать, сливать с осадка, заново кипятить и отстаивать. Считалась питьевой. :)

Промывка котла

Добавлено: 15 июл 2022, 12:45
tsv63
Starik, да, собственно, остаётся в одном случае окаменевшая накипь, в другом осадок без накипи.