Добрый.
1) Кто-либо пользовался связкой оборудования, указанной в названии темы? Будет работать?
Ссылка на термостат: https://aliexpress.ru/item/400039848014 ... 5065lpQkBS
2) Почитал форум, разнятся мнения о внешнем датчике при наличии комнатного термостата. Стоит ставить, в дополнение к комнатному?
Комнатный - по достижении заданной температуры будет выключать/включать котел. Внешний датчик - позволит более эффективно работать котлу. Верно?
Slim 1300 + термостат AVATTO Tuya
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Slim 1300 + термостат AVATTO Tuya
1. Судя по схеме - сухие контакты в наличии, значит работать будет. Но к нему вам ещё питание тащить придется скорее всего.
2. Вам решать. Мнения потому и разнятся, что кому-то оно надо, а кому-то нет.
2. Вам решать. Мнения потому и разнятся, что кому-то оно надо, а кому-то нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Slim 1300 + термостат AVATTO Tuya
Эффективность весьма условна, но имеет право быть. Без внешнего датчика, в момент замыкания контактов термостата, котёл будет постоянно сравнивать фактическую Т теплоносителя с уставкой Т крутилки и ему котлу в этот момент по барабану комнатная температура, само собой котёл отключится, как только контакты разомкнутся. С датчиком же, котёл дополнительно будет производить вычисления Т теплоносителя по Т на улице, а крутилка, её положение, будет соответствовать номеру отопительной кривой.AntUV писал(а): ↑14 окт 2021, 16:37 2) Почитал форум, разнятся мнения о внешнем датчике при наличии комнатного термостата. Стоит ставить, в дополнение к комнатному?
Комнатный - по достижении заданной температуры будет выключать/включать котел. Внешний датчик - позволит более эффективно работать котлу. Верно?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Slim 1300 + термостат AVATTO Tuya
У этого типа котлов не очень гибкое регулирование температуры, на мой взгляд.
У меня уличный датчик - основной, а комнатный в качестве дополнительного, ограничитель перегрева, так сказать. Мне важно, что бы циркуляция в СО была постоянная, а комнатный - останавливает котел полностью. Смонтирован тумблер, для выключения уличного датчика (в межсезонье).
Мало кто заостряет внимание на том, что уличный датчик надо правильно разместить, он должен быть всегда в тени (круглый год и круглосуточно).
-