luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
siaigor
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2021, 20:37
Откуда: с.петербург
Мой котел: lunaduotec 1.24

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение siaigor »

Котел luna duo-tec t1.24 под управлением Контроллера MyHeat Smart по openterm.
При возникновении ошибки при работе (е133 - ошибочно сработал датчик загазованности из-за помех в сети и перекрыл подачу газа (ситуацию подобную потом смоделировал)) невозможно с панели котла снять ошибку. Даже установив назад перемычку между 1 и 2 панели М1.
Только обесточив контроллер (и не отключая шину openterm) удалось "вернуть" кнопку "R" к жизни и перезапустить котел.
Вопросы :
1. Действительно панель котла полностью блокируется? (по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset)
2. Если можно перезапустить котел при обесточенном контроллере , то значит , программно "замкнув" выходы openterm , можно также вернуть управление на панель котла?
3. есть ли у других производителей (zont etc) программная имитация нажатия reset?( вопрос об устранении причины ошибки опускаем , как само собой разумеющееся)
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение Starik »

siaigor писал(а): 23 окт 2021, 18:10программная имитация нажатия reset?
Дистанционно сброс ошибки выполнить невозможно никаким протоколом.
#2

Автор темы
siaigor
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2021, 20:37
Откуда: с.петербург
Мой котел: lunaduotec 1.24

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение siaigor »

спасибо!
Просьба дать ответы на 1 и 2 вопросы
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение Starik »

А что там отвечать, без контроллера такое происходит?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели

Сообщение Bahus »

siaigor писал(а): 23 окт 2021, 18:10 по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset
По идее это так. По крайней мере Зонтовцы то же самое утверждают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    401 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    27 Ответы
    3786 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Выносная панель и контроллер
    lavtula » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    201 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вынос панели управления на стену котел BAXI LUNA-3 COMFORT
    Smn » » в форуме Электрокоммутация
    9 Ответы
    1338 Просмотры
    Последнее сообщение Smn
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3143 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»