LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Коллеги, добрый день.
Сиутация:
Имеем ZONT h2000+ и BAXI LUNA 3 1.310FI с косвенником(в котле трёхходовой клапан подключённый к плате котла, ГВС управляется зонтом по опентерму).
Из режима отопления в режим ГВС бойлер переходит мгновенно без "гашения" горелки. (на графике отмечено зеленым)
Из режима ГВС в режим отопление котел гасит горелку и ждет время равное параметру F18(Время задержки между запусками в режиме отопления). В моем случае это 5 минут.(на графике отмечено красным)
Screenshot at Oct 27 19-12-40.png
Вопрос:
Можно ли сделать так что бы котел не ждал 5 минут, а сразу после ГВС начинал работать на отопление.

Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.

Спасибо.
#1

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение Sergey73 »

Моя супруга за 5 мин может раз 20 открыть-закрыть кран ГВС, причем в разных местах, так что правильно выжидает котел. За 5 мин ничего не произойдет, даже в самый лютый мороз. :)
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение Bahus »

Значение F18=00 равно задержке 10 секунд. Остальные значения в минутах.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Bahus писал(а): 06 ноя 2021, 12:47 Значение F18=00 равно задержке 10 секунд. Остальные значения в минутах.
Спасибо за ответ, но F18=00 делу конечно поможет, но котел будет очень сильно тактовать, а каждый раз бегать и менять F18 тоже не дело (в сильный мороз 10сек будет ок, в межсезонье и 3 минуты мало...). Интересует как убрать интервал розжига горелки между режимами ГВС и Отоплением, что бы было так же как между режимами Отопление и ГВС(переключение сразу без ожидания времени F18).
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение Bahus »

А можно подробнее про нижнюю часть картинки? Где чей график? Что-то не там не всё понятно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Bahus писал(а): 17 ноя 2021, 16:32 А можно подробнее про нижнюю часть картинки? Где чей график? Что-то не там не всё понятно.
Теплоноситель - термодатчик на трубе отопления.
Screenshot at Nov 19 09-52-46.png
Последний раз редактировалось UshakovAA 19 ноя 2021, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение Starik »

А что там в параметре F03 котла выставлено?
#7

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Starik писал(а): 19 ноя 2021, 09:38 А что там в параметре F03 котла выставлено?
05= Одноконтурный котел при подключении внешнего бойлера;
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение Starik »

Что в параметре F16?
#9

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Starik писал(а): 19 ноя 2021, 10:39 Что в параметре F16?
=00 Макс 85градусов.
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение Starik »

А если зонт отключить, что с переходом произойдет?
При нормальной СО, ожидания между ГВС и СО не должно быть.
#11

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Starik писал(а): 19 ноя 2021, 12:12 А если зонт отключить, что с переходом произойдет?
При нормальной СО, ожидания между ГВС и СО не должно быть.
Отключил Зонт, поставил перемычку в колодку котла(без нее не запускался на отопление) --- переключение прошло быстро, не дожидаясь F18.
Горелку при переходе ГВС->Отопление котел гасил, но тут же заново разжигал и начинал работать на отопление.
Последний раз редактировалось UshakovAA 19 ноя 2021, 15:01, всего редактировалось 2 раза.
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение Starik »

UshakovAA писал(а): 19 ноя 2021, 14:23Отключил Зонт,
Ищи в настройках зонта "засаду", что-то не то включил или наклацал лишнего. Логика котла работает правильно.
Зонта не знаю, поэтому и советую плюс/минус километр. :)
#13

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Starik,
В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку"

Пробовал вариации подключения, в любой из них где отоплением управляет ZONT появляется задержка после перехода из ГВС в отопление равная F18.
1. F10=00 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
2. F10=00 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
3. F10=02 - перемычка установлена, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
4. F10=01 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
5. F10=01 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
6. F10=00 - перемычка установлена, ЗОНТ отключен, - перехода ГВС->Отопление нету, режим отопления запускается сразу


Сейчас возобновил данный тикет, так как считаю что недостаток существенный.
Прошу помочь как Микролайн так и Бакси в решении данной ситуации, а не "перенаправлять" друг на друга.
#14

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Коллеги, кто либо с котлом BAXI с БКН управляемым котлом и любым ZONT подключенным по ОТ может посмотреть есть ли у них задержка равная параметру времени задержки между розжигами горелки(F18 для луна3).
Выделено красным в 1м сообщении темы.
Спасибо.
#15

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Посмотрел у товарищей на аналогичной системе(Зонт + LUNA3+ трехходовик, котел управляет ГВС) - такая же ерунда. Задержка при переходе ГВС-Отопление.
#16
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение tsv63 »

UshakovAA, правильно Starik написал, искать засаду в зонте, вернее в его настройках. Судя по графикам дискретное переключение и в ту и другую сторону происходит мгновенно. Беспокоит время включения горелки? Какой тип регулятора применили? Сколько расчётная/вычисленная температура теплоносителю мозгами зонта при переходе с ГВС на СО?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#17

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 10:06 UshakovAA, правильно Starik написал, искать засаду в зонте, вернее в его настройках. Судя по графикам дискретное переключение и в ту и другую сторону происходит мгновенно. Беспокоит время включения горелки? Какой тип регулятора применили? Сколько расчётная/вычисленная температура теплоносителю мозгами зонта при переходе с ГВС на СО?
На графиках, в 5 сообщении, по температурам есть ответы. ПИД регулирование если считаете что это важно.

Про засаду с Зонтом:
"В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку""
#18
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение tsv63 »

UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:08 Про засаду с Зонтом:
"В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку""
Правильно ответили, остальные настройки ваша сфера ответственности.
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:08 На графиках по температурам есть ответы. ПИД регулирование если считаете что это важно.
ПИД. Понятно, но не понятно по какой среде происходит регулирование. Обратите внимание на свой график, при включении ГВС расчётная t ТН начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к расчётной температуре СО, по вашему или по микролайну?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#19

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 10:46
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:08 Про засаду с Зонтом:
"В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка.
Ответ был последний от Микролайна:
"Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку""
Правильно ответили, остальные настройки ваша сфера ответственности.
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:08 На графиках по температурам есть ответы. ПИД регулирование если считаете что это важно.
ПИД. Понятно, но не понятно по какой среде происходит регулирование. Обратите внимание на свой график, при включении ГВС расчётная t ТН начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к расчётной температуре СО, по вашему или по микролайну?
Вы график трактуете не верно, падает Температура теплоносителя(датчик на трубе), а не запрашиваемая. Запрашиваемая на месте. Смотрите сообщение 5.
2 этаж: расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные.

Тут лучше видно:
Screenshot at Nov 29 14-50-27.png
#20
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение tsv63 »

UshakovAA, делать мне нечего, как трактовать, что вижу, то и описываю. Что вы там запрашиваете, мне по барабану. Где расчётная зонтом температура ТН котлу?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#21

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 10:53 UshakovAA, делать мне нечего, как трактовать, что вижу, то и описываю. Что вы там запрашиваете, мне по барабану. Где расчётная зонтом температура ТН котлу?
Выше, в сообщении.
Расчетная и есть запрашиваемая у котла.
#22
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение tsv63 »

UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:49 расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные.
ОК. Повторюсь, при включении ГВС эта t начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к этой температуре, по вашему или по микролайну? Как была 53,7, так и должна быть 53,7, ну или около того, время то идёт и условия регулятору во времени меняются.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#23

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

В
tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 11:11
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 10:49 расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные.
ОК. Повторюсь, при включении ГВС эта t начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к этой температуре, по вашему или по микролайну?
Это термодатчик на трубе СО(на графике - Теплоноситель), как только котел начал работать на ГВС тепло не поступает в контур СО, теплоноситель продолжает циркулировать в радиаторах и ТП. Вот и падает эта температура. т.е. падает фактическая температура ТН в СО, расчетная(запрашиваемая) не менялась.
Фактическая Т теплоносителя - это датчик внутри котла показания которого зонт берет по ОТ(она видно что растет и при нагреве ГВС).
#24
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение tsv63 »

UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 11:15 Это термодатчик на трубе СО
Что это? Не понял... Я спросил про расчётную...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#25

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

Расчетная не менялась. Она постоянная.
Видимо на графике плохо видно.

На графиках:
Baxi Luna 3: расчётная температура = 2 этаж: расчётная температура ; - они не меняются при работе ГВС
Теплоноситель - термодатчик на трубе Системы Отопления(СО). он и падает когда работает ГВС, так как вода в СО(радиаторы+ТП) продолжает циркулировать, а тепло от котла не поступает;
фактическая t° теплоносителя - термодатчик внутри котла, показания которого по ОТ отображает ЗОНТ.
#26
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение tsv63 »

UshakovAA, разобрался в ваших графиках. В момент переключения (по графикам) фактическая t ТН почти соразмерна расчётной, тут решение включения горелки принимает сам котёл, своими вычислениями (видимо ПИД) т.к. есть задержка, даже если не ПИД, у котла приличный гистерезис. Короче, чем больше будет разница температур ТфактТН < ТрасчТН, тем быстрее включится горелка. Да, собственно, в этом и заключается сам принцип регулирования, включение по запросу необходимости.
Последний раз редактировалось tsv63 29 ноя 2021, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#27

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

В момент переключения (по графикам) фактическая t ТН почти соразмерна расчётной
- все верно, что запросили то и получаем, котел поддерживает заданную Т. ровно работает без "тактования".
Короче, чем больше будет разница температур ТфактТН < ТрасчТН, тем быстрее включится горелка.
- не верно, как писал ранее ждет именно параметр равный F18. если внимательнее посмотрите графики. ТфактТН резко падает посл завершения работы на ГВС.

Именно с ПИД это не связанно, поведение одинаковое(всегда есть задержка при переключении из ГВС в Отопление) при различных режимах работы.
Еще в одном сообщении писал что если зонт откидываю то переключение быстрое без задержки.
С отключенным зонтом переключение между режимами ГВС и отопление без задержки.
#28
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение tsv63 »

UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:07 равный F18.
не интересен, полагаю, сколько поставите, столько и отработает, дискретно.
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:07 ТфактТН резко падает посл завершения работы на ГВС.
но соразмерно + гистерезис.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#29

Автор темы
UshakovAA
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 15:04
Откуда: Tomsk
Мой котел: LUNA 1.310FI
Благодарил (а): 1 раз

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Сообщение UshakovAA »

tsv63, При откинутом ЗОНТе такого поведения нету. Переключается без задержки, если бы проблема была в этом было бы аналогичное поведение и при отключённом зонте.
Вот выдержка из сообщения ранее:
Пробовал вариации подключения, в любой из них где отоплением управляет ZONT появляется задержка после перехода из ГВС в отопление равная F18.
1. F10=00 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
2. F10=00 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
3. F10=02 - перемычка установлена, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
4. F10=01 - перемычка установлена, переход ГВС->Отопление без задержки, режим отопления запускается сразу, но котел постоянно работает на МАКС Температуру
5. F10=01 - перемычка убрана, ждет F18 после перехода ГВС->Отопление
6. F10=00 - перемычка установлена, ЗОНТ отключен, - перехода ГВС->Отопление нету, режим отопления запускается сразу
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    211 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • 2 BAXI ECO LIFE 1.24F + H2000+ PRO
    tech-spec » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    667 Просмотры
    Последнее сообщение tech-spec
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    996 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    326 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2037 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей