Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Timur163
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 10:04
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Timur163 »

Добрый день. Имеется baxi slim 1.300, бкн на 160 литров, 2
этажа ТП(этот сезон будет использоваться только 1й этаж) через коллекторы с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами. Изучив ютубы и прочие интернеты, нарисовал 2 схемы. Возможно, что они категорически нерабочие и нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники, но где-то была инфа, что она не обязательна. Если же можно обойтись без оной, то по какой схеме лучше делать? Есть насосы 2 шт. grundfos 25-40 и 1 шт. aquatim 25-40(уже подключен на коллекторе 1го этажа). Можно ли на СО поставить 25-40 или нужно докупить 32-40(подключение в котле 1¼")?
Вложения
схема (1).pdf
(248.99 КБ) 374 скачивания
схема2.pdf
(264.2 КБ) 235 скачиваний
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

Timur163 писал(а): 03 ноя 2021, 12:47нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники,
И правильно советуют, ибо:
Timur163 писал(а): 03 ноя 2021, 12:47ТП с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами.
А БКН подключать до гидрострелки (которую надо рассчитать правильно).
#2

Автор темы
Timur163
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 10:04
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Timur163 »

Starik писал(а): 03 ноя 2021, 14:13 И правильно советуют, ибо:
Тогда от гидрострелки нужно ещё по насосу до коллекторов?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

А насосно-смесительные узлы чем будут заниматься?
#4

Автор темы
Timur163
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 10:04
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Timur163 »

Нарисовал схему с гидрострелкой. Буду благодарен, если укажете на ошибки и подскажете что можно изменить/добавить.
Вложения
схема.jpg
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение plehan »

Timur163 писал(а): 05 ноя 2021, 14:06добавить.
-гидравлический расчет к схеме.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Bahus »

Всё хорошо. Только насосы на каждую ветку после коллектора надо. У вас не указаны.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

славянски дом
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
Откуда: тюмень
Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение славянски дом »

Схема № 1 самая лучшая . И там гидрострелка не нужна . Это система первичных - вторичных колец . Фильтр надо ставить перед насосом , что бы грязь и песок из СО не заклинили насос .
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение plehan »

славянски дом писал(а): 09 ноя 2021, 08:24 Это система первичных - вторичных колец
- не подкинете расчет(гидравлического разделения контуров), там в схеме ТП (переменный расход) и вот для случая, когда в системе переменный расход присутствует.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение junkies »

я себе делал без стрелки, просто насос подмешивающий поставил (получились кольца), тк низкотемпературная система. котел сам как гидрострелка, но с готовым узлами монтаж проще.
если у вас в радиаторах не очень низкая температура, то можно легко поставить перепускной клапан. и оставить только 2 насоса (ТП+ РО)
подпитку делал через змеевик бойлера, но все равно надо выхолаживать котел, перед подпиткой.
#10

Semenos
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2019, 20:59
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi 1.300 FI
Благодарил (а): 1 раз

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Semenos »

Добрый день! Прошу подсказать, есть котёл Baxi Slim fi (с насосом), можно ли его подключить непосредственно к смесительному узлу без гидрострелки или перемычки между подачей и обраткой, т.е. подача с котла приходит на вход смесителя, выход с смесителя в обратно в котел. На смесителе стоит свой насос на теплый пол. Вопрос возник по причине того что температура на выходе с смесителя приблизительно ровна температуре в контурах теплого пола, хотя температура на входе смесителя очень высокая!! Должен ли смеситель часть теплоносителя пропускать в обратку или так и должно быть??
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

Semenos писал(а): 21 дек 2021, 12:46Прошу подсказать,
Что ещё кроме теплого пола в СО, а лучше - схему.
#12

Semenos
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2019, 20:59
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi 1.300 FI
Благодарил (а): 1 раз

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Semenos »

Starik писал(а): 21 дек 2021, 20:40
Semenos писал(а): 21 дек 2021, 12:46Прошу подсказать,
Что ещё кроме теплого пола в СО, а лучше - схему.
Сейчас подключен только теплый пол, в последствии хочу подачу сначала завести на радиаторы 2го этажа а обратку с радиаторов на смеситель коллектора теплого пола, ну и соответственно бойлер к.н. в приоритет. Условную схему прилагаю.
doc01631720211222101709.pdf
(125.62 КБ) 115 скачиваний
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Bahus »

Чего-то трехходовой у вас какой-то четырехходовой. Да ещё гребенка подключена последовательно радиаторам. Не по фэншую это.
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот дернул какую-то картинку с просторов
Должно выглядеть примерно так:
1. Верхний кран (левый патрубок треххода) - подача с котла горячего теплоносителя.
2. Правый патрубок треххода - "смешанная вода". Теплоноситель установленной трехходом температуры. Подача в коллектор.
3. Нижний патрубок треххода - остывший теплоноситель. Подмес в подачу, чтобы получить там нужную пониженную температуру.
4. Нижний кран - обратка. Возврат теплоносителя в котел.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Офигеет ли у вас Слим при работе только на теплые полы - вопрос интересный. Наверное офигеет. Как минимум не нужно больше 45-50 на котле ставить. Тогда и трёхход полностью открытый будет. Если у вас на данный момент только низкотемпературные потребители - смысла греть выше нет.

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А да. Без петли радиаторов неплохо было бы перепускной клапан поставить. На картинке он вероятно перемычка под термометрами. Мало кто ставит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

Все "тайны" раскрыты, нюансы отражены. :)
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    995 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    179 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1576 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • В котельной пахнет газом
    natasha67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    570 Просмотры
    Последнее сообщение natasha67