Luna Platinum нет режима ГВС

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
Mc0406
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 12:29
Откуда: Vrn
Мой котел: Luna platinum

Luna Platinum нет режима ГВС

Сообщение Mc0406 »

Добрый день!
Имею: Котёл Luna Platinum 32+БКН Премьер плюс 200, датчик температуры БКН подключен к котлу колодка М2 клеммы 9-10.
На панели управления котла нет режима ГВС (нет значка "кран"). Нажимаю кнопку А для перехода в быстрое меню там высвечиваются:
1.Резерв/работа;
2. Режим работа КО1;
3.Комф установка КО1.
Строк связанных с ГВС нет.
В меню Инженер нет параметров 1600-1680. отвечающих за настройку ГВС.
Котёл переключается на загрузку БКН только при переводе котла в ручное управление, при этом на табло высвечивается, что котёл работает на систему отопления и греет БКН до тех пор пока не выключишь ручной режим.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna Platinum нет режима ГВС

Сообщение Starik »

Mc0406 писал(а): 04 ноя 2021, 18:50В меню Инженер нет параметров 1600-1680. отвечающих за настройку ГВС.
Значит котел не "видит" датчик бойлера.
#2

Автор темы
Mc0406
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 12:29
Откуда: Vrn
Мой котел: Luna platinum

Luna Platinum нет режима ГВС

Сообщение Mc0406 »

Как можно проверить датчик?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna Platinum нет режима ГВС

Сообщение Starik »

Тестером.
#4

sweetdream81
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2021, 08:42
Откуда: Казань
Мой котел: Luna Platinum 24

Luna Platinum нет режима ГВС

Сообщение sweetdream81 »

Все зависит от датчика. У меня влет увидел датчик бойлера.
По аналогии приведу пример по датчику наружной температуры. Купил датчик KHG71406211. Воткнул, на котле -40 показывает, не чего не понял. Сопротивление 20кОм. Не КЗ, датчик живой.
Потом почитал про него) подходит ко всем котлам, кроме Platinum. На платинум идет 7104873-. Надо покупать его. А предыдущий продавцы насоветовали,я не проверил.
Вам на бойлер нужно купить KHG71407681
#5

Автор темы
Mc0406
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 12:29
Откуда: Vrn
Мой котел: Luna platinum

Luna Platinum нет режима ГВС

Сообщение Mc0406 »

Всё заработало! Оказалось всё банально просто: в колодке,которая подсоединяется к плате котла от клемм 9-10 колодки М2 в одном проводе не было контакта.Поправил колодку и всё заработало.
Спасибо всем откликнувшимся.
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    2 Ответы
    612 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    239 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    197 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»