Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
Вопрос: Влияет ли датчик уличной температуры на температуру теплоносителя когда панель вынесена в комнату?
Состояние котла:
Панель в комнате.
AMBON 1
MODUL 1
KREG 1.3
YSELF 0 (Выключен чтобы KREG был фиксированным)
Датчик уличной температуры установлен и корректно работает. (Отображается правильная температура в настройках)
BUILD 8
При этом замечаю, что температура на подаче не соответстветствует графику. Бывает разогревает до максимальной (65) хотя по графику с таким коэффициентом kreg при 0 на улице не больше 45 должен быть теплоноситель.
Такое впечатление что kreg и уличный датчик не имеет значения когда панель в комнате. Конечно у меня теплый пол и система достаточно инертная, но это не повод вырубаться на полную. Может конечно я неправильно понимаю эту комбинацию параметров, может кто нибудь прояснить?
Состояние котла:
Панель в комнате.
AMBON 1
MODUL 1
KREG 1.3
YSELF 0 (Выключен чтобы KREG был фиксированным)
Датчик уличной температуры установлен и корректно работает. (Отображается правильная температура в настройках)
BUILD 8
При этом замечаю, что температура на подаче не соответстветствует графику. Бывает разогревает до максимальной (65) хотя по графику с таким коэффициентом kreg при 0 на улице не больше 45 должен быть теплоноситель.
Такое впечатление что kreg и уличный датчик не имеет значения когда панель в комнате. Конечно у меня теплый пол и система достаточно инертная, но это не повод вырубаться на полную. Может конечно я неправильно понимаю эту комбинацию параметров, может кто нибудь прояснить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
Местоположение панели не влияет на работу котла по ДУТ.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
Меня интересует влияет ли ДУТ на работу котла если панель в комнате (AMBON=1)? И как?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
На работу котла влияют оба датчика. Но друг о друге они не знают, соответственно, влияния никакого не оказывают друг на друга.
С помощью ДУТ котел подбирает оптимальную температуру теплоносителя. С помощью комнатного датчика котел поддерживает желаемую температуру в помещении.
С помощью ДУТ котел подбирает оптимальную температуру теплоносителя. С помощью комнатного датчика котел поддерживает желаемую температуру в помещении.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
А почему температура теплоносителя поднимается выше температуры кривой KREG? Разве она не должна быть в соответствии с кривой и ДУТ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
Это уже к логике работы котла вопросы. Да и причем здесь датчик комнатной температуры?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 631
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
А позвольте спросить, во круг какой температуры в помещении идёт процесс регулирования в целом?artful.tiger писал(а): ↑22 ноя 2021, 14:13 А почему температура теплоносителя поднимается выше температуры кривой KREG? Разве она не должна быть в соответствии с кривой и ДУТ?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
Аж на пять градусов?artful.tiger писал(а): ↑22 ноя 2021, 14:13А почему температура теплоносителя поднимается выше температуры кривой KREG?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
На панели выставлено 23.7. Котел ее выдерживает +/- 0.3 градуса.
Максимальная температура теплоносителя выставлена 65.
Если например в комнате открыть окно, то котел врубит на 65 не смотря на то, что на улице 0 градусов и kreg 1.3 (по кривой это должно быть около 50 градусов)
Температура на улице по ДУТ соответствует реальной.
У меня такое же поведение котла было и без ДУТ, поэтому и интересуюсь, на что он влияет.
Максимальная температура теплоносителя выставлена 65.
Если например в комнате открыть окно, то котел врубит на 65 не смотря на то, что на улице 0 градусов и kreg 1.3 (по кривой это должно быть около 50 градусов)
Температура на улице по ДУТ соответствует реальной.
У меня такое же поведение котла было и без ДУТ, поэтому и интересуюсь, на что он влияет.
-
- Старожил
- Сообщения: 631
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
Вы в курсе, что все температурные кривые, вне зависимости от бренда котлов, рассчитаны на 20°? Про параллельный сдвиг кривой знаете? Т.е. на сколько градусов вверх параллельно оси температуры теплоносителя сдвинется ваша кривая 1,3 при ваших 23,7°, что явно больше 20° аж на 3,7!!!artful.tiger писал(а): ↑22 ноя 2021, 19:02 Если например в комнате открыть окно, то котел врубит на 65 не смотря на то, что на улице 0 градусов и kreg 1.3 (по кривой это должно быть около 50 градусов)
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
Нет незнаю. Спасибо за информацию, этого нет в официальной документации.
Но всё-таки разве температу́ра теплоносителя не должна быть постоянной если температура на улице постоянная? (Конечно с учётом что YSELF выключен)
Но всё-таки разве температу́ра теплоносителя не должна быть постоянной если температура на улице постоянная? (Конечно с учётом что YSELF выключен)
-
- Старожил
- Сообщения: 631
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
Полагаю, нет, не должна. Кривые тут не работают. Ибо, выбрали AMBON 1 и MODUL 1, вы котлу ставите условие теплоносителем нагреть и поддерживать температуру помещения до целевых 23,7. Этот тип регулятора ПИД называется, мозги котла будут вычислять ту температуру теплоносителя, которая обеспечит поставленное условие. Причём здесь кривые? Это другой тип регулятора. Для выбора кривой K REG и что бы она работала, AMBON 0 и MODUL 1 должны быть. Полагаю, вы пытаетесь скрестить ужа и ежа:)artful.tiger писал(а): ↑22 ноя 2021, 19:47 разве температу́ра теплоносителя не должна быть постоянной если температура на улице постоянная? (Конечно с учётом что YSELF выключен)
Что в таблице возможных комбинаций параметров про AMBON и MODUL пишут?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 23:02
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
- Поблагодарили: 1 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
tsv63,
Эти алгоритмы в режиме комнатного термостата хотябы ориентируются как то на датчик уличной температуры? Или вообще зра купил?
И YSELF тогда получается не имеет значения при включенном термостате
«YSELF» Включение/выключение функции автокоррекции температуры на подаче в систему отопления
(заводское значение =1). Коэффициент K REG изменяется для достижения более комфортной температуры в
помещении. При значении, равном 1 - функция включена, при значении, равном 0 - выключена. Данная функция
работает только при подсоединенном датчике уличной температуры.
Но тут написано: Коэффициент K REG изменяется для достижения более комфортной температуры в
помещении. Значит все таки KREG имеет значение для включенного AMBON=1. Но непонятно какое
Эти алгоритмы в режиме комнатного термостата хотябы ориентируются как то на датчик уличной температуры? Или вообще зра купил?
И YSELF тогда получается не имеет значения при включенном термостате
«YSELF» Включение/выключение функции автокоррекции температуры на подаче в систему отопления
(заводское значение =1). Коэффициент K REG изменяется для достижения более комфортной температуры в
помещении. При значении, равном 1 - функция включена, при значении, равном 0 - выключена. Данная функция
работает только при подсоединенном датчике уличной температуры.
Но тут написано: Коэффициент K REG изменяется для достижения более комфортной температуры в
помещении. Значит все таки KREG имеет значение для включенного AMBON=1. Но непонятно какое
-
- Старожил
- Сообщения: 631
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Luna 3 comfort с датчиком уличной температуры при AMBON=1
artful.tiger, правильно Bahus написал, к логике работы котла вопросы. Есть таблица возможных комбинаций параметров.
Не больше не меньше. В своём контроллере я обыграл ПИД с ПЗА.
Не больше не меньше. В своём контроллере я обыграл ПИД с ПЗА.
Правильно, вы же уставку в помещении больше делаете чем 20 гр., вот и делается параллельный сдвиг кривой вверх, соответственно и t ТН будет выше чем на выбранной кривой.artful.tiger писал(а): ↑03 дек 2021, 11:31 Коэффициент K REG изменяется для достижения более комфортной температуры в
помещении.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-