Сообщение Tankman »

При работе циркуляционного насоса не происходит нагрева воды в котле(не загорается газ). Что не правильно в схеме? Спасибо.
Вложения
IMG_2021_11_14_10_09_14_1326752920650613865760.jpg
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Рециркуляции ГВС

Сообщение plehan »

Tankman писал(а): 14 ноя 2021, 10:09 Что не правильно в схеме?
-а зачем так было делать? Есть типовые гидравлические схемы одноконтурный котле и бойлер.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Рециркуляции ГВС

Сообщение Bahus »

Давайте точнее. Что за котел, что за бочка?
Схема действительно странная
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Tankman
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 09:58
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi eco four 24f

Рециркуляции ГВС

Сообщение Tankman »

Котёл baxi ecofur 24f и бойлер накопительный термекс. Хотел, чтобы всегда сразу текла горячая вода. Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС, но в котле газ не зажигается
#4

Автор темы
Tankman
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 09:58
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi eco four 24f

Рециркуляции ГВС

Сообщение Tankman »

Нет ответа
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Рециркуляции ГВС

Сообщение Starik »

Tankman писал(а): 15 ноя 2021, 19:29Нет ответа
Ну сам-то ты много наотвечал. :) Вот эта фраза
Tankman писал(а): 14 ноя 2021, 15:19Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС
очень сильно озадачила. :) Насос знает про температуру, а котел в курсе, что у него имеется БКН?
#6

Автор темы
Tankman
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 09:58
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi eco four 24f

Рециркуляции ГВС

Сообщение Tankman »

У насоса есть датчик температуры, установленный на трубе за насосом.
Насос циркуляционный Grundfos Comfort 15-14 BXA PM.
Как дать энать котлу про электро бойлер?

Отправлено спустя 12 минут 38 секунд:
Bahus,
Котёл baxi ecofur 24f и бойлер накопительный термекс. Хотел, чтобы всегда сразу текла горячая вода. Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС, но в котле газ не зажигаетсяНасос циркуляционный Grundfos Comfort 15-14 BXA PM.quote=Tankman post_id=71335 time=1636996619 user_id=13762]трубе[/quote]
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Рециркуляции ГВС

Сообщение Starik »

Tankman писал(а): 15 ноя 2021, 20:29Как дать энать котлу про электро бойлер?
Котлы, обычно, работают с бойлерами косвенного нагрева, в них ещё змеевик смонтирован внутри (это когда четыре трубки из бойлера торчат).
#8

Автор темы
Tankman
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 09:58
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi eco four 24f

Рециркуляции ГВС

Сообщение Tankman »

У меня не БКН. Просто был накопительный электро бойлер, вот и соединил его с двухконтурным газовым котлом.
И все-таки, что не так в схеме?
Может нужно ставить циркуляционный насос не на подачу в газкотел, а на выдачу ГВС, чтобы газ в котле загорался?
#9

KUR33
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Рециркуляции ГВС

Сообщение KUR33 »

Одно из двух, или нет циркуляции или датчик протока гвс в котле мудрит. Но если при разборе ГВ котел нормально работает - значит где то в кольце затык. Может и обратный клапан не продавливаться.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Рециркуляции ГВС

Сообщение Bahus »

По идее должен включаться. Циркуляция через датчик протока же в этот момент должна быть? Должна. Но её, получается, нет. Отсюда и начинать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
Tankman
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 09:58
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi eco four 24f

Рециркуляции ГВС

Сообщение Tankman »

А как проверить циркуляцию?
Если поставить насос на выдачу ГВС, будет проток?
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Рециркуляции ГВС

Сообщение Bahus »

Tankman писал(а): 16 ноя 2021, 10:26 А как проверить циркуляцию?
Просмотром параметра А08 в котле. При запущенном насосе рециркуляции.
Tankman писал(а): 16 ноя 2021, 10:26 Если поставить насос на выдачу ГВС, будет проток?
А какая разница? Это же кольцо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Tankman
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 09:58
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi eco four 24f

Рециркуляции ГВС

Сообщение Tankman »

Спасибо, посмотрю параметр А08.
#14

Автор темы
Tankman
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 09:58
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi eco four 24f

Рециркуляции ГВС

Сообщение Tankman »

По А08 потока нет, но полотенцесушитель горячий-значит циркуляцию какая-то присутствует, при этом горелка не включается. Маленький поток через датчик котла?
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Рециркуляции ГВС

Сообщение Starik »

Tankman писал(а): 30 дек 2021, 10:28Маленький поток через датчик котла?
Или его забило грязью (не крутится).
#16

boa2011
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
Откуда: KRASNOGORSK
Мой котел: LUNA 3 240 i
Благодарил (а): 2 раза

Рециркуляции ГВС

Сообщение boa2011 »

Tankman, ДОбрый день. Также хочу приделать накопительный бойлер к двухконтурнику. Если можно вопросы: ЗАчем рециркуляция? Я предполагал бойлер подключить к электричеству, что бы в период не разбора воды бойлер поддерживал Т.
И второй вопрос как решили проблему со своим подключением?
Спасибо.
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Рециркуляции ГВС

Сообщение Bahus »

В данном случае рециркуляция нужна, чтобы в летний период полотенцесушители горячие были. Если вам это не нужно, тогда и не загоняйтесь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

boa2011
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
Откуда: KRASNOGORSK
Мой котел: LUNA 3 240 i
Благодарил (а): 2 раза

Рециркуляции ГВС

Сообщение boa2011 »

Автор пытался подгревать воду в гидробаке только котлом. в надежде на то, что дополнительный насос создаст проток воды, турбинка закрутится и даст сигнал на зажигание газа. Насос управляется Т расходуемой воды. Вроде должно было получиться. Но не работает. Я и хотел узнать у автора как решил проблему.
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Рециркуляции ГВС

Сообщение Bahus »

Да чего автор хотел понятно.. Возможно действительно расхода от насоса не хватало.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Рециркуляции ГВС

Сообщение ArtWolf »

Если потеоретизировать без данных о настройках температуры бойлера, котла и производительности циркуляционного насоса - при условии, когда температура на бойлере намного выше настроенной температуры ГВС в котле (например на бойлере 70, а котёл настроен на 55) и производительность насоса выше объёма водоразбора, включаться котёл будет не сразу, так как получится система с "подмесом ХВ" и быстрым циклом циркуляции, т.е. включение котла произойдёт после остывания всего циркулирующего объёма до 55. :?
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3638 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1521 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1102 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2566 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей