температурная кривая luna platinum 18 квт

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
novik1
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 20:57
Откуда: моск. об.
Мой котел: luna Platinum 18

температурная кривая luna platinum 18 квт

Сообщение novik1 »

Помогите разобраться. Подключен датчик наружной температуры. Имеется вынесенная панель управления. Установил температурную кривую (№1,24). Все работало, температура носителя была, как на кривой. Запрограммировал работу на неделю по дням: Пн-Чт 11 гр., в Пт с 11 часов разогрев до 20 гр. (к приезду на дачу вечером). При приезде во время работы котла обнаружена повышенная температура носителя (60-70 гр.). Кривая оказалась № 4 (т.е. максимально возможная). Думал случайность. Снова установил №1,24. Пока на даче все было нормально, но к новому приезду снова № 4. Что я делаю не так, и как закрепить значение кривой? (Отключения электричества не было). Спасибо.
#1

stlawrence
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+
Поблагодарили: 5 раз

температурная кривая luna platinum 18 квт

Сообщение stlawrence »

отключить автоадаптацию кривой (параметр 726).
но вообще странно. попробуйте указать, что влияние датчика комнатной температуры больше 50%. параметр 750.
#2

Автор темы
novik1
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 20:57
Откуда: моск. об.
Мой котел: luna Platinum 18

температурная кривая luna platinum 18 квт

Сообщение novik1 »

Спасибо за ответ. На прошлой неделе заехал на дачу, оказалась кривая № 2,88, т.е. где-то посередине. Попробую, как вы советуете. Потом отпишусь.
#3

Автор темы
novik1
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 20:57
Откуда: моск. об.
Мой котел: luna Platinum 18

температурная кривая luna platinum 18 квт

Сообщение novik1 »

Установил приоритет внутренней температуры 70%. Параметр 750 в этом разделе меню не нашел, в инструкции, как его менять тоже не нашел. Через неделю по приезде оказалась кривая № 2,7 (перед отъездом была установлена №1,24). Т.е. программа отопления по дням работает, но с коррекцией номера температурной кривой и не понятно по какому признаку.
#4

stlawrence
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+
Поблагодарили: 5 раз

температурная кривая luna platinum 18 квт

Сообщение stlawrence »

Вот примерное описание алгоритма:

Note!
To provide this function, following must be observed:
 A room sensor must be connected
 The Room influence setting must be selected between 1 and 99
 No thermostatic radiator valves should be used in the reference room, where the
room sensor is located (if installed, such valves must be fully opened and locked
in that position)

The function is activated via parameter, provided a room sensor is used and the
compensation variant WR (Weather compensation with room influence).
If the required flow temperature is exceeded or is not reached for more than 2 hours, no
adaption is made for that day. With pump heating circuits, the boiler temperature is
used in place of the flow temperature. Heating curve adaption readjusts the heating
curve’s slope and the parallel displacement (heat gains). In Comfort mode (nominal
operating level), the function integrates the room temperature control deviation and
readjusts at midnight the parameters for calculating the heating curve, depending on
the attenuated outside temperature and the learning sensitivity. During boost heating,
the deviation of room temperature control is not taken into consideration. After each
learning step, the learning sensitivity is reduced step by step. If the heating curve’s
slope or parallel displacement (heat gains) is changed, the sensitivity is automatically
set to the maximum. A certain minimum sensitivity is always maintained.
If the attenuated outside temperature is below 4 °C, the heating curve slope is
readjusted through the learning process.

If the attenuated outside temperature lies between 4 °C and 12 °C, heating curve slope
and parallel displacement are readjusted through learning.

If the attenuated outside temperature exceeds 12 °C, the learning process is stopped.
These reference values apply when the comfort setpoint = 20 °C and the heating curve
displacement = 0 °C (no extraneous heat)
#5