Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
vadmarin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 22:51
Откуда: Севастополь
Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение vadmarin74 »

Здравствуйте!

Очень необходимо мнение экспертов.

Исходные данные:
Котел Luna-3 240 Fi.
Частный дом, 2-х этажный. Есть кирпичный дымоход 270х140мм и высотой 7 метров, т.к изначально планировали дымоходный котел.
Горизонтально вывести трубы не возможно.

Планируем от котла поставить адаптер KHG71413621 на раздельный дымоход, с него разу две трубы запустить в дымоходный канал и параллельно вывести вверх над крышей.

1. Есть ли доводы против такого размещения труб?
2. Нужно ли ставить конденсатосборники типа KHG71411961 на обе трубы?
3. Эти конденсатосборники собирют конденсат внутри труб, но видел в инете, как конденсат массово появлялся и снаружи, правда на горизонтальных трубах. Что скажете?
4. Как правильно вывести трубы над шахтой дымохода, на какую высоту, одинаковую или разную, может загнуть горизонтально и развернуть в противоположные стороны, нужны ли наконечники?
5. Как быть с зонтом над вентканалами? Будет ли на нем скапливаться лед?
6. Нужно ли во что-то оборачивать дымоход для утепления? И во что?
7. Конденсатосборник, который стоит на дымоходной трубе. При работе котла продукты горения не попадают ли через него в дом?

Есть ли альтернативные варианты вывода труб при моих условиях?

Спасибо!
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение Bahus »

Если позволяет диаметр дымохода - можно перейти после котла на раздельные трубы, прогнать их по шахте, а закончить вертикальным коаксиальным наконечником. Выходит классно, но дорого. В последнем генеральном каталоге отрисовано на странице 33 - нижний вариант. По общей длине тоже вроде выходит.
2. Конденсатосборник нужен только на трубу с дымовыми газами (центральный)
3. Снаружи будет плакать только труба с приточным воздухом. Можно просто изоляцией укутать. Обычной трубной изоляцией. ПЭ или каучук. То, что по кошельку доступно.
4. Каталог смотрите опять же.
5. Вентканалы причём? Это же другое.
6. см. п.3.
7. Нет. Его нужно устроить с гидрозатвором и утолкать в канашку. На схеме есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
vadmarin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 22:51
Откуда: Севастополь
Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение vadmarin74 »

Bahus, большое спасибо за подробный ответ!

Ваш вариант понятен, а мой имеет ли место быть?
Где посмотреть последний генеральный каталог?
Что такое ПЭ изоляция?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение Bahus »

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
vadmarin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 22:51
Откуда: Севастополь
Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение vadmarin74 »

Спасибо!

Но ведь я же могу сразу от котла поставить адаптер MT71413621 на раздельный дымоход, с него две трубы запустить в дымоходный канал, параллельно вывести наверх, И БЕЗ ЕДИНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ KHG71403651, вывести на улицу? А в конце на трубы поставить наконечник для раздельных труб с ветрозащитой KHG71401041.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение Starik »

А почему не использовать коаксиал диаметром 125х80мм (80/125мм)? Там допустима до 10 метров длина, если без изгибов.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение Bahus »

vadmarin74 писал(а): 25 ноя 2021, 14:05 Но ведь я же могу...
Можете. Только оконечники разнесите друг от друга по высоте. Дымовой выше сделайте сантиметров на 30-50.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
vadmarin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 22:51
Откуда: Севастополь
Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение vadmarin74 »

Bahus, спасибо!

Starik, тогда после котла сначала ставится KHG71411971(начальный вертикальный коаксиальный адаптер с конденсатоотводчиком), затем KHG71411941(коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм), затем два KHG71414051(коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм)для запуска в дымоходный канал, затем KHG71414041(коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм) и должен стоять "Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 80/125 мм", но я его не нашел... Я правильно все понял?
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение Starik »

vadmarin74, пожалуй, я ошибся, сам заблудился и ввел в заблуждение. :( 80/125мм полипропиленовые в основном, а значит для этих котлов не подходят.
#9

Автор темы
vadmarin74
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 22:51
Откуда: Севастополь
Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение vadmarin74 »

Starik, все равно спасибо!
#10

Podolsky
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 17 янв 2022, 09:11
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Сообщение Podolsky »

Вот в таком же варианте, как у автора темы, только с небольшим дополнением - у меня холодный чердак, с обилием отверстий. Имеет ли смысл выводить забор воздуха наружу, или оставить под кровлей, в верхней точке? В солнечную погоду там наверное на пару градусов потеплее...
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Раздельное подключение к существующим трубам
    doormast » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    82 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    10 Ответы
    664 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Наледь на дымоходе
    schism » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    247 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей