Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
Добрый день, я заметил что датчик уличной температуры не показывает значения меньше -20 градусов и больше 30 градусов уличной температуры, в связи с этим неправильно строиться кривая, уличная температура в нашем регионе понижается до -50 градусов, котел baxy slim, замена датчиков ни к чему не привела. в связи с чем вопрос видимо неисправность в самой плате котла, какой котроллер на плате отвечает за показания температуры?
P.S. Температуру наблюдаю через qaa73.
P.S. Температуру наблюдаю через qaa73.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
Тут хотелось бы уточнить что за уличный датчик стоит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
Уличный датчик стоит оригинальный, ставил и други датчики, но они также раболтают в данном диапазоне. Возникло ощущение что проблема в мозгах котла.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
Или в мозгах QAA73, что вероятнее. Ибо у этого котла мозгов как у птички практически.
Попробуйте QAA73 из схемы изъять, изменится что-либо?
Попробуйте QAA73 из схемы изъять, изменится что-либо?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
У QAA73 диапазон –50 ... +50, не замечал у своего котла ограничения в -20.
Собственно, чего гадать на кофейной гуще, возьмите переменный резистор на 100 кОм, подключите к плате слима вместо датчика, тем самым исключите из цепи провод и сам датчик. Крутите и проверяйте, если на все 100 кОм, будет соответствовать >-55, 0 - все +155.
Могу и на своём проверить.
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 25 секунд:
schapito, Bahus, проверил, подтверждаю, что диапазон -20...+30 выдают мозги котла. Но тут, скорее, вина Сименса, ибо их плата. Вина же Бакси, то же очевидна, не проконтролировали, в инструкцию не прописали, а может ТЗ такое Сименсу выдали. В общем х.з. Что есть, то есть...
Хорошо, что в моём контроллере выбор есть и он сам кривые вычисляет со своего датчика.
Собственно, чего гадать на кофейной гуще, возьмите переменный резистор на 100 кОм, подключите к плате слима вместо датчика, тем самым исключите из цепи провод и сам датчик. Крутите и проверяйте, если на все 100 кОм, будет соответствовать >-55, 0 - все +155.
Могу и на своём проверить.
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 25 секунд:
schapito, Bahus, проверил, подтверждаю, что диапазон -20...+30 выдают мозги котла. Но тут, скорее, вина Сименса, ибо их плата. Вина же Бакси, то же очевидна, не проконтролировали, в инструкцию не прописали, а может ТЗ такое Сименсу выдали. В общем х.з. Что есть, то есть...
Хорошо, что в моём контроллере выбор есть и он сам кривые вычисляет со своего датчика.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
Спасибо, успокоили, уже думал что в плате брак, думал заменить вот только дороговато. Сам также хочу перейти на контролер Zont, у него свои датчики и свои кривые. Вот только нехочется отказываться от режима "лето".
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
schapito, а что в зонте режима "лето" нет? Могу предложить контроллер своей разработки, и лето есть, и датчики свои, и в слимах модуляцию показывает (другие не умеют). В подписи ссылка на сайт.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
Спасибо, за предложение но уже приобретен зонт, а именно в моей модели не предусмотрен режим лето, к сожалению.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 1296 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1333 Просмотры
-
Последнее сообщение MaG2
-
- 1 Ответы
- 534 Просмотры
-
Последнее сообщение amix333
-
- 7 Ответы
- 2360 Просмотры
-
Последнее сообщение satch777
-
- 4 Ответы
- 585 Просмотры
-
Последнее сообщение petrovich_dm