Luna Platinum 1.12
Только тёплые полы (100 м2)
Запустили котёл неделю назад. Температуру подачи поднимал постепенно на 1-2 градуса в день с 25 до 35.
В помещении температура поменялась с 13 до 16 градусов.
На обратке стоит датчик температуры (внешняя система контроля). Так вот - за всю эту неделю температура обратки изменилась с 20 до 23 градусов! И, судя по регулироваочным клапанам коллектора, поток теплоносителя никак не изменился.
Т.е. дельта между подачей и обраткой выросла от 5 до 12 градусов. Разве насос котла не должен компенсировать эту разницу и держать в каком-то пределе? Теплоотдача - то вырости должна, судя по тому, что температура в помещении изменилась незначительно. Может что-то не так с настройками? Может кто подскажет, какие параметры смотреть?
Luna Platinum дельта температуры обратки
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 авг 2021, 20:26
- Откуда: Самара
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Platinum дельта температуры обратки
Вопросов много, да непонятно для чего они. Дельта в 12 градусов уже ненормальной стала?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 авг 2021, 20:26
- Откуда: Самара
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
Luna Platinum дельта температуры обратки
По настоящему - вопрос в алгоритме работы мозгов котла, когда никаких внешних датчиков у него нет и единственное, чем он может руководствоваться (на первый взгляд) - это тепература обратого потока.
Сегодня провёл эксперимент: поднял температуру подачи до 43 градусов. Температура обратного устаканилась в районе 29. При этом насос поднял таки напор почти в полтора раза. Посмотрим, что будет дальше.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 авг 2021, 20:26
- Откуда: Самара
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
Luna Platinum дельта температуры обратки
Прошёл месяц.
Котёл выставлен на постоянную температуру 45 градусов.
За это время было:
- За бортом: от -20 до 0
- В помещении: от 19 до 22
- Обратка: от 32 до 34
Итого: дельта в 11 - 13 градусов - это "норма".
Котёл выставлен на постоянную температуру 45 градусов.
За это время было:
- За бортом: от -20 до 0
- В помещении: от 19 до 22
- Обратка: от 32 до 34
Итого: дельта в 11 - 13 градусов - это "норма".
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Luna Platinum дельта температуры обратки
Вообще не понял, зачем это здесь...