Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Котёл в процессе напева бойлера нагревает теплоноситель до 80 градусов и выключается потом снова включается, время нагрева бойлера увеличилось до 1,5 часов
Не обязан. Но запретить ему это делать тоже никто не может. Котел по двум датчикам ориентируется. По температуре в бойлере и по температуре теплоносителя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ares96 писал(а): ↑26 дек 2021, 20:18
Котёл в процессе напева бойлера нагревает теплоноситель до 80 градусов и выключается потом снова включается, время нагрева бойлера увеличилось до 1,5 часов
А позвольте спросить, какая целевая температура у бойлера?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
12 лет в паре Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX.
Последнее время при работе на ГВС котел уходит в ошибку по перегреву.
Подключен штатным комплектом. Насос ГВС и СО подключены через котёл.
Какие меры были приняты: 1. Промыт теплообменник. 2. Заменён обратный клапан. 3.Заменён насос на ГВС (был заклинивший) . Вся линия загрузки бойлера подвергнута ревизии, циркуляция присутствует. 4. Был заменён датчик NTC на котле ( вышел из строя). 5.проверен датчик в самом бойлере ( параметры...
Последнее сообщение
Ибо подмечено что модуляция в режиме ГВС работает не всегда. Стоит прозвонить датчик бойлера, проверить провода и контакты, стабильность циркуляции в контуре бойлера (состояние насоса и обратного клапана, если есть). Фильтра в СО почистить.
Здравствуйте. Приобрел котел Baxi Slim 1400 in 2023 года выпуска, плюс к нему бакси коннект+.
Подключил по шине Opentherm.
К плате так же подключил насосы гвс и отопления, датчик температуры бойлера косвенного нагрева.
Проблема:
При включении котла, лампа ГВС мигает, насос гвс работает, но при этом котел не греет. Он даже не переключается на отопление.
Механический регулятор на котле пробовал ставить в разные положения, не помогает. Вилка котла правильно подключена.
В настройках бакси...
Последнее сообщение
Цифровую шину подключили напрямую к baxi konnect+ с клеммы А7а?
Ага. Туда...
Добрый день. на слиме плата интерфейса опентерма стоит. подключил зонт н1. работает. но, по гвс проблема. перегрев. стоит отдельный косвенник. подключен по феншую к котлу. в талмуте зонта для бакси коннекта на 31 стр описано- для дистанционного регулирования гвс нужен датчик нтц. но нигде не описан сам процесс интегрирования и настройки гвс. я к чему. в зонте н1 так же об этом ни словом. из чего я делаю вывод. что вода гвс там отдана на волю случая. в чем загвоздка? как выставить правильные...
Добрый вечер! Помогите пожалуйста подключить термостат Valtek VT AC 707 к котлу baxi slim 1300 in. Дело в том что в котле предусмотрено 2 разъёма для подключения термостата, а в данном термостате 3 разъема ( no, com, nc)
Последнее сообщение
Все подобные термостаты имеют три контакта - коммутация, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Ибо эти термостаты не только на нагрев, но и на охлаждение использовать можно.
И в прикрепленном паспорте схема подключения есть, и описание тоже. И даже пример есть. Только вместо сервопривода у вас котёл.
При снижении температуры воздуха в помещении ниже настроечной,
размыкается контакт NC и замыкается контакт NO
Другими словами - установили 25 градусов, температура в помещении упала ниже -...
Добрый день.
Возникла странная проблема в работе котла Baxi Slim 1400 iN.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева Дражице. Подключен с помощью комплекта подключения Baxi.
До этого было предыдущими хозяевами дома очень колхозно подключено с помощью термостата и постоянно работающего насоса загрузки бойлера.
После того как правильно подключили все адекватно заработало. Потом я на некоторое время уезжал и выключил котел на несколько дней.
Когда включил его (бойлер был уже явно остывший),...
Последнее сообщение
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С. Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления. Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора...