Нужен котел с закрытой камерой сгорания, настенный.
условия дымохода коаксиальный 60/100 ,общая длина 8 метров
Условия дымохода от котла до выхода на крыше 6 м., а также будет поворот в 2 метра.
то есть общая схема котел, далее вертикальный подъем примерно на 1 метр, далее горизонтальная труба на 2 метра, и потом снова вверх 4 метра.
помогите подобрать котел по условиям дымохода.
помогите подобрать котел по условиям дымохода.
ну как это нет, вот читаю про котлы BAXI :
Конденсат из дымоотводов конденсационных котлов
должен стекать в котел
Для конденсационных котлов:
Не нужен конденсатосборник –
все стекает в котел
Длина коаксиального дымохода
10 метров
Суммарная длина раздельных
труб 80 метров.
вообще где в характиристиках настенных котлов максимальная длина дымоходов 60/100 ? обычных а неконденсационных
Конденсат из дымоотводов конденсационных котлов
должен стекать в котел
Для конденсационных котлов:
Не нужен конденсатосборник –
все стекает в котел
Длина коаксиального дымохода
10 метров
Суммарная длина раздельных
труб 80 метров.
вообще где в характиристиках настенных котлов максимальная длина дымоходов 60/100 ? обычных а неконденсационных
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
помогите подобрать котел по условиям дымохода.
Существуют СНиП, где сказано что и как монтируется, там же можно узнать обо всех ограничениях. От производителей котлов ограничения не зависят, они установлены законодательством РФ.
Не ленитесь искать самостоятельно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
помогите подобрать котел по условиям дымохода.
Так, тихо-тихо. Всё в кучу уже.
Первое.
Второе.
Не очень понятно зачем его вам наверх тащить. Протянули за стену и нехай молотит в сторону. Кроме того, коаксиал по наружней стене - так себе идея. Намучаетесь. Понадобится сэндвич, иначе замерзнет всё к чертовой матери. И стоить это будет примерно как котёл. А может и больше.
Третье.
Бытовых котлов с такой длиной дымохода 100/60 не найти в принципе. Предельная длина максимум 4-5 метров. И не факт что он будет стабильно работать. Местные условия здорово влияют.
Четвертое.
Если уж хочется/приходится тащить наверх - используйте раздельные трубы. От котла "штаны" на 80/80, затем две трубы 80 диаметра. Затем можно в единый вертикальный антиобледенительный оголовок воткнуть, либо раздельно оставить. Посмотрите типовые схемы дымоходов на эту тему в свежем каталоге. Коаксиал на 28 странице, раздел на 33.
Пятое.
Максимальная длина дымохода указана в описании к каждой модели, либо в инструкции на модель (можно скачать на сайте). Строка "максимальная длина дымохода". Там указана длина коаксиала и через слэш раздела (раздельные суммой заборной и выхлопной).
Первое.
Это на конденсационники большой мощности. Там и диаметр ни разу не 100/60. А 125/80 или вообще 160/100.
Второе.
Не очень понятно зачем его вам наверх тащить. Протянули за стену и нехай молотит в сторону. Кроме того, коаксиал по наружней стене - так себе идея. Намучаетесь. Понадобится сэндвич, иначе замерзнет всё к чертовой матери. И стоить это будет примерно как котёл. А может и больше.
Третье.
Бытовых котлов с такой длиной дымохода 100/60 не найти в принципе. Предельная длина максимум 4-5 метров. И не факт что он будет стабильно работать. Местные условия здорово влияют.
Четвертое.
Если уж хочется/приходится тащить наверх - используйте раздельные трубы. От котла "штаны" на 80/80, затем две трубы 80 диаметра. Затем можно в единый вертикальный антиобледенительный оголовок воткнуть, либо раздельно оставить. Посмотрите типовые схемы дымоходов на эту тему в свежем каталоге. Коаксиал на 28 странице, раздел на 33.
Пятое.
Максимальная длина дымохода указана в описании к каждой модели, либо в инструкции на модель (можно скачать на сайте). Строка "максимальная длина дымохода". Там указана длина коаксиала и через слэш раздела (раздельные суммой заборной и выхлопной).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2306 Просмотры
-
Последнее сообщение Klandy
-
- 5 Ответы
- 152 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 1117 Просмотры
-
Последнее сообщение Vyacheslav
-
- 2 Ответы
- 1466 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 5 Ответы
- 1096 Просмотры
-
Последнее сообщение Павел134
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей