Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
Evgeny K
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2022, 11:30
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi ECO4s 18f
Благодарил (а): 4 раза

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Evgeny K »

:wall:
Вопросы : почему упала модуляция горелки?
Какая должна быть модуляция ?
:unknown:
Котел работал с интервалом 10 мин (F11-10), температура на входе 50 в котел, на выходе 75, модуляция достигала до 60 %
Но когда интервал уменьшил до 5 мин. (температура на вход 60 на выходных 75) Модуляция упала,
Вложения
Screenshot_2022-01-06-12-19-29-155_com.microline.zont.png
Screenshot_2022-01-06-12-19-21-800_com.microline.zont.png
Последний раз редактировалось Evgeny K 07 янв 2022, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Bahus »

Мне другое интересно. Какого рожна он хронически до целевой ни один датчик не доводит? Оттуда будет понятно почему такая свистопляска с модуляцией.
Ну верните F на 10 минут, чего произойдет?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение tsv63 »

Evgeny K, сам то понял, что написал? Новый год продолжается...
Evgeny K писал(а): 06 янв 2022, 11:53 10 мин (F11-10), температура на входе 50 в котел, на выходе 75, модуляция достигала до 60 %
Отлично!
Evgeny K писал(а): 06 янв 2022, 11:53 5 мин. (температура на вход 50 на выходных 75) Модуляция упала
Ещё лучше!!! Но без модуляции.
Bahus писал(а): 06 янв 2022, 12:39 Какого рожна он хронически до целевой ни один датчик не доводит?
Полагаю, у ТС понимания нет, как работает его система в целом. От сюда и это :wall:

p/s
Evgeny K писал(а): 06 янв 2022, 11:53 Какая должна быть модуляция ?
Какую котёл вычислил, такую и выдал.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#3

Автор темы
Evgeny K
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2022, 11:30
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi ECO4s 18f
Благодарил (а): 4 раза

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Evgeny K »

Bahus,
Zont ом пользуюсь первый сезон. И этот котел новый.
Котлами baxi уже (как потребитель который не лезет разве, что в настройки горелки) более 10 лет.
У отапливаемого помещения есть проблемы с теплоудержанием (но это проблемы уже будущего летнего ремонта).
Температуру в режиме "эконом" он держит.
Собственно цель вопрос разобраться "где золотая середина"? Что есть не норма? Ну и другие.... Дабы познать как работает система.
Ниже приведу снимок где такт 5 мин, целевая температура 16, модуляция.... Сами видите

К какой модуляции нужно стремится?

Отправлено спустя 15 минут 14 секунд:
Режим эконом, целевая 16,
Такт 5 мин

Отправлено спустя 26 минут 8 секунд:
tsv63 писал(а): 06 янв 2022, 18:20 Ещё лучше!!! Но без модуляции.
А почему лучше?
Какая должна быть модуляция?
Она должна скакать? А в каком диапазоне?
Она должна быть всегда высокой, всегда низкой, средняя?
К какой модуляции стремится?
На какие отклонения обращать внимание (как критичные) ?

Отправлено спустя 40 минут 57 секунд:
Bahus писал(а): 06 янв 2022, 12:39 он хронически до целевой ни один датчик не доводи
Теплопотери высокие,
А датчиков 3, но они все рядом, это для того чтобы понять отклонения между ними,
Вложения
Screenshot_2022-01-07-09-55-15-082_com.microline.zont.png
Screenshot_2022-01-07-09-55-05-412_com.microline.zont.png
#4
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение tsv63 »

Evgeny K, уважаемый, здесь не электронная кафедра для чтения лекций, обучения... Если читать умеете, то выше ответил какой должна быть модуляция. Сами разберитесь в своих цифрах, 50...75 или 60...75, 16 или 18, а то получается смотрю в книгу, вижу фигу... А на хрена 3 датчика рядом? Довод не убедительный. Хотелки, равно как и обладание зонтом. Красивые картинки? Теплопотери высокие... "Дабы познать как работает система" учите теорию и мат. часть, либо, пусть всё сделают специалисты, каждый в своей области.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#5

Автор темы
Evgeny K
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2022, 11:30
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi ECO4s 18f
Благодарил (а): 4 раза

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Evgeny K »

tsv63,
Изучил ваш профиль, Ваши комментарии на форуме,
... человек вы точно не говно и не мусорный троль.

Может быть сегодня у Вас настроения нет?

Тем не менее, Вопрос и его размещение соответствуют задаче данного форума.
По сути на поставленный вопрос у Вас ответа нет.
Тогда собственно для чего он нужен? ( Ваш ответ),
Подобного рода ответы, как Ваш здесь и сегодня, не создают полезный контент, которым в будущем могли бы воспользоваться иные " читатели".
Могли бы помолчать и подождать ответа тех у кого есть, что ответить полезное.

Вы задайте мне вопросы по существу главного вопроса темы, а не почему три датчика вместе.

Отправлено спустя 15 минут 37 секунд:
tsv63 писал(а): 07 янв 2022, 11:24 А на хрена 3 датчика рядом? Довод не убедительный
Они все разные и только один от Zont

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
tsv63 писал(а): 07 янв 2022, 11:24 Хотелки, равно как и обладание зонтом
Вынужденная мера, 12 тыс. Это почти 25 % стоимости котла,
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Starik »

Evgeny K писал(а): 07 янв 2022, 15:16Они все разные и только один от Zont
:facepalm: В свете этих новых сведений, всё выше напечатанное - хамство, имхо. Не надо надевать на себя халат и изображать доктора, ведь после прочтения этого:
Evgeny K писал(а): 07 янв 2022, 10:20А датчиков 3, но они все рядом, это для того чтобы понять отклонения между ними,
сомнения (а человек вообще соображает, что он делает и для чего?) возникают сами собой. ;)
Так что, если нужен конструктив, давай информацию доходчиво, правильно и вопросы формулируй грамотно, а то ведь на:
Evgeny K писал(а): 06 янв 2022, 11:53Вопросы : почему упала модуляция горелки?
Какая должна быть модуляция ?
ответить можно и так:
1. Потому, что изменились условия.
2.
tsv63 писал(а): 06 янв 2022, 18:20Какую котёл вычислил, такую и выдал.
:lol: Это ж не подходит, я правильно понимаю? ;)
Дальнейший список вопросов - просто шедевр, хочешь увидеть ответы? Они тебе снова не подойдут, ибо пока ты сам в тему не вникнешь, отвечать на них - себе дороже выйдет (судя по твоей реакции). :)
#7

Автор темы
Evgeny K
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2022, 11:30
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi ECO4s 18f
Благодарил (а): 4 раза

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Evgeny K »

Starik писал(а): 07 янв 2022, 16:31 Это ж не подходит, я правильно понимаю?
Да, все верно. Такой ответ не подходит.
За окном 8/01. Прошло 4 месяца с начала сезона и моих наблюдений за котлом, за графиками, за изменениями параметров.
Меня почти все устраивает в zont, (рекомендую всем).
Вижу температуру и могу регулировать дистанционно.
Вижу что меняется модуляция горелки.
Вижу что при поступлении в котел для нагрева холодного теплоносителя модуляция высокая,
При поступлении тёплого, менее менее высокая.
При этом зависимости от изменения интенсивности горения горелки и изменения модуляции не прослеживается.
Изначально я помогал, что отображение модуляции это отображение интенсивности горения. Но это не так.
Есть определения, что такое модуляция, но нет описания какой же она должна быть.
Сравнить мне не с чем.
Но есть этот форум, есть ветка zont.
Так почему в меня эти камни?
Есть администратор который если и видит что вопрос задан не корректно, или описание не достаточно, может обратится к автору.
И это поможет создать ПОЛЕЗНУЮ тему, полезный контент.
По сути некоторые тут, не которые!!!! , умничают, а пользы ни мне, ни форуму, ни другим будущим читателям и владельцам zont по вопросу модуляции, никакой.

Так вот вопрос : какой же она должна быть?
Какая она не должна быть?

Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
И пожалуйста, отстаньте от 3 датчиков которые ещё пока расположены вместе.
Они проводные, длина провода около метра.
Для тех у кого нет zonta поясню. Датчик как и все что подключается в к зонту и необходимо прописать (добавит) в настройках. Зонт не работает по принципу: подключил - увидел, как мышь к компьютеру.
Есть инструкция и требования, в соответствии с которой датчики на витой паре будут расположены в доме. Но это потом.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Starik »

Evgeny K писал(а): 08 янв 2022, 09:57Есть администратор который если и видит что вопрос задан не корректно, или описание не достаточно, может обратится к автору.
И это поможет создать ПОЛЕЗНУЮ тему, полезный контент.
Форум для администратора (модератора) - это добровольно-принудительная нагрузка. Так что в этом направлении даже не пытайся мысль развивать, тут никто никому ничего не обязан, всё на безвозмездной, добровольной основе.
Выше тебе советовал: снимай халат, "доктор", но ты продолжаешь на своём настаивать. :) Назрела необходимость ещё одну мудрость напомнить: в чужой монастырь со своим Уставом не ходят. Смысл надо разжевывать или это понятно?
Относительно zont-a: протокол и взаимодействие с котлом, лучше чем tsv63 тут вряд ли кто-то знает. ;)
Модуляция, изначально, это функция котла, а не обвесов (по типу автомобильных спойлеров) типа zont, действующих по протоколу OpenTherm и мешающих котлу, а точнее, его пользователям, спокойно жить. :)
Если бы ты отцепился от своих графиков, а попытался понять, что котел работает по своей логике, зашитой инженерами в микрочип котла, тебе стало бы легче. :)
Если в чём-то ошибаюсь, меня поправят, но базово - всё именно так, имхо.
#9
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение tsv63 »

Evgeny K, так тебе, оказывается, не комфорт в "фанерном" доме нужен...! А лицезрение, что там в зонте творится... Котёл то, с его модуляцией, по факту на втором плане... Вообще, ответы на свои вопросы найдёшь в инструкции к своему котлу, а равно как и в тобой упомянутой инструкции...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#10

Автор темы
Evgeny K
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2022, 11:30
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi ECO4s 18f
Благодарил (а): 4 раза

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Evgeny K »

tsv63 писал(а): 08 янв 2022, 13:34 так тебе, оказывается, не комфорт в "фанерном" доме нужен.
Тут вы ошибаетесь

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
tsv63 писал(а): 08 янв 2022, 13:34 Вообще, ответы на свои вопросы найдёшь в инструкции к своему котлу,
А тут вы вовсе утратили свою компетентность

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Сам себя не узнаю, оправдываюсь перед человеком который как минимум не имеет уважения к автору темы.

Не хочешь, не можешь ответить, зачем тогда Тебе лезть на форум и тратит свою псевдо компетентность.

Отправлено спустя 17 минут 17 секунд:
Starik писал(а): 08 янв 2022, 10:47 zont-a: протокол и взаимодействие с котлом, лучше чем tsv63 тут вряд ли кто-то знает.
Похоже, что эта уникальность его настолько добавила ему счеславия, что он уже плевал на культуру общения.
В каждом сообщении выдаётся либо унизить, либо поддеть. Типичный троль.

Отправлено спустя 10 минут 16 секунд:
Starik писал(а): 08 янв 2022, 10:47 Выше тебе советовал: снимай халат, "доктор", но ты продолжаешь на своём настаивать. Назрела необходимость ещё одну мудрость напомнить: в чужой монастырь со своим Уставом не ходят. Смысл надо разжевывать или это понятно?
Да, думаю да, было бы интересно, как на этот форум нужно зайти, чтобы иметь возможность задать вопрос (пусть даже тупой вопрос с позиции профи) что бы не быть осмееным и т.п.

И по поводу "халата", я не строю из себя профи, я не кого не лечу, не даю советов, не отвечаю на вопросы по отоплению.

Я задаю вопросы интересующие меня, отвечаю на вопросы заданные мне, даю пояснение.
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Starik »

Evgeny K писал(а): 08 янв 2022, 23:47И по поводу "халата", я не строю из себя профи,...
Ты пытаешься воспитывать - в этом проблема. ;)
Относительно модуляции тебе верно сказали, это работа котла, читай изучай пытайся понять.
Если тебе совсем лень читать, скажу кратко: в котле есть модулятор. :) Дальше - сам.
#12

Автор темы
Evgeny K
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2022, 11:30
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi ECO4s 18f
Благодарил (а): 4 раза

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Evgeny K »

Starik писал(а): 09 янв 2022, 00:22 Ты пытаешься воспитывать - в этом проблема.
Это совершенно не верно.
По сути я защищаюсь от что бы не выглядеть идиотом.
Этот заумник решил раз три датчика размещены вместе, значит я лишен разума.
А почему они вместе, какие они, на какой датчик настроен зонт, ему похер.
Мне наверное нужно было в начале "налить" воды о том что, дом в удалённом селе, специалистов по zont или подобным системам там нет, в доме никто не живёт, потому что умерли, дом приходится содержать, ранее зимой газовый котёл "ошибся" и замечено это было через 3 дня, система замёрзла, приобретен новый котел и zont к нему.
....... Да ну нахуй.......
Мужики, всем кто не ответил чушь, спасибо за дельные советы, я обязательно продолжу разбираться в данном вопросе.

Tsv63 - лично для меня, как человек ты говно, а то что тебя считают спецом, я этого не увидел
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Starik »

Evgeny K писал(а): 09 янв 2022, 08:54По сути я защищаюсь от что бы не выглядеть идиотом.
Ты это... выдыхай уже. Чё транспаранты развернул, тут тебе не социальные сети, угомонись уже, не бегай по всему форуму со своим "особым мнением", а то ведь как раз и превращаешься в идиота.
Ляг поспи и всё пройдет. ;)
#14

Hobsyllwin
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 14:22
Откуда: Зеленоград
Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
Поблагодарили: 1 раз

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Сообщение Hobsyllwin »

Bahus писал(а): 06 янв 2022, 12:39 Мне другое интересно. Какого рожна он хронически до целевой ни один датчик не доводит?
котел упирается в ограничение по теплоносителю, уставка (вкладка цифровая шина , параметр Максимальная температура теплоносителя) слишком низкая для текущих условий, целевая температура никогда не будет достигнута.
Надо либо снижать целевую температуру, либо увеличить ограничение на температуру теплоносителя,
также может помочь увеличение мощности отопительной системы.
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не отображается уровень модуляции на connect +
    Maksim164 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    6 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi Slim1300in блок модуляции, где находится?
    2 Ответы
    1283 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • Настройка модуляции модуль baxi connect+
    andrey88888888 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    483 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2161 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1263 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя