Страница 1 из 1

mainfour 24 и лишний воздух

Добавлено: 25 янв 2022, 16:25
alexmats
Как включить программу стравливания воздуха из системы ?
если она конечно предусмотрена в этой модели?

mainfour 24 и лишний воздух

Добавлено: 25 янв 2022, 17:58
Bahus
У MainFour нет. Нужно удостовериться что воздухоотводчик на насосе приоткрыт и потом пару раз включить котел в розетку, но с закрытым газовым краном. Тогда насос будет включаться, а розжига не будет. Весь воздух уйдет в систему, там его на радиаторах вылавливать. Часть вернётся в обратку и выйдет через воздухоотводчик котла. Потом открыть газ. Если котел в ошибке по розжигу - сбросить.
Муторно, но спецпрограммы нет.

mainfour 24 и лишний воздух

Добавлено: 25 янв 2022, 18:20
alexmats
Илья, спасибо за ответ
а без розжига пламени насос включится ?

mainfour 24 и лишний воздух

Добавлено: 26 янв 2022, 10:11
Bahus