Сообщение СанСаныч »

Всем доброго времени суток у меня такая проблема, в 2019 году подключил к дому газ и по рекомендации газовой компании установил
двухконтурный котел BAXI ЭКО 4 S 24 F. Два отопительных сезона котел отработал нормально, а осенью 2021 года начались проблемы. При
очередном запуске газ вспыхивает и сразу гаснет и так несколько раз пока загорится нормально, причем сопровождается это безобразие
громкими щелчками которых раньше не было. Ошибки при этом котел никакой не выдает. По рекомендации специалистов из газовой ком-
пании приобрел инверторный стабилизатор BAXI за 7800 рублей, так как сказали что дело в подаваемом на котел напряжении, однако это не
помогло котел также нормально не работает. То запустится с первого раза, то с 5-6. Специалисты газовой компании разводят руками и
предлагают попробовать заменить плату, но гарантии что это поможет не дают. Котел имеет заземление, используется на отопление и ГВС.
Подскажите пожалуйста может у кого было что-то подобное?
#1

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение И.Борщов »

при каком режиме работе котла такое происходит?что на ГВС что на отопление одинаковая проблема?
#2

Автор темы
СанСаныч
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 10:34
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI ЭКО 4 S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение СанСаныч »

Как при режиме отопления так и при ГВС.

Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Причем неисправность "плавающая", то есть котел то работает нормально, то начинает перезапускаться. И еще заметил, что
если котел на какое-то время отключить (он отдохнет), то после этого работает нормально час-два, а затем опять начинается пере-
запускаться.
#3

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение И.Борщов »

была подобная тема на форуме,то ли что то с коаксиальным дымоходом а именно не плотность соединения и соответственно переток дымовых газов в приточную часть трубы и котел "задыхался",или проблемы с платой на малом горении работал а на большом горении модуляция не работала примерно похожие симптомы ,лечилось заменой какого то конденсатора на плате,если сможете можно продиагностировать так снять один провод с модуляционный катушки газового клапана котла,котел просто перейдет в минимальный режим горения,пронаблюдать как поведет
#4

Автор темы
СанСаныч
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 10:34
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI ЭКО 4 S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение СанСаныч »

Спасибо большое попробую, если объясните где находится эта модуляционная катушка газового клапана. Я еще на газовых котлах
"собаку не съел", так как до этого у меня в квартире стоял двухконтурных котел BAXI ECO FOUR, который прослужил мне верой и правдой
10 лет и при этом на десятом году работы я поменял только датчик температуры. Поэтому был немного шокирован данной проблемой.
#5

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение И.Борщов »

любой или левый или правый провод ,стрелкой указал
Вложения
maxresdefault_2.jpg
#6

Автор темы
СанСаныч
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 10:34
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI ЭКО 4 S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение СанСаныч »

ОК большое спасибо сегодня проверю, завтра отпишусь.
#7

Автор темы
СанСаныч
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 10:34
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI ЭКО 4 S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение СанСаныч »

Добрый день, пробовал снимать провод все равно котел периодически запускается не с первого раза, хотя при отключении провода
работает как-то тише и щелчки при запуске намного тише.
#8

Denis-83
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 май 2022, 16:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi main four 240f

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Denis-83 »

Так чем дело кончилось? Похожая проблема, то же в поиске решения.
#9

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Steamboy »

СанСаныч писал(а): 15 фев 2022, 11:15 причем сопровождается это безобразие
громкими щелчками которых раньше не было
Проверяли настройки клапана?
Чистоту электрода ионизации? Цела ли фарфоровая изоляционная втулка?
Чистоту электрода розжига, наличие искры? Цела ли фарфоровая изоляционная втулка?

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Denis-83, те же вопросы, что выше.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Bahus »

На этих котлах один электрод и для розжига, и контроля ионизации. Так что вопрос в целом один, а не два.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
СанСаныч
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 10:34
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI ЭКО 4 S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение СанСаныч »

Настройки клапана не проверял. так как не умею. А в настройках котла добавил время между запусками до 10 минут (до этого было 3
минуты) и как-то котел стал стабильнее работать и почти всегда запускается с первого раза. Бывает со второго, но редко. Чистоту
электрода и целостность фарфоровой втулки проверял все норм.

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Сейчас когда стало тепло днем режим отопления отключаю, а когда на ночь включаю, то котел запускается очень тихо, почти
не слышно, а когда поработает начинает при запуске щелкать громче. Вообще хочу поставить комнатный термостат, но пока не могу
купить, из-за войны что-то пока не привозят хотя обещали.
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Starik »

СанСаныч, зазор между электродом и горелкой выстави правильно (предварительно на горелке поверхность под электродом слегка зачисть и кончик электрода тоже).
#13

Автор темы
СанСаныч
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 10:34
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI ЭКО 4 S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение СанСаныч »

А сколько должен быть зазор? Я где-то читал, что 4-5 мм.
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Bahus »

В инструкции это есть
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Starik »

СанСаныч писал(а): 18 май 2022, 09:01что 4-5 мм.
:shock: :facepalm:
#16

vicPas
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 дек 2022, 16:45
Откуда: Ровно

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение vicPas »

Denis-83 писал(а): 06 май 2022, 15:54 Похожая проблема, то же в поиске решения.
СанСаныч писал(а): 15 фев 2022, 11:15 То запустится с первого раза, то с 5-6.
У меня подобная ситуация. пока решения не нашел. Продолжаю искать причину! :?
#17

Shefnico
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 сен 2023, 12:15
Откуда: Хз
Мой котел: Baxi eco4s

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Shefnico »

В общем, у меня была такая причина! Что я обнаружил, провод (оранжевый или какой то красноватый) идет к плате. Был (наверно при очередной проверке ГАЗэксом) сдернут с датчика. Случайно дернул за него, почувствовал что что то не так и снял полностью и одел. После чего котел заработал так, как надо. Поиск причины около полугода.
#18

zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение zero52rus »

Проблема как и у автора темы. Началось несколько дней назад.
Котел baxi eco 4S 10F. 2017 года
Запускается не с первого раза и при этом громкие щелчки появились. Может запуститься с первой попытки, может с десятой. Проявляется этот симптом как на отоплении, так и на горячей воде.
Провода с модуляционный катушки снимал, ничего не меняется.
Зазор на электроде выставлен. Электрод цел и фарфоровая втулка цела.

Ссылки на видео проблемы ниже
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Starik »

zero52rus писал(а): 27 окт 2023, 08:20Зазор на электроде выставлен.
И сколько же там зазор? :)
#20

zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение zero52rus »

Starik писал(а): 27 окт 2023, 09:44И сколько же там зазор? :)
примерно 3 мм. В инструкции от 2.5 до 3.5 мм
Наждачкой без фанатизма почистил электрод и место куда искра бьёт. Зазор до этого был более 8 мм и все работало. Пробовал менять зазор в большую и меньшую сторону, все без результата.
Вложения
Screenshot_2023-10-27-10-05-53-330_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
#21

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Starik »

zero52rus писал(а): 27 окт 2023, 10:41Зазор до этого был более 8 мм и все работало.
:rofl: Таких сказок слышать ещё не доводилось.
Бронепровод пробило или керамический изолятор.
Проверь динамическое давление газа.
Ютуб закрыт, ролики оттуда для меня бесполезны. ;)
#22

zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение zero52rus »

Говорю как было, без сказок. ВПН творит чудеса. В роликах показана проблема. При запуске громко щелкает реле, раньше такого не было. Если правильно разобрался, то реле газового клапана
#23
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Bahus »

Самое нужное не показано в видео (у меня, кстати нормально кажет). Когда загорается и тухнет огонь - что с индикацией наличия пламени на дислее? Показывает значок?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#24

zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение zero52rus »

Bahus писал(а): 27 окт 2023, 13:56 Самое нужное не показано в видео (у меня, кстати нормально кажет). Когда загорается и тухнет огонь - что с индикацией наличия пламени на дислее? Показывает значок?
На одном из видео снимал именно этот момент. Иногда показывает индикатор пламени и пропадает сразу. Иногда вообще не показывает и сразу тухнет при запуске

Отправлено спустя 38 минут 50 секунд:
Проблема решена.
Спасибо всем откликнувшимся.
Заменили газовый клапан, котёл заработал.
Громкие щелчки пропали.
#25

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Starik »

zero52rus писал(а): 27 окт 2023, 12:13ВПН творит чудеса.
:facepalm: С "трубой" это лично мой принцип, так что не напрягайся (впн для других целей). ;) Да и вообще, для звонков у меня телефон, поэтому кнопочный. :lol:
#26

zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение zero52rus »

Котел проработал ночь и вылетел с ошибкой 01. Ошибку сбросил. Разжигается как и вчера не с первого раза. Может со второго, может с десятого.
При рожиге индикация пламени на панели мигает.
#27

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Starik »

Подсказки были даны, воспользуйся если хочешь.
Если не желаешь их перечитывать, то восстанови
zero52rus писал(а): 27 окт 2023, 10:41Зазор ... более 8 мм и все работало.
Чтобы снова всё заработало.
Ещё можно плату проверить методом замены на заведомо рабочую.
#28

zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение zero52rus »

Клапан менял человек занимающийся ремонтом газовых котлов. Я не мастер по ремонту. Жду когда приедет и посмотрит.
Что ещё раз проверил: зазор на электроде(3 мм).
На плате пошевелил конденсатор С6 деревянной палочкой. Стал разжигаться с первого раза. Может совпадение, может дело и правда в плате. Про конденсатор читал на форуме, что он может быть виновником
#29

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Сообщение Starik »

zero52rus писал(а): 28 окт 2023, 10:23Я не мастер по ремонту.
Тогда какой тайный смысл в твоих вопросах?
Кондеру С6 можно ножки пропаять, нужен пряморукий человек дружащий с паяльником (паяльной станцией и т.п.).
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1020 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
    sergio212 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    184 Просмотры
    Последнее сообщение sergio212
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2566 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Эко 4s проблемы с расширительным.
    9 Ответы
    2263 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ампера 14 + эко 4с + трехходовой клапан - совместное подключение
    Bioh » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    2 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Bioh

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей