Страница 1 из 1

Baxi eco classic 24 не греет ГВС выше 44 гр.

Добавлено: 20 фев 2022, 17:23
SergeyWx
Добрый день, читал много тем на данном форуме, но похожую проблему не смог найти. Вместе с квартирой мне достался котел Baxi eco classic 24. К нему в первые пол года подключен комнатный термостат. Системой ГВС начали пользоваться после ремонта где то через пол года после сдачи дома. 2 года эксплуатации не было ни каких проблем, последнюю неделю стали проявляться следующие симптомы:
Температура ГВС всегда выставлена на 41-42 гр. и пользуемся полным напором без подмешивания холодной на смесителе, при таком режиме через 10-15 минут горелка гаснет на 2-3 сек. и разжигается снова, температура при этом падает до 35 гр. и получается из крана "участок холодной воды". Если температуру выставить 45 и выше котел догревает до 45 и гаснет, на заданную температуру не выходит, из крана "контрастный душ". Из деталей, когда начал смотреть что может быть, обнаружил что у меня не было скобы крепления сервопривода на трёхходовом клапане, скобу поставил но проблему это не решило. Что делать чистить вторичный теплообменник или может быть другая проблема?

Baxi eco classic 24 не греет ГВС выше 44 гр.

Добавлено: 20 фев 2022, 19:15
Steamboy
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 17:23 Если температуру выставить 45 и выше котел догревает до 45 и гаснет, на заданную температуру не выходит,
противоречивая фраза...
особенно:
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 17:23 котел догревает до 45 и гаснет, на заданную температуру не выходит
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
какая мощность горелки установлена на приготовление ГВС?

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 17:23 то делать чистить вторичный теплообменник
для начала его нужно снять и посмотреть внутрь и убедиться визуально в его состоянии

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
может срабатывать: Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике если всё же вторичный теплообменник очень грязный;

Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 17:23 Что делать чистить вторичный теплообменник
во время работы котла на приготовление ГВС ощупайте рукой трубу греющего теплоносителя на ВЫХОДЕ из вторичного теплообменника, её температура должна быть чуть-чуть выше, температуры свежей холодной воды на входе в котёл. Если всё так, то теплообменник можно считать чистым по косвенным признакам.
Если температура греющего теплоносителя на ВЫХОДЕ из вторичного теплообменника достаточно сильно отличается (от температуры свежей холодной воды на входе в котёл) и она ощутимо горячая и возможно не удержать рукой, то как я писал выше котёл срабатывает по защите от перегрева при помощи защитного термостата первичного теплообменника. Вторичный теплообменник пора почистить.
Проверяйте фильтры в котле и на входе холодной воды в котёл.

Baxi eco classic 24 не греет ГВС выше 44 гр.

Добавлено: 20 фев 2022, 22:50
SergeyWx
Спасибо за ответ, если я правильно понял то трогать нужно было трубку которая поднимается от насоса к первичному теплообменнику, дак вот она очень горячая руку не удержать. Сам пластинчатый теплообменник такой же горячий, руку можно держать только в месте выхода горячей воды на трёхходовом клапане, ну и на входе холодной воды само собой.
Мощность горелки P07 стоит заводские 100.
Из всего я делаю вывод, что теплообменник забит, но при этом разве не должен измениться напор воды на выходе? У меня с напором все в норме.

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Steamboy писал(а): 20 фев 2022, 19:30 Проверяйте фильтры в котле и на входе холодной воды в котёл.
А можете подсказать где фильтр внутри этого котла стоит?

Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Steamboy писал(а): 20 фев 2022, 19:30 может срабатывать: Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
Судя по руководству при этом должна быть ошибка E02 , но у меня ошибок нет.

Baxi eco classic 24 не греет ГВС выше 44 гр.

Добавлено: 20 фев 2022, 23:12
Steamboy
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 22:57 Из всего я делаю вывод, что теплообменник забит, но при этом разве не должен измениться напор воды на выходе? У меня с напором все в норме.
Тут дело вот в чём... накипь на внутренних стенках может не равномерно отложиться и соответственно не перекроет все каналы вторичного теплообменника.
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 22:57 А можете подсказать где фильтр внутри этого котла стоит?
Вам лучше глянуть инструкцию, я не разбирался в конструктивном исполнении Вашего котла.
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 22:57 Судя по руководству при этом должна быть ошибка E02 , но у меня ошибок нет.

Скорее всего значит не достигнут порог для срабатывания этой защиты, а достигнут только тот, что программно гасит горелку.
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 22:57 если я правильно понял то трогать нужно было трубку которая поднимается от насоса к первичному теплообменнику,
Всё Вы правильно поняли и я чет не подсказал Вам за этот участок :?, можно и этот участок трогать. Хотя подсказал за ВЫХОД отопительной воды на вторичном теплообменнике :D . Но Ваши действия в анализе верны :okdoc: .
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 22:57 дак вот она очень горячая руку не удержать.
Что и требовалось доказать...
SergeyWx писал(а): 20 фев 2022, 22:57 Сам пластинчатый теплообменник такой же горячий
Хотя по длине, его температурное поле должно быть не равномерным... То есть с одной стороны по длине он должен быть холодным а с другой стороны длины он должен быть горячим.

Baxi eco classic 24 не греет ГВС выше 44 гр.

Добавлено: 21 фев 2022, 09:07
SergeyWx
Спасибо за участие и советы, решил заказать новый пластинчатый теплообменник, поменяю, а старый отдам в чистку, таким образом буду раз в год делать промывку и замену, и нужно думать о доп. фильтрации, сейчас стоит один магистральный фильтр. Дополнительно посмотрю состояние картриджа трехходового клапана, по результатам отпишусь для законченности истории :)

Baxi eco classic 24 не греет ГВС выше 44 гр.

Добавлено: 21 фев 2022, 15:59
Steamboy
SergeyWx писал(а): 21 фев 2022, 09:07 и нужно думать о доп. фильтрации
тогда Вам нужно ставить систему умягчения воды. У Вас загрязнение теплообменника не только сетевой магистральной грязью, но и химсоставом воды, который не почистить фильтрами грубой очистки.

Baxi eco classic 24 не греет ГВС выше 44 гр.

Добавлено: 28 фев 2022, 21:43
SergeyWx
Итак для завершения истории - пришел мне вторичный теплообменник на 14 пластин ( отдельное спасибо магазину акватериикс из Нижнего за человеческое отношение). Поставил все сам за 30 минут ( с учётом проверки и подкачки давления в расширительный бочек и ревизии картриджа трехходового клапана.) Результат стабильно горячая вода и довольная моська "ремонтника" 8-)
P.S. Старый теплообменник промыл лимонной кислотой с щелочением - продувается теперь нормально, посмотрим когда забъется новый хорошо ли промыл старый :)