Страница 1 из 1

BAXI Eco Nova 24f редуктор 50mbar

Добавлено: 17 июн 2022, 09:50
theok
Привет, вопрос такой -- смонтировали минигазгольдер (пропан - бутан) и подключили к котлу BAXI Eco Nova 24f через редуктор с выходом давления 50mbar. В документации к котлу прописано давление 30mbar, чем чревато эксплуатация с таким редуктором? Т.е. чем грозит повышенное входное давление газа для котла? Не повышается ли расход?

BAXI Eco Nova 24f редуктор 50mbar

Добавлено: 17 июн 2022, 10:29
Bahus
39 бар входное на СУГ должно быть. 50 многовато.
Расхода лишнего не будет, но как бы газовый клапан не поломало. Впрочем всё будет зависеть от наполненности газгольдера. Может и нормально.

BAXI Eco Nova 24f редуктор 50mbar

Добавлено: 17 июн 2022, 11:01
theok
Bahus писал(а): 17 июн 2022, 10:29 Расхода лишнего не будет, но как бы газовый клапан не поломало.
Спасибо! Т.е. все таки похоже имеет смысл хотя бы отрегулировать редуктор, понизив выходное давление

BAXI Eco Nova 24f редуктор 50mbar

Добавлено: 17 июн 2022, 16:21
Bahus
Если регулируется - почему нет?