Страница 1 из 1

Два котлы в каскаде

Добавлено: 27 июн 2022, 20:29
Elvis74
Коллеги, имею вот такой вопрос
Дом три этажа, рубленный 340м2. Регион - Тверская область.
В доме 3 санузла с душевыми и один с ванной+ теплый пол на первом этаже и во всех санузлах (примерно 140-150м2).
Хочу установить два газовых котла с закрытой камерой, чтобы не тащить дымоход через все этажи.
Два котла исключительно для резервирования и именно газовых т.к. с электричеством напряг.
Рассматриваю два варианта: два Platinum+ 1.32, один рабочий, второй резерв.
Второй варианта- два Platinum+ 1.24 в каскаде. В чем тут идея, т.к. минимальная мощность у 1.24 2.4 кВт против 3.2Квт у 1.32, большую часть года будет работать один котел, второй будет подключаться зимой в морозы. В случае выхода одного из строя, так или иначе не замерзнет дом.

Уверен, я какой-то нюанс мог упустить при выборе. Посоветуйте какой варианта лучше?

Два котлы в каскаде

Добавлено: 27 июн 2022, 21:27
Дмитрий079
Добрый вечер. Как вариант в каскад 2*1.24 платинум. Бойлер за гидрострелку. каскад на Zont, если не ошибаюсь они вводят поддержку LPB

Два котлы в каскаде

Добавлено: 28 июн 2022, 09:38
Bahus
На борту Платины Сименс стоит. Не подойдет Зонт.

Два котлы в каскаде

Добавлено: 28 июн 2022, 12:06
Elvis74
Судя по информации с сайта ZONT, две модели совместимы с платинум: ZONT H1000+ Pro и ZONT H2000+ Pro

Два котлы в каскаде

Добавлено: 29 июн 2022, 10:12
Bahus
Это крутые контроллеры уже. Смотрите функционал и количество подключений. Может вам они самое то вам.