Здравствуйте,
В технических характеристиках https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf на стр. 36 указано давление на подаче 20 мбар. У меня по тех.условиям от Мособлгаза фактическое давление 12 мбар.
Как можно обеспечить работу котла на таком давлении? Я так понимаю что не один такой и 12 мбар это стандартное давление в РФ.
В котлах De Dietrich DTG я просто меняю штатные сопла 20 мбар на сопла для 13 мбар и живу спокойно, а как быть в случае Baxi slim? Получится ли на штатных форсунках выставить регулятором давления макс. давление на горелках 10.3 мбар при давлении на входе 13 мбар вместо 20? Или нужно поставить форсуноки от следующей модели (slim 1.490)?
C уважением,
Андрей
Работа котла slim 1.400 на природном газе 12 мбар
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Работа котла slim 1.400 на природном газе 12 мбар
Производителем заявлена нормальная работоспособность котла при давлении газа вплоть до 5 мбар. Другое дело, что вы получите всего 50% заявленной мощности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Работа котла slim 1.400 на природном газе 12 мбар
Спасибо. Перефразирую вопрос - что нужно сделать для того, чтобы baxi 1.400 на давлении 12.5 мбар развивал паспортную мощность? Регулировка клапана? Замена форсунок - на какие?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Работа котла slim 1.400 на природном газе 12 мбар
Если у вас давление пониженное - откуда вы полную мощность взять решили?
Предлагаю воспользоваться вот этим графиком. Он для настенника, но не думаю что со Слимом будут отличия. Так-то 13-20 мбар это вполне себе норма.
Предлагаю воспользоваться вот этим графиком. Он для настенника, но не думаю что со Слимом будут отличия. Так-то 13-20 мбар это вполне себе норма.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Работа котла slim 1.400 на природном газе 12 мбар
Спасибо, нашел ответ на свой вопрос здесь https://baxi.ru/upload/iblock/59d/davlenie-gaza.pdf
-