Страница 1 из 1

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 31 июл 2022, 21:53
K0JI9I
Добрый день.
Повесил электрический котел Baxi Ampera 9 кВт для дальнейшего подключения и обратил внимание, что под заглушками подключения к воде все ржавое. Сунул палец внутрь и палец весь черный. Ржавчина как внутри труб, так и снаружи. С газовым котлом таких проблем нет. Оба котла приобретались в феврале и хранились при положительной температуре в гараже.
Что делать? Запускать новую систему с такой ржавчиной нет желания.

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 01 авг 2022, 08:32
RADAR
хороший вопрос...а есть уже какие-нибудь свои мысли?

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 01 авг 2022, 11:26
Bahus
занятно.
А расшифруйте серийник. Давно котел произведён?

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 01 авг 2022, 18:12
K0JI9I
котел произведен 11/2021. Заглянул внутрь трубы подачи, там ржавчина во всей внутренней стенке. Если получится вставить видео - покажу. Вопрос производителю: зачем делать трубы из самого плохого металла, который даже до стадии запуска не доживает?
Вставил фото во вложении...
Серийный номер отправил в личку...

Отправлено спустя 31 минуту 8 секунд:
Что внутри трубок видно на видео

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 01 авг 2022, 19:33
junkies
на газовом котле или медь или латунь, а тут просто чернуха. ну поржавело, тк видимо заполняли водой и проверяли. ни на что не влияет. хотя за такую цену котла..

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 01 авг 2022, 19:44
RADAR
может импортозамещение металлом из дружественных стран :? :)

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 02 авг 2022, 12:19
K0JI9I
junkies писал(а): 01 авг 2022, 19:33 ни на что не влияет
. Какие действия нужно сделать, чтобы ввести такой котел в эксплуатацию? Как убрать ржавчину? Может там и теплообменник ржавый?
Электрический котел куплен в качестве резервного и 90 % времени будет простаивать и соответственно дальше ржаветь...

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 02 авг 2022, 12:25
junkies
K0JI9I писал(а): 02 авг 2022, 12:19 Какие действия нужно сделать, чтобы ввести такой котел в эксплуатацию? Как убрать ржавчину? Может там и теплообменник ржавый?
Электрический котел куплен в качестве резервного и 90 % времени будет простаивать и соответственно дальше ржаветь...
ничего не делать, залить теплоносителем и все.
стальные панельный радиаторы, всякие гидрострелки, стальные котлы и тд. точно также ржавеют. система отопления закрытая без доступа воздуха. ничего не будет.

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 08 сен 2022, 18:33
K0JI9I
junkies писал(а): 02 авг 2022, 12:25 ничего не делать, залить теплоносителем и все.
стальные панельный радиаторы, всякие гидрострелки, стальные котлы и тд. точно также ржавеют. система отопления закрытая без доступа воздуха. ничего не будет
Собрал систему. Запустил электро котел по первичному кольцу для промывки от остатков пайки труб и промывки котла. Промывал 8 раз бутилированной водой.
На фото результат после 7 промывки. Ржавая вода из котла.
Бакси, это нормально вообще???

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 10 сен 2022, 10:45
junkies
K0JI9I писал(а): 08 сен 2022, 18:33 Собрал систему. Запустил электро котел по первичному кольцу для промывки от остатков пайки труб и промывки котла. Промывал 8 раз бутилированной водой.
На фото результат после 7 промывки. Ржавая вода из котла.
Бакси, это нормально вообще???
система из чего? какие трубы, радиаторы, коллекторы?
не может быть после 8 промывок такого

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 10 сен 2022, 20:34
K0JI9I
junkies писал(а): 10 сен 2022, 10:45 система из чего? какие трубы, радиаторы, коллекторы?
не может быть после 8 промывок такого
Котел работал только на первичное кольцо! Обвязка медными трубами. Все потребители были перекрыты. Нагревал котлом до 50 градусов так работал 30 минут, потом пауза 30 минут, снова нагрев до 50 и слив воды. И чем дальше, тем все чернее.

Отправлено спустя 16 минут 5 секунд:
Обвязка котла

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 10 сен 2022, 21:39
RADAR
K0JI9I, что хотите от этой темы на выхлопе получить?

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 10 сен 2022, 22:27
K0JI9I
RADAR писал(а): 10 сен 2022, 21:39 что хотите от этой темы на выхлопе получить?
Хочу, чтобы Baxi как то прокомментировали ситуацию, а также чтобы люди знали что такое baxi ampera.
А в мечтах, чтобы Baxi провела отзывную компанию по ржавым котлам.

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 10 сен 2022, 22:35
RADAR
Ну вот это ближе к теме...представители здесь не отсвечивают уже около года, проблема такая возникла пока только у вас, отзывных кампаний я еще не слышал ни у одного производителя котлов, какое бы г-но они нам не подкинули....ну если всетаки нужно "ехать", то допромыть нужно до нужного и пользоваться...

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 10 сен 2022, 23:07
Sekator
Их собирает завод красноярскэнергокомплект. С комплектующих из Китай,Россия и Италия. Но Бакси в ответе за сие чудо

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 11 сен 2022, 00:43
RADAR
Производитель: ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект».
Почтовый адрес: Россия, 660061, г.Красноярск, ул. Калинина, 53А.
Гидравлическая группа из стали
что мы хотим от отечественного котла?
K0JI9I писал(а): 10 сен 2022, 22:27 а также чтобы люди знали что такое baxi ampera
вот теперь знают, что это российское ведро... :D

Отправлено спустя 19 минут 24 секунды:
Sekator писал(а): 10 сен 2022, 23:07 Но Бакси в ответе за сие чудо
мда...сходил посмотрел на презентации, брошюры...и думаю - как бакси подписалось то под это ведро? по картинкам прям чувствуется отечественная школа ведростроения... :D

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 11 сен 2022, 07:39
junkies
я до пуска газа использовал дешевый электро котел, там тоже сталь. но прям во столько ржи не было.
+ коллекторная группа тоже стальная и радиаторы стальные. вода чистая

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 11 сен 2022, 07:56
Starik
А что там с датой производства котла?

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 11 сен 2022, 08:07
K0JI9I
Starik писал(а): 11 сен 2022, 07:56 А что там с датой производства котла?

11/2021. Причем первые разы после промывки вода была более менее с остатками флюса. Потом я переключил насос котла на 3 скорость и пошла жесть.
8 промывок Дальше промывать не стал, фракций в воде не было, грязевик не забился вообще, только цвет. Запустил полностью всю систему так.

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 11 сен 2022, 08:10
Starik
Покупался в магазине тогда же в 2021? Если только сейчас, да ещё и по скидке, то котел мог пройти сложный путь от изготовления до попадания в твои руки.

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 11 сен 2022, 08:16
K0JI9I
Starik писал(а): 11 сен 2022, 08:10 Покупался в магазине тогда же в 2021? Если только сейчас, да ещё и по скидке, то котел мог пройти сложный путь от изготовления до попадания в твои руки
я получил котел 19 февраля 2022 г в транспортной компании. Хранил его в гараже с со все другим котельным оборудованием и поддерживал плюсовую температуру

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 11 сен 2022, 09:02
RADAR
в любом случае с гарантией вряд ли выгорит чего - ничего же не сломалось...поэтому понять промыть и простить...из российского там как раз металл и руки, на большее не способно современное отечество....оно и подвело...

Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода

Добавлено: 11 сен 2022, 14:55
Starik
Котлы проходят опрессовку, после чего жидкость сливается и на трубки одеваются пробки (так должно быть). Даже если там остается влага, процесс коррозии останавливается из-за отсутствия кислорода (пробки же). Если котел с мороза попал в теплое помещение, надо было проверить наличие пробок и озаботится тем, чтобы внутрь котла не попадал воздух, образовывая конденсат. О том, что котел из нержавейки производитель не заявлял, незащищенный металл коррозирует достаточно быстро и это не зависит от страны производителя. ;)