Подключение БКН после гидрострелки
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хотел бы посоветоваться, имеет ли право на жизнь такая схема:
Имеем два котла: газовый Luna Comfort 1.24i (атмосферный, одноконтурный, с возможностью установить трех-ходовой на БКН),
второй электрический Лемакс 12 кВт. Планируется БКН с мощностью нагрева 39 кВт, соответственно есть желание заставить работать оба котла при нагреве бойлера.
То, что можно просто докупить трех-ходовой с датчиком понимаю, но тогда мощность нагрева БКН будет максимум 24 кВт.
И, кстати, Бакси в тех.альбомах тоже рисует подключение бойлера и других потребителей после гидрострелки в случае использования каскада котлов...
Хотел бы посоветоваться, имеет ли право на жизнь такая схема:
Имеем два котла: газовый Luna Comfort 1.24i (атмосферный, одноконтурный, с возможностью установить трех-ходовой на БКН),
второй электрический Лемакс 12 кВт. Планируется БКН с мощностью нагрева 39 кВт, соответственно есть желание заставить работать оба котла при нагреве бойлера.
То, что можно просто докупить трех-ходовой с датчиком понимаю, но тогда мощность нагрева БКН будет максимум 24 кВт.
И, кстати, Бакси в тех.альбомах тоже рисует подключение бойлера и других потребителей после гидрострелки в случае использования каскада котлов...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подключение БКН после гидрострелки
Группа безопасности котла по правилам должна подключаться между котлом и первым запорным краном, чтобы её случайно отсечь нельзя было.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Подключение БКН после гидрострелки
Твой чертеж подразумевался, этот с сайта производителя этих стрелок, которого ты указал.
Бак уже имеется в системе и он работает постоянно, если газовый котел подключен в СО по гидравлике. Масло масляное, маслом помазанное не требуется, имхо.
Те разбирают и моют фильтр (тот, что с краником для слива шлама) через 5 лет эксплуатации и офигивают от кашицы, которая на сеточки налипла (о себе пишу). При этом вода в СО совершенно прозрачная, от ХВС не отличить на глаз.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 авг 2022, 14:42
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Baxi Luna Comfort 1.24i
Подключение БКН после гидрострелки
- спасибо! Логично, так и сделаю.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
- пока газовый котел не в работе подключать его по гидравлике не буду, поэтому его расширительный бак и группа безопасности - не в работе.
Опять же емкость системы вместе с БКН литров 200, расширительного бака котла недостаточно (?)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 авг 2022, 14:42
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Baxi Luna Comfort 1.24i
Подключение БКН после гидрострелки
Примерно:
-110 литров в полах
- в БКН ACV при общей емкости 210 полезная 140, логично предположить что 70 - отоплении
Ну и литров 20 в трубах котельной
Итого 200л
-110 литров в полах
- в БКН ACV при общей емкости 210 полезная 140, логично предположить что 70 - отоплении
Ну и литров 20 в трубах котельной
Итого 200л
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 авг 2022, 14:42
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Baxi Luna Comfort 1.24i
Подключение БКН после гидрострелки
Продолжение первой части
Принципиальную схему чуть доработал:
Нарисовал электросхему:
Логика работы, на мой взгляд такая: газовый котел работает в штатном режиме, обеспечение ГВС через встроенный трех-ходовой по штатному датчику отдельным контуром. В случае если газовый котел встал или длительное время работает на ГВС через термореле
запускается электрокотел. На время отсутствия газа термореле шунтируется переключателем, соответственно электрокотел и его насос всегда в работе.
Пока остался вопрос куда засунуть термодатчик этого реле, то ли на подачу от газового котла в гидрострелку,
то ли на забор из гидрострелки в смесительный узел, то ли на обратку из смесительного узла (?) Посмотрю по термометрам в работе и выберу точку, но предложения приветствуются.
Ну и собственно ход работ, налицо столкновение электрика и сантехника
Кто первый встал, тот щиток "не на месте " и повесил. Однако сантехник тоже не дремлет, теперь кабеля придется под трубами
продевать
Принципиальную схему чуть доработал:
Нарисовал электросхему:
Логика работы, на мой взгляд такая: газовый котел работает в штатном режиме, обеспечение ГВС через встроенный трех-ходовой по штатному датчику отдельным контуром. В случае если газовый котел встал или длительное время работает на ГВС через термореле
запускается электрокотел. На время отсутствия газа термореле шунтируется переключателем, соответственно электрокотел и его насос всегда в работе.
Пока остался вопрос куда засунуть термодатчик этого реле, то ли на подачу от газового котла в гидрострелку,
то ли на забор из гидрострелки в смесительный узел, то ли на обратку из смесительного узла (?) Посмотрю по термометрам в работе и выберу точку, но предложения приветствуются.
Ну и собственно ход работ, налицо столкновение электрика и сантехника
Кто первый встал, тот щиток "не на месте " и повесил. Однако сантехник тоже не дремлет, теперь кабеля придется под трубами
продевать
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Подключение БКН после гидрострелки
Ты ещё вставляльщика картинок в посты забыл. Изначально картинка боком лежит, приближаешь - вообще вверх ногами переворачивается.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подключение БКН после гидрострелки
Это проблема мобильных устройств и движка форума. Есть такое дело. Тут не вина ТСа.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 авг 2022, 14:42
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Baxi Luna Comfort 1.24i
Подключение БКН после гидрострелки
Электрик старался, три раза картинку вставлял, но что вышло - то вышло
Собственно вчера запустили систему отопления с электрокотлом. Не без приключений, котел Лемакс Эко 12 (на вид
кстати неплохо сделан в Венгрии) при подключении насоса к штатному клеммнику сразу выпадал в ошибку S1 - утечка тока.
Мгм, странно конечно, но утечку он по крайне мере чует. Запитал насос от щита и поехали.
Картина на утро:
Как по мне, так гидрострелка неплохо работает, все вроде бы как должно быть.
Подача в смесительный узел по температуре совпадает с подачей от котла.
Обратка холодновата, но там надо покрутить Combimix. В него приходит 33 гр.С., электроклапан сняли, вход узла полностью открыт.
Но в нем есть своя рециркуляция с настройкой, сейчас за счет подмеса на входной коллектор полов приходит 25 град.С.
Обратка из полов 20. Как прогреется плита немного придавлю чуть внутренний байпас.
Собственно гидрострелка работает (пока)) в таком включении, запустим газ проверю до конца.
Собственно вчера запустили систему отопления с электрокотлом. Не без приключений, котел Лемакс Эко 12 (на вид
кстати неплохо сделан в Венгрии) при подключении насоса к штатному клеммнику сразу выпадал в ошибку S1 - утечка тока.
Мгм, странно конечно, но утечку он по крайне мере чует. Запитал насос от щита и поехали.
Картина на утро:
Как по мне, так гидрострелка неплохо работает, все вроде бы как должно быть.
Подача в смесительный узел по температуре совпадает с подачей от котла.
Обратка холодновата, но там надо покрутить Combimix. В него приходит 33 гр.С., электроклапан сняли, вход узла полностью открыт.
Но в нем есть своя рециркуляция с настройкой, сейчас за счет подмеса на входной коллектор полов приходит 25 град.С.
Обратка из полов 20. Как прогреется плита немного придавлю чуть внутренний байпас.
Собственно гидрострелка работает (пока)) в таком включении, запустим газ проверю до конца.
-