AGU 2.500 и Duotec mp 1.50 уживутся ли?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Александр@
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
Откуда: Москва
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 20 раз

AGU 2.500 и Duotec mp 1.50 уживутся ли?

Сообщение Александр@ »

Затупил, купил для смесительного контура, с рук вместо AGU 2.550 плату AGU 2.500, которая по инструкции идет к напольникам POWER HT, а у меня настенный LUNA DUOTEC MP 1.50, вернуть не могу, стоит вопрос или покупать новый или этот приколхозить.

Прошу помощи, кто знает по интерфейсу эти котлы совпадают?

По электрическим и физическим разъемам вроде как все соединяется. Нужные выходы все есть и на управление и на связь с котлом.

Задача теплый пол подключить.
Спасибо.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

AGU 2.500 и Duotec mp 1.50 уживутся ли?

Сообщение Bahus »

Насколько мне помнится - эти модели идентичны, просто один в настенном исполнении, второй в напольном. Автоматика и теплообменники одинаковые. Можете, на всякий случай, по взрывным схемам сверить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Александр@
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
Откуда: Москва
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 20 раз

AGU 2.500 и Duotec mp 1.50 уживутся ли?

Сообщение Александр@ »

Вам помнится абсолютно верно, если я правильно понял.

В деталировках
Luna duotec MP = PCB ASSEMBLY LMS14
Power HT =central board LMS 14 SGB 400 E
Спасибо за подсказку.
#3

Автор темы
Александр@
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
Откуда: Москва
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 20 раз

AGU 2.500 и Duotec mp 1.50 уживутся ли?

Сообщение Александр@ »

Отчитываюсь, проверил, не работает.
При включении на панели котла две точки мигают, дальше этого загрузка не происходит,
на выносном пульте пишет "83 нет связи".
Котел не стартует, если шлейф с ФПГ скинуть, все начинает работать нормально.
Насос, привод клапана и датчик температуры к AGU не подключал, может в них проблемма?
Или в чем может быть?
#4

Автор темы
Александр@
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
Откуда: Москва
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 20 раз

AGU 2.500 и Duotec mp 1.50 уживутся ли?

Сообщение Александр@ »

Отключил, включил снова, теперь ошибки "83 отсутствует связь нет".
Основной вопрос
Как понять, видит, плата котла плату AGU 2.500 или нет, если ошибок никаких не видно.

Подключил насос, датчик температуры, мотор клапана.
В настройках прописал
40 Использ как - Комнатный модуль 1
42 Назнач. устр. 1 - Контур отопления 1
43 Действие операции - Централизованно
5715 Контур отопления 2 - включил
6020 Функция мод расшир 1 - Отсутствует Контур отопления 2
6030 Вых реле QX21 модуль 1 - Цирк. насос КО2 Q6

Не могу разобраться, что прописать вот в эти параметры:
6031 Вых реле QX22 модуль 1 -
6032 Вых реле QX23 модуль 1 -
6040 Вход датчика ВХ21 мод1 -
6046 Вход функции Н2 мод1 -

Но и без этого у меня возникли сомнения, что плата котла модуль расширения видит, т.к.
в разделе ИСПЫТАНИЕ ВХОДА/ВЫХОДА, например,
7700 Тест реле, Эксплуатационное испытание реле - Вых реле QX21 модуль 1
насос не стартует
и
7830 3 Темп датчик ВХ21 мод 1
7831 3 Темп датчик ВХ22 мод 1
функция не работает.

в разделе СОСТОЯНИЕ
8001 Состояние отоп. конт-а 2 - ограничение по температуре,
хотя уставка 20 градусов.

в разделе ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, тоже все значения, связанные с модулем 1 по нолям.

Еще вопрос каким модулем расширения встает AGU 2.500?
У AGU 2.550 есть dip переключатели которыми можно выбрать 1,2 или 3 устройство, а на этом как?
#5
Ответить

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей