Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
АртО
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 17:12
Откуда: Старый Оскол
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24

Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Сообщение АртО »

Добрый день.
По умолчанию в котле Luna Doutec E 1.24 время постциркуляции после нагрева БКН 30сек. Нашел параметр P20 время постциркуляции при работе на ГВС (установлено 30 с завода). Установил 120, но постциркуляция по факту осталась так же 30.
Как увеличить время постциркуляции после нагрева БКН?
Цель изменения-уменьшить температуру подачи в контур отопления хотя бы до температуры, установленной для бойлера.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Сообщение Bahus »

Хм. Мнения разошлись. Инструкция пишет что это секунды, а семинарка - что минуты.
Так или иначе - может быть значение недопустимое. Диапазон не указан. Попробуйте меньше поставить,
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
АртО
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 17:12
Откуда: Старый Оскол
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24

Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Сообщение АртО »

Инструкция тоже пишет что минуты. Хотя предустановленное значение 30 (в инструкции тоже значение P20=30) а по факту постциркуляция 30 секунд.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Сообщение Bahus »

В моей инструкции секунды. Правда я открыл инструкцию на Luna Duo-tec+ (предыдущая версия)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    805 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
    AnfiniL » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    633 Просмотры
    Последнее сообщение AnfiniL
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    326 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»