БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
fref1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 сен 2022, 09:36
Откуда: СССР

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение fref1 »

Приветствую, Гуру и знающие люди))
Хочу решить задачу.
Есть система отопления дома два котла (Электро и Газовый) через гидрострелку к коллектору. От коллектора три вывода:
1. На радиаторы
2. На теплый пол
3. На БКН через циркуляционный насос
Так вот хочу подключить циркуляционный насос через термореле БКН BAXI PREMIER plus 150, что бы при нагреве насос отключался, а при снижении температуры насос опять включался. Весь интернет перерыл не нашел эл схемы этого БКН. Вот фото
Вложения
Эл коробка БКН.jpg
БКН.jpg
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение RADAR »

там все предельно просто - 3 красных провода из которых пара должна быть замкнута при запросе нагрева бойлера...
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Starik »

fref1 писал(а): 07 сен 2022, 14:45 От коллектора три вывода:
1.
2.
3. На БКН через циркуляционный насос
БКН надо подключать до гидрострелки и не через циркуляционный насос, а через трехходовой, но это так, лирика. ;)
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Bahus »

https://baxi.ru/upload/iblock/e70/Premi ... tsiya-.pdf
На странице 11 приведена схема электроподключения.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
fref1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 сен 2022, 09:36
Откуда: СССР

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение fref1 »

RADAR писал(а): 07 сен 2022, 15:38 там все предельно просто - 3 красных провода из которых пара должна быть замкнута при запросе нагрева бойлера...
как и чем можно проверить как и при какой температуре это работает?

Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Bahus писал(а): 08 сен 2022, 09:51 На странице 11 приведена схема электроподключения.
я читал эту страницу, это не мой вариант, это подключение дополнительного нагревателя в бойлер (как я понимаю электрического)
Меня же интересует схема работы тех элементов что установлены в бойлере изначально (на фото в моём первом посте)
Мне необходимо решить задачу - При нагреве БКН до требуемой температуры (к примеру 60гр.) насос отключался, после того как температура в бойлере понизится (к примеру до 45 гр.), циркуляционный насос включился бы.
Возможно эту задачу решить "штатными" средствами БКН (на фото выше) или нужно ещё что-то дополнительно?

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Starik писал(а): 07 сен 2022, 21:09 БКН надо подключать до гидрострелки и не через циркуляционный насос, а через трехходовой, но это так, лирика.
т.е. решить мою задачу нельзя (или не целесообразно) и подключения БКН необходимо производить только через котёл(ы), я правильно вас понял?
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Bahus »

Так тестером обычным.
Это же простой термостат. Видит он на баллоне температуру ниже установленной - должен замыкать контакты. Догрел - разомкнул. Мне кажется так должно быть.

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
fref1 писал(а): 08 сен 2022, 10:25 т.е. решить мою задачу нельзя (или не целесообразно) и подключения БКН необходимо производить только через котёл(ы), я правильно вас понял?
Штатный термостат - штука не очень точная. Кроме того, если у вас стрелку одновременно будут разгружать все насосы - бочка будет оооочень долго греться. Поэтому бочку обычно ставят до стрелки, и подключают напрямую к котлу через датчик температуры, чтобы получить полный приоритет ГВС. Но это вам систему переделывать придется.

Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
fref1 писал(а): 08 сен 2022, 10:25 я читал эту страницу, это не мой вариант, это подключение дополнительного нагревателя в бойлер (как я понимаю электрического)
Нет. Это именно про термостат.
Скачайте инструкцию на более крупные модели. Там более развернуто нарисовано. Правда там много лишнего ненужного. Но хотя бы подробнее. Прицепил инструкцию, чтобы не искать.
Вложения
Premier Plus-инструкция .pdf
(1.08 МБ) 38 скачиваний
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
fref1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 сен 2022, 09:36
Откуда: СССР

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение fref1 »

Bahus писал(а): 08 сен 2022, 10:38 Кроме того, если у вас стрелку одновременно будут разгружать все насосы - бочка будет оооочень долго греться. Поэтому бочку обычно ставят до стрелки, и подключают напрямую к котлу через датчик температуры, чтобы получить полный приоритет ГВС. Но это вам систему переделывать придется.
да, я это понимаю
зимой - отопление работает постоянно, горячая вода используется только утром и вечером, в выходные дни тоже не много используем
летом - отопление отключено полностью и по факту получается приоритет ГВС...))

если эта схема не будет работать хорошо то переделать не проблема, сложного там нет ничего))

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Bahus писал(а): 08 сен 2022, 10:38 Так тестером обычным.
Это же простой термостат. Видит он на баллоне температуру ниже установленной - должен замыкать контакты. Догрел - разомкнул. Мне кажется так должно быть.
тестер есть
попробую проверить, как работает
я просто с электрикой не на "ты"...))
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Starik »

fref1 писал(а): 08 сен 2022, 12:08летом - отопление отключено полностью и по факту получается приоритет ГВС...))
При условии, что все остальное выключено руками, а ну как забудешь.)) Однако, при этом задействована гидрострелка и что там ещё попутно. Не практично, не экономично, не эстетично... При редком использовании ГВС, эпизодический догрев БКН сильно не повлияет на отопление при этом, можно будет держать температуру в бочке не такую как в СО. Так думаю.
#8

Автор темы
fref1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 сен 2022, 09:36
Откуда: СССР

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение fref1 »

Starik писал(а): 08 сен 2022, 19:49Так думаю.
После прочитанной информации, я сейчас обдумываю несколько вариантов подключения, взвешиваю все "за" и "против"

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Тем более как оказалось что в Протерме одноконтурном уже всё установлено внутри котла и нужно только внешний датчик купить...))
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Starik »

fref1 писал(а): 14 сен 2022, 10:53взвешиваю все "за" и "против"
Это уже давно сделано, БКН до гидрострелки, включение трехходовым, при этом СО отключается на время нагрева бойлера.
Всё просто, велосипед-то изобрели... :)
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса

Сообщение Bahus »

fref1 писал(а): 14 сен 2022, 10:53 Тем более как оказалось что в Протерме одноконтурном уже всё установлено внутри котла и нужно только внешний датчик купить
Так и у Бакси такое есть. Всё зависит от модели.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение внешнего циркуляционного насоса
    6 Ответы
    2059 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
    18 Ответы
    2467 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Life 1.24 +thermex nixen 150 - ошибка Е27
    KUR33 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    562 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение котла к коллетору без доп. насоса
    AlexNord » » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    1340 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Ampera Plus 12 (E8403212) ошибки контролера
    azon.st » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    5 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение azon.st

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей