Страница 1 из 1
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Добавлено: 16 сен 2022, 19:38
Hong_kil_dong2
Здравствуйте. Колонка стоит год. С недавних пор начала отключаться через несколько минут после включения воды. Заметил, что во время подачи воды пламя запальной горелки отклоняется в строну и не касается термопары. В режиме ожидания горит нормально и не гаснет. С чем это может быть связано и как исправить?
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Добавлено: 20 сен 2022, 11:37
Hong_kil_dong2
Продул форсунку запальной горелки через отверстие резиновой грушей, и проблема ушла. Видимо, была засорена. Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки. Может кому-то пригодится решение.
SIG-2 11p. Пламя запальной горелки отклоняется от термопары
Добавлено: 20 сен 2022, 13:56
RADAR
Hong_kil_dong2 писал(а): ↑16 сен 2022, 19:38
В режиме ожидания горит нормально и не гаснет.
Hong_kil_dong2 писал(а): ↑20 сен 2022, 11:37
Пламя горело жёлтым и вверх как свеча (коптило), а должно голубым в сторону термопары и основной горелки.