Страница 1 из 1

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 23 сен 2022, 15:57
Денис М.
Добрый день.
Имеем Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT
Внешнее управление через ZONT.
НО! Как заставить эту связку работать на ГВС в автоматическом режиме?
Объясню. На БКН имеется свой термостат и контакт на котел, который либо замкнут, либо разомкнут (показания датчика на котел не идут, на БКН своя "крутилка" температуры). Все подключения произвел по инструкции, резистор оставил.
При задаче работы ГВС на ZONT по цифровой шине, включается насос загрузки бойлера, котел отрабатывает теплоноситель до 80 град. НО, режим ГВС не отключается, даже когда термостат БКН отщелкивается по достижению температуры.
Имеем перегрев воды в бойлере до максимума, неотключение, срабатывание предохранительного клапана.
В итоге пока решается ручным включением и отключением ГВС через ZONT в настройках цифровой шины.
ПАМАГИТЕ!!!! перевести это все в автоматический режим!

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 23 сен 2022, 17:09
Bahus
Подозреваю никак. Температурой бойлера должен управлять котел. То есть вместо термостата использовать датчик температуры, подключенный к котлу. Тогда и регулировка температуры будет на котле и Зонт её сможет видеть.
Кстати, Зонт подключен на колодку М1? Или через интерфейсную плату по Opentherm?

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 25 сен 2022, 12:31
Денис М.
Bahus писал(а): 23 сен 2022, 17:09 Кстати, Зонт подключен на колодку М1? Или через интерфейсную плату по Opentherm?
Подключал по Opentherm.
Bahus писал(а): 23 сен 2022, 17:09Подозреваю никак.
Ну не может же быть, чтобы не было такой простой функции, как включение-отключение по сухому контакту.

Кстати, есть ли у кого опыт общения со службой поддержки Zont? А то заморозились, не отвечают. :D

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 26 сен 2022, 11:27
Bahus
Ага. История такая получается.
В случае с датчиком логика такая: вместо постоянного резистора ставится датчик бойлера и на постоянку ставится перемычка 5-6 на той же колодке. Этой перемычкой мы говорим котлу, что у него есть ГВС. И нагрев контролируется платой котла по датчику температуры.
В случае же термостата идея другая: резистор остается на месте, соответственно котел температуру ГВС не контролирует. А термостат котла подключается вместо перемычки 5-6. И тупо термостат по достижении заданной на нём температуры рвёт эту перемычку (тот самый сухой контакт). Соответственно для котла получается так, что он то одноконтурный, то с бойлером.
А вот как к этому положению дел относится Зонт - это вопрос. Это у Микролайновцев уточнять надо.
По поводу техподдержки - есть такое дело. Только бомбить, бомбить и бомбить. Ленивые они там.
ЗЫ. Оба варианта подключения бойлера есть на слайде в семинарской тетради. Страница 25

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 26 сен 2022, 23:29
junkies
если котел не контролирует температуру, то он просто греет теплоноситель и все.
либо нужен зонт поумнее, более дорогих версий с контурами

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 27 сен 2022, 09:54
Bahus
Просто нужно датчик купить. И всёёёёёёё. И точнее измерять будет, и точнее греть, и с Зонтом вопросов не будет. Цена вопроса 800-900 рублей.

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 29 сен 2022, 15:45
Денис М.
Вчера поигрался с настройками Цифровой шины.
Есть там еще один ползунок под включением ГВС. Называется "Второй контур" - разрешает работу ГВС на некоторых котлах, например, на Baxi Luna-3 Comfort с накопительным бойлером. День грел, остужал, но всё равно не отключает котел ГВС.
Посему решил ставить датчик температуры в БКН.
Есть у кого нибудь опыт его установки в BAXI PREMIER plus?
Какой артикул датчика? Или можно что-нибудь из Овена подобрать?
Заранее спасибо за помощь!!!

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 30 сен 2022, 11:32
Bahus
Конечно есть :)
Дело нехитрое. Полстранички инструкции, параграф "Подключение бойлера стороннего производителя".
1. Датчик температуры вставляется в гильзу, где сейчас обитают зонды штатного термостата. Места там не хватит, поэтому термостат лучше снять и положить на полку до других времён.
2. У вас не указано как подключен насос загрузки бойлера. Если он заведён на соответствующую колодку на плате котла - тогда не трогаем. Останется только подключить датчик температуры вместо резистора на 1-2 (резистор там же на скотч рядышком примотать, мало ли) и поставить перемычку 5-6 на том же клеммнике. Артикул датчика как запчасть - 8434260, цена 12,16 евро. А как аксессуар - 71406191-, цена 11 евро (не спрашивайте почему так).
3. Если же насос живёт своей жизнью и котёл им не управляет, то лучше купить комплект, который описан в вышеозвученном параграфе инструкции. Артикул 71408741-, цена 43 евро. Шестиполюсная колодка, с одной стороны подключаете насос и датчик (нужный датчик в этом комплекте уже есть), с другой стороны коннектор насоса, который на плату котла заводите и два хвостика датчика, который опять же вместо резистора подключаем. Ну и кабель заземления тоже на соответствующую колодку в котле. И не забываем про перемычку 5-6.
Регулировка температуры будет осуществляться крутилкой на котле. Насосы будут работать в заложенном производителем режиме. Надо ГВС - отопительный насос выключается, включается насос бочки. Догрел, насосы переключаются назад.
Примерно так.

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 30 сен 2022, 16:12
Денис М.
Спасибо тебе, мил человек Bahus.
Не первый год Вы меня выручаете.
Bahus писал(а): 30 сен 2022, 11:32 У вас не указано как подключен насос загрузки бойлера.
- насос на колодку котла подключен. Даже для того, чтобы было все по фен-шую приобрел клеммную колодку для насоса бойлера, артикул JJJ 8611910.
Пошел покупать датчик температуры :crazypilot:

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 30 сен 2022, 16:18
Bahus
На здоровье. Чем мог...

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 18 окт 2022, 15:47
Денис М.
Товарищи! Свершилось!
Мне позвонили из техподдержки Микролайна!
Наверное, спустя более чем 3 недели!
И хочется дать бесплатный совет Микролайну. Лучше бы у вас не было вообще техподдержки, чем та, которая решила мне помочь.
С первых минут обращения специалиста ко мне, по тону и напору, я понял, что я "не очень компетентен", "делал неправильно" и т.п.
В итоге после 5 минут общения, жонглирования терминами, нервов не хватило, и на мой прямой вопрос "будет ГВС работать автоматически?", был получен ответ "Zont-ом это не предусмотрено!".
Ёпть, а нахрен 5 минут надо было морочить мозги? Переливать из пустого в порожнее.

По итогу был куплен датчик температуры, как советовал уважаемый Bahus, затрачено пять минут времени и Вуа-ля - все работает в автомате.
Кстати, одни интернет-продаваны оборудования Бакси, сказали, что датчиков температуры из Италии теперь не идет, но могут поискать у сервисников, и стоимость будет не менее 3000 рублей. Были посланы и заказан датчик по артикулу на популярном интернет-маркете за 780 рублей.

Всем удачи!

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 03 янв 2023, 18:34
zabadai
Отпишусь о своём опыте установки Zont Connect на Baxi Slim и Baxi PremierPlus.
Система на пропиленгликоле, насосы стоят на горячей трубе; отопления - включен в розетку, насос на бочку подключен в котёл через шестиполюсную колодку. Котёл и ГВС управлялись крутилками на котле, плата котла сама решала, как что нагреть по датчику уличной температуры и датчикам термостата в БКН. На радиаторах установлены термоголовки.
Подключал через плату QAA73 по OpenTherm. Изначально, с БКН ничего делать не хотел, думал, что получится сделать удалённое управление только отоплением. Собственно, всё это было затеяно по причине сложной погоды в этом году и отсутствии электричества сначала неделю, а потом ещё неделю. И ещё. Ну вот и вчера отключали 4 раза в общей сложности на 17 часов.
Собственно, сначала включил стандартный комплект Zont Connect, удалив перемычку 1-2. Получил включение котла на нагрев ГВС до перегрева, как и топикстартер. Вернул всё в исходное состояние, отключив QAA73, и команда на загрузку БКН вообще перестала подаваться.
Только отопление осталось работать.
В мануале прочитал, что при подключении цифровой шины крутилки котла перестают работать вообще. Т.е.без KHG71406191 работать вменяемо не будет.
Поставил термодатчик KHG71406191, как в инструкции к котлу (подключение БКН стороннего производителя). Всё заработало. Сразу.
Пришло время настраивать параметры Zont Connect.
В моей конфигурации системы отопления мне нужен контроль по температуре теплоносителя. Температурный датчик висит в котельной, и его данные мне не очень актуальны (температура в котельной сильно отличается от температуры в доме). Выводить гроздь датчиков температуры в дом мне не надо, дом дачный, когда уезжаю ставлю термоголовки на единичку и двери комнат закрываю.
При стандартной настройке "по датчику воздуха" получил сбивчивую работу котла с остыванием теплоносителя ниже 30 градусов. При этом датчик температуры продолжал показывать 22-23 градуса в котельной (там ведь трубы тёплые, БКН, и даже радиатор есть), и система не собиралась включаться ещё продолжительное время. А в доме уже становилось прохладно.
В итоге всё заработало вменяемо с таким назначением датчиков: воздух, резервный и теплоноситель - не назначено, улица - из цифровой шины. Цифровую шину вкл, отопление от 30 до 85 градусов (рабочий диапазон котла из мануала), ГВС 40 градусов. И включил погодозависимую автоматику.
Именно в режиме ПЗА котел берет данные о температуре теплоносителя из шины и не надо ставить дополнительный датчик температуры теплоносителя для Zont (приматывать стяжкой к трубе).

Upd. для меньшего тактования пришлось ещё включить псевдорелейный режим. И насос отопления всё же включил в котёл. 6-7 включений котла в течение часа. Котёл мощный.

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 05 янв 2024, 19:23
Алик
zabadai писал(а): 03 янв 2023, 18:34 В итоге всё заработало вменяемо с таким назначением датчиков: воздух, резервный и теплоноситель - не назначено, улица - из цифровой шины. Цифровую шину вкл, отопление от 30 до 85 градусов (рабочий диапазон котла из мануала), ГВС 40 градусов. И включил погодозависимую автоматику.
Именно в режиме ПЗА котел берет данные о температуре теплоносителя из шины и не надо ставить дополнительный датчик температуры теплоносителя для Zont (приматывать стяжкой к трубе).

Upd. для меньшего тактования пришлось ещё включить псевдорелейный режим. И насос отопления всё же включил в котёл. 6-7 включений котла в течение часа. Котёл мощный.
для пза же нужна температура на улице. где зонт ее берет у вас?

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 06 янв 2024, 11:23
Bahus
Зонт умеет брать местную температуру с метео-сайтов. Возможно так и настроено. Тогда ДУТ нет необходимости устанавливать.

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 09 янв 2024, 12:51
Алик
Bahus писал(а): 06 янв 2024, 11:23 Зонт умеет брать местную температуру с метео-сайтов. Возможно так и настроено. Тогда ДУТ нет необходимости устанавливать.
но он же написал ,, ИЗ цифровой шины.,, что то не сходится. либо у котла прикручен дут .

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 09 янв 2024, 13:18
Bahus
Не стал ещё раз перечитывать. Может и прикручен.

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 09 мар 2024, 15:04
zabadai
Алик писал(а): 05 янв 2024, 19:23 для пза же нужна температура на улице. где зонт ее берет у вас?
Стоит датчик уличной температуры. До минус 20 градусов работает.

Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?

Добавлено: 09 мар 2024, 16:50
Bahus
Попробуйте установить на Зонте управление по интернет-данным метео-каналов