baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
- Откуда: г. Буденновск
- Благодарил (а): 2 раза
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
Всем привет, какие правильные настройки параметров F03, и может другие, надо выставить на котле для combo с бойлером?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
F03=05. По памяти. Комби, не комби - пофиг. Главное котлу сказать, что он с бойлером
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
- Откуда: г. Буденновск
- Благодарил (а): 2 раза
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
спасибо. Но блин, не включается нагрев ГВС. Значок крана горит. но ничего не происходит. Куда смотреть?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
Давайте тогда расширенную вводную.
Котел с новья настраиваете или достался работающим? Или достался новым но уже какое-то время работал, а тут на тебе?
Панель на котле или на стене?
Напишите значения параметров панели:
HW O>
HW S^
Ambon
Modul
Проверьте остальные параметры. Как это сделать и заводские значения есть в инструкции на котел и в семинарской тетради на 57 странице.
Котел с новья настраиваете или достался работающим? Или достался новым но уже какое-то время работал, а тут на тебе?
Панель на котле или на стене?
Напишите значения параметров панели:
HW O>
HW S^
Ambon
Modul
Проверьте остальные параметры. Как это сделать и заводские значения есть в инструкции на котел и в семинарской тетради на 57 странице.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
- Откуда: г. Буденновск
- Благодарил (а): 2 раза
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
После сброса. Работающий. Панель на стене.
hw o = 23
hw s = 55
ambon = 1
modul = 1
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
«HW PR» Включение программатора системы ГВС (0-1-2), заводское значение - 0.
может быть в этом причина, в случае если установлено 0?
hw o = 23
hw s = 55
ambon = 1
modul = 1
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
«HW PR» Включение программатора системы ГВС (0-1-2), заводское значение - 0.
может быть в этом причина, в случае если установлено 0?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
Ага. Настройки панели сбрасывали? Или F-параметры на заводские меняли?
Котел датчик видит. Поиграйтесь параметром HW PR. Очень странный параметр, непредсказуемо себя ведёт. Если стоит 0 - поставьте 1. Если стоит 1 - поставьте 0
Отправлено спустя 18 секунд:
А. Вот вы сами уже догадались куда копать
Котел датчик видит. Поиграйтесь параметром HW PR. Очень странный параметр, непредсказуемо себя ведёт. Если стоит 0 - поставьте 1. Если стоит 1 - поставьте 0
Отправлено спустя 18 секунд:
А. Вот вы сами уже догадались куда копать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
- Откуда: г. Буденновск
- Благодарил (а): 2 раза
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
Попробую.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 53 секунды:
Сработало! Спасибо!
Можно еще вопрос, я вообще не мастер, самому приходится разбираться, толковых людей нет, если есть внешний датчик температуры, как нужно настроить котел? Будет-ли котел учитывать данные с него совместно с внутренним датчиком?
Отправлено спустя 1 час 27 минут 53 секунды:
Сработало! Спасибо!
Можно еще вопрос, я вообще не мастер, самому приходится разбираться, толковых людей нет, если есть внешний датчик температуры, как нужно настроить котел? Будет-ли котел учитывать данные с него совместно с внутренним датчиком?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
Тут история такая.
Без уличного датчика котел будет греть теплоноситель до температуры указанной в параметре CH S^. Будет работать пока температура в помещении не достигнет заданной пользователем на пульте. Это при AMBON=1, естественно всё.
Если же подключить ДУТ - котел сам будет менять температуру на подаче, согласно выбранной кривой (диаграмма есть в инструкции). Причем в случае с Луна-3 (если память не изменяет) даже необязательно трогать параметр K REG, котел за несколько дней самостоятельно подберет подходящую кривую. Ну а поведение комнатного датчика то же, что и в первом случае.
Другими словами - сегодня холодина, котел сильнее греет, назавтра оттепель - греет слабее. Но поддерживает заданную в помещении температуру.
Без уличного датчика котел будет греть теплоноситель до температуры указанной в параметре CH S^. Будет работать пока температура в помещении не достигнет заданной пользователем на пульте. Это при AMBON=1, естественно всё.
Если же подключить ДУТ - котел сам будет менять температуру на подаче, согласно выбранной кривой (диаграмма есть в инструкции). Причем в случае с Луна-3 (если память не изменяет) даже необязательно трогать параметр K REG, котел за несколько дней самостоятельно подберет подходящую кривую. Ну а поведение комнатного датчика то же, что и в первом случае.
Другими словами - сегодня холодина, котел сильнее греет, назавтра оттепель - греет слабее. Но поддерживает заданную в помещении температуру.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 22 май 2014, 13:57
- Откуда: г. Буденновск
- Благодарил (а): 2 раза
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
Ну, то есть имеет смысл ставить ДУТ?Bahus писал(а): ↑27 сен 2022, 16:15 Тут история такая.
Без уличного датчика котел будет греть теплоноситель до температуры указанной в параметре CH S^. Будет работать пока температура в помещении не достигнет заданной пользователем на пульте. Это при AMBON=1, естественно всё.
Если же подключить ДУТ - котел сам будет менять температуру на подаче, согласно выбранной кривой (диаграмма есть в инструкции). Причем в случае с Луна-3 (если память не изменяет) даже необязательно трогать параметр K REG, котел за несколько дней самостоятельно подберет подходящую кривую. Ну а поведение комнатного датчика то же, что и в первом случае.
Другими словами - сегодня холодина, котел сильнее греет, назавтра оттепель - греет слабее. Но поддерживает заданную в помещении температуру.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E какие параметры?
В этом случае значение CH S^ котел будет изменять самостоятельно в зависимости от температуры за бортом (по выбранной кривой).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-