LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

Имеем систему с первично/вторичными кольцами. 2 контура с 8 радиаторами на первом и втором этаже и тёплый пол на первом и немного на втором этаже. Бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Схему прилагаю. Проблема: при работе котла только в режиме системы отопления (радиаторы и ВТП) в режиме котла без бойлера заметил что греется обратка из бойлера - то есть вода горячая из первичного кольца перетекает в обратку бойлера и идет в обратном направлении в котел. В таком режиме бойлер нагрелся с 27 до 36 градусов за 6 часов. Такой эффект наблюдается при установленной заводской заглушки и сервопривода трехходового клапана. Почему?
Вложения
5DF2498B-1802-4133-96C3-8EA38E05AA95.jpeg
F359B33B-F315-4E33-8390-1C54948BAFB6.jpeg
Последний раз редактировалось Andrey I 18 окт 2022, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#31

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

Starik,
Про наблюдения это факт! Кстати у знакомого с таким же котлом (только 24 кВт), но с «классической схемой СО» то же самое! Греется в режиме ГВС БАЙПАС! Поспрашиваю еще знакомых с такими же котлами как у них дело обстоит! Сообщу по возможности. Вывод:
1. Система выполнена низкоквалифицированным специалистом, как и у меня
2. Особенность байпаса
3. Неисправность обратного клапана байпаса

Ответ на сообщение 21 не получен. Почему не поможет обратный клапан? Если вдруг предположить что схема нормальная. Как система с первично-вторичными кольцами убьет котел?

Я понимаю что тут не проектная организация. Без ТЗ вообще тут получить рекомендации правильные сложно. Никто же не знает площади дома, теплопотери, хотелки мои и т.д. Просто хотел получить конкретные рекомендации по возможности. На некоторые свои вопросы кстати получил конкретные рекомендации: как подключить или как настроить например, куда нажать. За это огромное спасибо!

Про соц сети имелось ввиду, что есть примеры, не просто каких то умельцев и самостроев, а конкретные люди и организации, имеющие соответствующие опыт, навыки, компетенции и т.д. Которые не стесняясь критики рассказывают про свои реализованные проекты! Думаю Вы с ними тоже знакомы!

Последний Ваш комментарий оставлю без комментария!
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#32

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Starik »

Andrey I писал(а): 19 окт 2022, 11:58 2. Особенность байпаса
3. Неисправность обратного клапана байпаса
Ага, на всех котлах, подключенных к СО, которые создавал один и тот же специалист.
Никаких закономерностей не просматривается? :)
Andrey I писал(а): 19 окт 2022, 11:58Ответ на сообщение 21 не получен. Почему не поможет обратный клапан? Если вдруг предположить что схема нормальная.
:facepalm: Твоя демагогия становится всё насыщеннее. :) Когда система рассчитана и смонтирована правильно, ничего предполагать не приходится, она просто работает вне зависимости от модели и производителя котла. ;)
Относительно "твоих" колец - выше всё необходимое сообщил, ходить по кругу (воду в ступе толочь) мне не очень хочется. А понимать или нет - это твой выбор.
#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Bahus »

Не буду вклиниваться в ваш междусобойчик. Оставлю только ремарку что байпасс котла открыт ВСЕГДА. Не могу представить себе насколько низким должно быть гидравлическое сопротивление системы, чтобы байпасс закрылся и весь теплоноситель пошел в систему.
Приводил даже несколько раз график зависимости расхода система/байпасс. Добиться закрытого байпасса нереально, на мой взгляд.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#34

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

Bahus, спасибо огромное за Вашу ремарку. Она очень полезна, в том числе для понимания работы котла и системы в целом!
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#35

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 20 окт 2022, 10:44Не могу представить себе насколько низким должно быть гидравлическое сопротивление системы,...
Зато легко можно представить насколько оно высокое (в этой системе) и как тоскливо котловому насосу... :)
#36

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

Bahus,
Илья, все таки можно уточняющий вопрос?: то есть часть теплоносителя почти всегда при работе СО или ГВС (в нормальном режиме) проходит через обратник байпаса, медную трубку байпаса и попадает в обратку перед насосом?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#37
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Bahus »

Не знаю что такое "обратник байпаса". Если вы про обратный клапан, то там его нет. В трубке байпаса только сам настроенный байпасный клапан стоит.
bypass.png
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Как видим из графика - клапан закрыт только при расходе в систему теплоносителя свыше 780 л/час.

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
В текущих модификациях котлов:
У двухконтурных байпасом является вторичный теплообменник, клапаном служит трехходовой клапан.
У одноконтурных отдельная трубка. Есть ли сейчас там отдельный клапан байпасса - честно, не помню. Может точно так же напряжение пружины тарелки треххода подобрано для этой цели.
Слайд довольно древний.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#38

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

Bahus,
Это с сайта BAXI, раздел документация:
Вложения
3A3A5658-346B-48A3-A315-77738AD68B22.jpeg
E18DC9FC-0F44-4943-A6AB-E2EAD4FBD94B.jpeg
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#39

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

Это с сайта BAXI, раздел документация:
Вложения
7AF9E467-CA91-4189-ABCD-E4DB35FB2932.jpeg
0B2D9D4C-AEE4-430B-AE13-7BD4FB58D026.jpeg
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#40

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

А это визуализация из электронного каталога:
Вложения
686
686
113
113
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#41
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Bahus »

А, ну значит отдельно до сих пор ставят.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#42

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

Bahus,
Не очень правда по картинке мне понятно как эти детали 686 и 113 сопрягаются и монтируются в трехходовой в линию байпаса!? А может это просто два разных исполнения?! Тут нужно конструкторскую документацию трехходового смотреть ну или разбирать)))

Илья, при таком исполнении трехходового с байпасом одноконтурного котла тоже есть какой-то минимальный проход теплоносителя через байпас?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#43
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Bahus »

От изменения конструкции принципиально ничего не поменялось. Сопротивление в системе выше - через байпас больше. Сопротивление меньше - через байпас меньше. Цифры выше на слайде. Нынче они могут быть другими, конечно. Но смысл тот же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#44

Vladimir_t
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 16:19
Откуда: Московская область
Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Vladimir_t »

Добрый день. У меня такая же проблема с бойлером. (котёл BAXI LUNA 3 1.310 FI). При работе котла на систему отопления, в обратку змеевека бойлера через тройник поступает теплоноситель и через подачу попадает в котёл через байпас. То есть теплоноситель движется через бойлер в обратном направлении, и по сути остужает его. Бойлер, в этом случае, остывает на 5 гр. за 40 минут (при отсутствии расхода горячей воды). Если закрыть кран на обратке бойлера, то он остывает за 3,5-4 часа в тех же условиях. Думаю неисправен клапан автоматического байпаса. Решил поставить на обратку бойлера обратный клапан, а в котёл пока не лазить.
А как вы, в итоге решили эту проблему?

(Кстати, система с первично-вторичными кольцами спроектирована грамотно, хорошо смонтирована и ни как не должна влиять на работу бойлера, и гидроузла котла. Для тех кто не может понять принцип этой системы, рекомендовал бы представить первичное кольцо как однотрубную систему отопления)
#45

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Starik »

Vladimir_t писал(а): 06 фев 2023, 16:52Думаю неисправен клапан автоматического байпаса.
Ошибаешься, он тут "не при делах".
"По установившейся традиции" сначала виноват котел, а потом, в итоге, конструкция системы отопления (СО).
#46

Автор темы
Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана

Сообщение Andrey I »

Vladimir_t писал(а): 06 фев 2023, 16:52 Добрый день. У меня такая же проблема с бойлером. (котёл BAXI LUNA 3 1.310 FI). При работе котла на систему отопления, в обратку змеевека бойлера через тройник поступает теплоноситель и через подачу попадает в котёл через байпас. То есть теплоноситель движется через бойлер в обратном направлении, и по сути остужает его. Бойлер, в этом случае, остывает на 5 гр. за 40 минут (при отсутствии расхода горячей воды). Если закрыть кран на обратке бойлера, то он остывает за 3,5-4 часа в тех же условиях. Думаю неисправен клапан автоматического байпаса. Решил поставить на обратку бойлера обратный клапан, а в котёл пока не лазить.
А как вы, в итоге решили эту проблему?

(Кстати, система с первично-вторичными кольцами спроектирована грамотно, хорошо смонтирована и ни как не должна влиять на работу бойлера, и гидроузла котла. Для тех кто не может понять принцип этой системы, рекомендовал бы представить первичное кольцо как однотрубную систему отопления)
Мы установили обратный клапан вы выходе ГВС из котла (там можно это было безболезненно сделать, не врезая в трубы. Просто вместо удлинителя поставили обратник). “Полет нормальный”… тьфу 3 раза. Обратка бойлера больше не греется, бойлер не разогревается (не остывает). Что там неисправно , клапан байпаса (или это его обычная работа - почитайте выше как он работает) или трехходовой или еще что то… вопрос открытый.
Вложения
B2D04B18-E299-4873-9DBC-F2A2E2B91343.jpeg
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#47
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    6 Ответы
    1392 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана 711356900 разрушился.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    423 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    387 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Обоснована ли замена трёхходового крана?
    maximk98 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    884 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей