Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
x0rey
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:42
Откуда: Russai

Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi

Сообщение x0rey »

Хотелось бы узнать, на сколько нормально, что за сутки котел включается/выключается семь - восемь раз и молотит на температуре 50 градусов

Подключение: ZONT H-1 к котлу Baxi Eco Four 24 в релейном режиме
Настройки zont: по комнатной температуре: 22.5 градуса (Гистерезис: 0.3 - 0.4)
Настройки котла: выставлена максимальная температура теплоносителя 50 градусов
За окном: +3 градуса

И теперь смущает то, как эта связка работает. При достижении нижней границы включается котел и нагоняет температуру теплоносителя до 52 градусов и так работает примерно 2,5 часа пока не дойдет до верхней границы температуры. Потом выключается и 1,5 часа отдыхает, батареи при этом остывают достаточно быстро. За сутки котел работал 60% времени с температурой теплоносителя 50 градусов.
Изображение

Пробовал сначала на котле выставлять 60 градусов (вместо 5) ограничение, но показалось это совсем экстремально когда за окном +3.

Вопрос: Не вреден ли этот релейный режим для котла? Думаю может перейти на цифровое подключение по опентерм - будет ли лучше?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi

Сообщение Bahus »

Ну так комнатная поддерживается в нормальном диапазоне. Вроде всё нормально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
x0rey
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 09:42
Откуда: Russai

Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi

Сообщение x0rey »

Bahus, да в поддержании проблем нет. Смущает, что котел то работает на "максимуме", то отдыхает. Не вредно ли ему такое переключение интересует.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi

Сообщение Bahus »

Так остальные по-другому работают что-ли? Точно так же и работают.
Ну поставьте ему температуру теплоносителя меньше. Цикл должен увеличиться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Выключается котел Baxi
    Chicago » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    739 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
    Darki » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
    Diletant » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    2109 Просмотры
    Последнее сообщение Diletant
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    279 Просмотры
    Последнее сообщение timurhai94