Доброго времени суток.
Господа профессионалы, прошу помощи в поиске проблемы. Подскажите с чего начать проверку.
Котлу 1 год, в холодное время года начал замечать, что вода больше 40 градусов не нагревается (при выставлении значений выше 40).
Начал листать инструкцию... В итоге дошёл до информационных параметров, оказалось, что во время работы ГВС, датчик контура отопления приближается к 90 градусам, но не доходит т.к. огонь уменьшается и температурка спадает. Если снизить проток воды (краном до 3,5 литров например, 40 градусов держится при протоке 5,5 по датчику), то может и выше 40 градусов нагреть. В теплое время года спокойно греет и выше без снижения протока воды. В режиме отопления работает нормально.
BAXI ECO NOVA 24F перегревается датчик отопления при работе ГВС
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 21:44
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 24
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
BAXI ECO NOVA 24F перегревается датчик отопления при работе ГВС
С температуры входящей в котел воды, т.е. холодного водоснабжения.
Раньше в инструкциях к котлам указывали дельту Т ГВС и расход воды для неё, сейчас этого нет. Возможности теплообменников (любых) ограничены, в инструкциях давалась информация о пределах возможности конкретной модели.
Если кратко, то чем холоднее вода на входе, тем меньше нужен проток для её нагрева.
Что бы не мучаться в режиме "зима", можно установить кран перед котлом на ХВС и им регулировать проток зимой. Один раз скорректировал и до лета можно будет краны на смесителях открывать полностью.
Как-то так.
-