Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы только на отопление все штатно.
#31
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): 03 ноя 2022, 18:56 Трехходовой надо смотреть (может разбирать), он правильно установлен (трубки подключены)?
Установлен вроде правильно. Поэтому и непонятно чего там происходит
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#32

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 04 ноя 2022, 16:06Поэтому и непонятно чего там происходит
На схеме только один насос указан почему-то, вот и выглядит всё не понятно, но вроде бы правильно.
#33

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Может при подключении проводов 3 ходового что то напутано, или там нет фазировки? Или плохо контачит что то? Мб есть кто то в Тамбове толковый спец, если знаете?
#34
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Bahus »

Есть там фазировка, как же нет? В семинарке на странице 97 расключение есть. Можно в инструкции посмотреть. В конце есть электросхемы, там по цветам всё обозначено. Смотрите схему двухконтурного котла, там мотор отрисован. Вот по аналогии и подключаете.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#35

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Спасибо. Буду экспериментировать.

Отправлено спустя 4 часа 4 минуты :
В общем решил перепроверить свое предположение про некорректную работу 3-х ходового. Крч в режиме СО поджал сервопривод вручную и подача теплоносителя на БКН прекратилась; отпустил-температура подачи, что на СО, что на БКН стала одинаковой. Вывод: не дожимает сервопривод или плохо работает шток?
Вложения
IMG_20221107_213802.jpg
#36

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Pavilovik писал(а): 07 ноя 2022, 22:48Крч в режиме СО поджал сервопривод вручную и подача теплоносителя на БКН прекратилась;
Новый клапан и не держит? Это вряд ли.
Дополнительные насосы в СО где расположены и как подключены?
Может трехходовой как байпас работает?
#37

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Starik писал(а): 08 ноя 2022, 10:13 Дополнительные насосы в СО где расположены и как подключены?

В СО тока котловой и насос ТП, все.
#38
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Bahus »

Как по мне - тоже маловероятно что новый картридж безобразничает. Но для проформы, конечно, можно достать-осмотреть-отмыть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#39

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Pavilovik писал(а): 08 ноя 2022, 12:35и насос ТП
Где он на схеме? Как выполнено гидравлическое разделение контура котла и полов?
Насос ТП не дает трехходовому закрываться, имхо. Отключи его на время работы котла на бочку и посмотри что будет.
#40

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Starik писал(а): 08 ноя 2022, 14:10 Как выполнено гидравлическое разделение контура котла и полов?

Насколько я понимаю никак

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Starik писал(а): 08 ноя 2022, 14:10 Отключи его на время работы котла на бочку и посмотри что будет.
Вечером попробую
Вложения
IMG_20221108_151611.jpg
#41

acds
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:24
Откуда: Мск
Мой котел: Baxi Eco 4S 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение acds »

Starik писал(а): 02 ноя 2022, 10:55 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление. Туда может вмешаться только циркуляция (горелка ж не сразу с ГВС на СО зажигается, но вентилятор не успевает остановиться между зажиганиями), если объём кипятка после прогрева ГВС большой, то циркуляция догревает СО до нужной температуры и запрос на отопление снимается. Время работы на ГВС может, условно говоря, выпадать.
У меня Eco-4s 1.24F. Подключен комнатный термостат и БКН через оригинальный комплект трехходового. F11 стоит 10 минут. Плата Bertelli. Когда котел греет бойлер и приходит запрос от термостата на нагрев СО, то котел согревает бойлер, потом тушит горелку, через некоторое время вентилятор тушит, циркуляционный насос продолжает работать до запуска горелки. Горелка запускается ровно через 10 минут, как и стоит в F11. Если в F11 стат 5, то горелка после ГВС запустится через 5 минут.
P.S. Функция "Антилегионелла" работает на плате Bertelli. Максимальный нагрев до 65C.
#42

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

acds писал(а): 08 ноя 2022, 20:28и приходит запрос от термостата на нагрев СО
:facepalm: Не надо путать теплое с мягким. :)
Внимательно (не по диагонали) прочитай мой пост, который ты процитировал. ;)
#43

acds
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:24
Откуда: Мск
Мой котел: Baxi Eco 4S 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение acds »

Starik писал(а): 08 ноя 2022, 20:47 Внимательно (не по диагонали) прочитай мой пост, который ты процитировал.
Прочитал.
acds писал(а): 08 ноя 2022, 20:28 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление.
Есть запрос на отопление от термостата. Котел после ГВС ждет 10 минут (время в F11).
#44

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

acds писал(а): 08 ноя 2022, 21:49Есть запрос на отопление от термостата.
:facepalm: Да что же это такое? :)
Термостат не дает запрос, а "разрешает" котлу работать. ;)
acds писал(а): 08 ноя 2022, 21:49Прочитал.
Жаль, что ты ничего не понял. Запрос котлу дает датчик температуры, на эти девайсы котел и реагирует (жжот не по детски :lol: ).
Как-то так. :)
#45

acds
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:24
Откуда: Мск
Мой котел: Baxi Eco 4S 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение acds »

Starik писал(а): 08 ноя 2022, 22:05
acds писал(а): 08 ноя 2022, 21:49Есть запрос на отопление от термостата.
:facepalm: Да что же это такое? :)
Термостат не дает запрос, а "разрешает" котлу работать. ;)
acds писал(а): 08 ноя 2022, 21:49Прочитал.
Жаль, что ты ничего не понял. Запрос котлу дает датчик температуры, на эти девайсы котел и реагирует (жжот не по детски :lol: ).
Как-то так. :)
Ok. Термостат разрешает котлу работать. Котел ждет 10 минут после нагрева ГВС и только потом начинает греть СО.
Я правильно понимаю, что ты говоришь, что котел не должен ждать, а сразу начинать греть СО?
#46

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

acds писал(а): 08 ноя 2022, 22:20Я правильно понимаю,...
:facepalm: Похоже, ты вообще не понимаешь того, о чем идет речь.
Соответственно, что-либо для тебя печатать считаю контрпродуктивным. :)
#47
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как правильно залить теплоноситель.
    8 Ответы
    2219 Просмотры
    Последнее сообщение Matoombo
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    1819 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    995 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    179 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции