Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы только на отопление все штатно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
После ГВС? Так не бывает, F11 не для этого случая.
Что в F03 выставлено?
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Ну да, после ГВС. Был первый пуск, котел нагрел ГВС, затем остановился, взял паузу где-то минуты на 2-3 навскидку (не засекал к сожалению) и после этого начал работать на отопление. Ну а дальше как написано выше. F03=03
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Может быть трёхходовой не переключает с ГВС на отопление (подклинивает, в цепи что о)? А когда котел начинает греть СО, датчик БКН говорит, что он прогрет и котел отключается...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Так может комнатный термостат его и режет? Воздух догрелся до уставки и дал котлу команду на выключение. Не вижу особых проблем.
Кажись именно так это и работает. Котёл догрел отопление и выключился. Пошел отсчет F11. Если в этом промежутке включается горелка на ГВС, то после её выключения F11 сбрасывается и начинает считать сначала. Мне не очень понятно сие решение, но такое, помнится, у пользователей несколько раз проскакивало в постах.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Не уверен, так как при 1 пуске воздух в котельной не был прогрет до нужного значения. В то же время при той же температуре в режиме отопления котел работал достаточно долго
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление. Туда может вмешаться только циркуляция (горелка ж не сразу с ГВС на СО зажигается, но вентилятор не успевает остановиться между зажиганиями), если объём кипятка после прогрева ГВС большой, то циркуляция догревает СО до нужной температуры и запрос на отопление снимается. Время работы на ГВС может, условно говоря, выпадать.
Т.е. ожидание 10 мин, в этом промежутке включал ГВС на пару минут (грел до 45), в отоплении выставлена температура 35 циркуляция сняла запрос после ГВС (секунд за 20 температура получилась 37), горелка на отопление не включилось, вентилятор выключился. Котел продолжает отсчет ожидания, словно не было ГВС и включает горелку не через 10 минут, а как только температура СО упала за 35, может через 3 - 5 минут или быстрее, зависит от СО.
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
Датчик бойлера надо бы проверить (можно по А00).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Ничего не могу сказать. За что купил - за то продал. Такое поведение встречалось.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Вот и мой не совсем технический мозг предполагает, что после ГВС котел не должен простаивать, а должен сразу переключаться на СО, т.к. температура в помещении не на нужном уровне
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ещё раз спрошу, не может быть проблема в трёхходовом? Просто на форуме встречал нечто схожее с моей ситуацией....дело было вроде как в нем
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вечером сниму показания
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ещё раз спрошу, не может быть проблема в трёхходовом? Просто на форуме встречал нечто схожее с моей ситуацией....дело было вроде как в нем
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Для включения горелки помещение второстепенный критерий, т.к. контроль температуры в помещении - это опция, которая отключает нагрев СО в принципе.
Горелку котел включает по температуре теплоносителя, точнее, после того, как температура достигнет установленного минимума. Уличный датчик температуры есть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Значит прямое управление температурой теплоносителя, должен греть выставленная +5 градусов. По симптомам на трехходовой не похоже, что-то другое, может датчик "моросит" глючит.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Попробуйте отключить термостат (перемычку в котле вместо него поставьте. Ну и посмотрите в каком режиме котел будет греть. Какой продолжительности. При какой вкл, при какой выкл. С каким перерывом. Чот меня смутные сомнения терзают. А, ну может для чистоты эксперимента ещё бочку из игры вывести (F03 на одноконтурник без бойлера изменить)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Котел и с бочкой чисто в режиме отопления нормально работает, как я его прошу)))
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
- Откуда: Казань
- Мой котел: Ecofour 1.14F
- Возраст: 35
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Последний раз редактировалось Werder 02 ноя 2022, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Лучше создавать свою тему, что бы не было путаницы. По вопросу: традиционно две причины - кривая СО, трехходовой ломается/поломался.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
В общем обнаружил такую ситуацию: котел весь день был в режиме отопления, температура БКН вообще не упала. Думаю странно...Дождался запуска котла на отопление, проработал некоторое время, трогаю подачу на ГВС, а она такой же температуры,что и на СО...Как так то?!!! Шо это?!!!!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Это кому вопросы?
Рассказывай о чем умолчал в стартовом сообщении: что за СО, как подключен бойлер (гидравлика), сколько насосов, где установлены... и т.д.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Дык я и не умалчивал СО двухтрубка коллекторная на 12 радиаторов+от выхода коллектора запитан ТП (5 веток). Насосы: котловой, смесузла, рецепкуляция. Других нет. По гидравлике БКН попробую фыто прикрепить, не силен в терминологии
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Легче не стало от такой информации.
Подскажу, а ты ищи что не так сделано (что с чем не правильно соединено). Если совсем упростить, получается что насос бойлера тянет так, что приоткрывается трехходовой (он из пружин и тарелок).
Подскажу, а ты ищи что не так сделано (что с чем не правильно соединено). Если совсем упростить, получается что насос бойлера тянет так, что приоткрывается трехходовой (он из пружин и тарелок).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Такой вопрос на всякий случай. Система новая, только запущенная? Или всё давно стоит и раньше нормально работало?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Система новая, года 2 ей где то. Раньше работала без БКН
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Подозреваю, что врезка самого БКН в систему отопления выполнена не правильно.
Схему "на коленке" набросай, куда что и как подключено.
П.с. И смотря что ты рециркуляцией называешь, что и куда подключено.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Хм. Навскидку вроде нормально всё.
А что в это время с соответствующими патрубками до тройника на обратке?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Субъективно они холоднее чем на отоплении
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Трехходовой надо смотреть (может разбирать), он правильно установлен (трубки подключены)?
-