Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы только на отопление все штатно.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Pavilovik писал(а): 01 ноя 2022, 14:07Простаивает по времени задержки (F 11),
После ГВС? Так не бывает, F11 не для этого случая.
Что в F03 выставлено?
#2

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Ну да, после ГВС. Был первый пуск, котел нагрел ГВС, затем остановился, взял паузу где-то минуты на 2-3 навскидку (не засекал к сожалению) и после этого начал работать на отопление. Ну а дальше как написано выше. F03=03
#3

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Может быть трёхходовой не переключает с ГВС на отопление (подклинивает, в цепи что о)? А когда котел начинает греть СО, датчик БКН говорит, что он прогрет и котел отключается...
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Bahus »

Pavilovik писал(а): 01 ноя 2022, 14:07 прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!!
Так может комнатный термостат его и режет? Воздух догрелся до уставки и дал котлу команду на выключение. Не вижу особых проблем.
Starik писал(а): 01 ноя 2022, 19:40 После ГВС? Так не бывает, F11 не для этого случая.
Кажись именно так это и работает. Котёл догрел отопление и выключился. Пошел отсчет F11. Если в этом промежутке включается горелка на ГВС, то после её выключения F11 сбрасывается и начинает считать сначала. Мне не очень понятно сие решение, но такое, помнится, у пользователей несколько раз проскакивало в постах.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Bahus писал(а): 02 ноя 2022, 09:49 Так может комнатный термостат его и режет? Воздух догрелся до уставки и дал котлу команду на выключение. Не вижу особых проблем.
Не уверен, так как при 1 пуске воздух в котельной не был прогрет до нужного значения. В то же время при той же температуре в режиме отопления котел работал достаточно долго
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 02 ноя 2022, 09:49Кажись именно так это и работает.
Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление. Туда может вмешаться только циркуляция (горелка ж не сразу с ГВС на СО зажигается, но вентилятор не успевает остановиться между зажиганиями), если объём кипятка после прогрева ГВС большой, то циркуляция догревает СО до нужной температуры и запрос на отопление снимается. Время работы на ГВС может, условно говоря, выпадать.
Т.е. ожидание 10 мин, в этом промежутке включал ГВС на пару минут (грел до 45), в отоплении выставлена температура 35 циркуляция сняла запрос после ГВС (секунд за 20 температура получилась 37), горелка на отопление не включилось, вентилятор выключился. Котел продолжает отсчет ожидания, словно не было ГВС и включает горелку не через 10 минут, а как только температура СО упала за 35, может через 3 - 5 минут или быстрее, зависит от СО.

Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
Pavilovik писал(а): 01 ноя 2022, 14:07Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания.
Датчик бойлера надо бы проверить (можно по А00).
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): 02 ноя 2022, 10:55 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление
Ничего не могу сказать. За что купил - за то продал. Такое поведение встречалось.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Вот и мой не совсем технический мозг предполагает, что после ГВС котел не должен простаивать, а должен сразу переключаться на СО, т.к. температура в помещении не на нужном уровне

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Starik писал(а): 02 ноя 2022, 10:55 Датчик бойлера надо бы проверить (можно по А00).
Вечером сниму показания

Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ещё раз спрошу, не может быть проблема в трёхходовом? Просто на форуме встречал нечто схожее с моей ситуацией....дело было вроде как в нем
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Pavilovik писал(а): 02 ноя 2022, 11:39т.к. температура в помещении не на нужном уровне
Для включения горелки помещение второстепенный критерий, т.к. контроль температуры в помещении - это опция, которая отключает нагрев СО в принципе.
Горелку котел включает по температуре теплоносителя, точнее, после того, как температура достигнет установленного минимума. Уличный датчик температуры есть?
#10

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Только термостат
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Значит прямое управление температурой теплоносителя, должен греть выставленная +5 градусов. По симптомам на трехходовой не похоже, что-то другое, может датчик "моросит" глючит.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Bahus »

Попробуйте отключить термостат (перемычку в котле вместо него поставьте. Ну и посмотрите в каком режиме котел будет греть. Какой продолжительности. При какой вкл, при какой выкл. С каким перерывом. Чот меня смутные сомнения терзают. А, ну может для чистоты эксперимента ещё бочку из игры вывести (F03 на одноконтурник без бойлера изменить)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Bahus писал(а): 02 ноя 2022, 17:50 А, ну может для чистоты эксперимента ещё бочку из игры вывести (F03 на одноконтурник без бойлера изменить)
Котел и с бочкой чисто в режиме отопления нормально работает, как я его прошу)))
#14

Werder
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 19:53
Откуда: Казань
Мой котел: Ecofour 1.14F
Возраст: 35

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Werder »

:geek: :geek:
Последний раз редактировалось Werder 02 ноя 2022, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Werder писал(а): 02 ноя 2022, 20:56При работе в режиме ГВС-СО тоже прогревается(с 35гр до 40 примерно). В чем может быть дело?
Лучше создавать свою тему, что бы не было путаницы. По вопросу: традиционно две причины - кривая СО, трехходовой ломается/поломался.
#16

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

В общем обнаружил такую ситуацию: котел весь день был в режиме отопления, температура БКН вообще не упала. Думаю странно...Дождался запуска котла на отопление, проработал некоторое время, трогаю подачу на ГВС, а она такой же температуры,что и на СО...Как так то?!!! Шо это?!!!!
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Pavilovik писал(а): 02 ноя 2022, 21:37Как так то?!!! Шо это?!!!!
Это кому вопросы? :)
Рассказывай о чем умолчал в стартовом сообщении: что за СО, как подключен бойлер (гидравлика), сколько насосов, где установлены... и т.д.
#18

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Дык я и не умалчивал :) СО двухтрубка коллекторная на 12 радиаторов+от выхода коллектора запитан ТП (5 веток). Насосы: котловой, смесузла, рецепкуляция. Других нет. По гидравлике БКН попробую фыто прикрепить, не силен в терминологии
Вложения
IMG_20211016_114230.jpg
IMG_20211003_121229.jpg
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Легче не стало от такой информации. :)
Подскажу, а ты ищи что не так сделано (что с чем не правильно соединено). Если совсем упростить, получается что насос бойлера тянет так, что приоткрывается трехходовой (он из пружин и тарелок).
#20

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Starik писал(а): 03 ноя 2022, 10:06насос бойлера
Имеется в виду насос рецеркуляции?
#21
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Bahus »

Такой вопрос на всякий случай. Система новая, только запущенная? Или всё давно стоит и раньше нормально работало?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#22

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Система новая, года 2 ей где то. Раньше работала без БКН
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Pavilovik писал(а): 03 ноя 2022, 10:24Имеется в виду насос рецеркуляции?
Подозреваю, что врезка самого БКН в систему отопления выполнена не правильно.
Схему "на коленке" набросай, куда что и как подключено.
П.с. И смотря что ты рециркуляцией называешь, что и куда подключено.
#24

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Схемка
Вложения
IMG_20221103_154044.jpg
#25
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Bahus »

Хм. Навскидку вроде нормально всё.
Pavilovik писал(а): 02 ноя 2022, 21:37 проработал некоторое время, трогаю подачу на ГВС, а она такой же температуры,что и на СО...Как так то?!!!
А что в это время с соответствующими патрубками до тройника на обратке?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#26

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Субъективно они холоднее чем на отоплении
#27

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

Трехходовой надо смотреть (может разбирать), он правильно установлен (трубки подключены)?
#28

Автор темы
Pavilovik
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 00:20
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour1.24f

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Pavilovik »

Starik писал(а): 03 ноя 2022, 18:56 трубки подключены
Про какие трубки идёт речь? :?
#29

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается

Сообщение Starik »

СО и ГВС
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как правильно залить теплоноситель.
    8 Ответы
    2220 Просмотры
    Последнее сообщение Matoombo
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    1821 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    179 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей