Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Доброго всем.
Уважаемые форумчане подскажите, установлен двухконтурный котел Eco Nova 24F (новый, еще не запускался), хочу установить бойлер косвенного нагрева на 150 литров, всегда считал что к 2-х котуному котлу штатно нельзя подключить БКН, но открыв инструкцию на Eco Nova в первом же параметре Р00 указано:
Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический
так же есть еще несколько параметров относящихся к работе котла с бойлером, такие как:
Бойлер P09 Тип датчика ГВС: 0=терморезистор, 1=термостат
Бойлер P10 Темпер-ра функции антилегионелла °C
Бойлер P11 Периодичность функции антилегионелла
Бойлер P12 Поддерж. разница температур °C
Бойлер P13 Макс. температура в бойлере °C
Исходя из этого делаю вывод что данный котел может штатно работать с бойлером косвенного нагрева и более того может поддерживать температуру в БКН как по датчику NTC, так и по штатному, дискретному термостату бойлера, правда во втором случае функции Р09, Р10, Р11, Р12, Р13 не будут работать, но если держать температуру в бойле ревыше 45 градусов надобность этих функций отпадает, лигеонелла гибнет при температуре выше 45, если я не ошибаюсь.
Кто подскажет прав я или нет?
#31
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#32

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

В каталоге оборудования 2021, 40-41 страница, тут заявлено
#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Да, действительно. Но там дополнительный функционал присутствует. Если он не нужен то зачем?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#34

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Лишнее реле в системе всегда пригодится
#35
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Дело хозяйское.
Я так понял что обе платы к одному порту подключаются. Если на плате есть такой, то подойдёт. Вот только информации по ним нет нормальной.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#36

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Плохо что по ним нет инфы, поищу в инете, может чего и найду
#37

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

ВХОДНАЯ ГРУППА.jpg
Доброго дня Илья, подскажи пожалуйста что присоеденяется где указано стрелками.

Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
Где внутренняя резьба нашел что вкручивается, датчик давления Артикул: 200025385, что над датчиком протока, может расширительный бак подключается

Отправлено спустя 11 минут 35 секунд:
Нашел, трубка маномаетра подключается, спасибо :D
#38

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Илья доброго времени суток, еще вопрос по Эко нова 24Ф, судя по таблице параметров Р04 отвечает за мах мощность котла в режиме ГВС, а Р15 за мах мощность в режиме отопления, т.е. я в режиме ГВС могу выставить к примеру 100%, а в режиме отопления 60%, и в процесе работы котел будет работать соответственно до 100% ГВС и до 60% на отопление, правильно?

Отправлено спустя 31 минуту 27 секунд:
Еще вопрос, частота вращения двигателя дымососа постоянныя или понижается с понижением мощности котла?
#39
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

1. Да.
2. На турецких котлах частотника на вентиляторах нет. Это вам не конденсационники. 220 дали и алга.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#40

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Первый ответ радует. но второй ответ перечеркивает радость за первый. На котлах такого типа (с постоянной скоростью врашения дымососа) МАХ КПД можно достичь только на МАХ мощности котла, при ограничении мощности котла менее 100% в уходящих газах будет повышенное содержание О2 (кислорода), а увеличение содеожания О2 существенно снижает КПД.

Илья я могу у вас купить Интерфейсная плата сигнала о блокировке. KHG71410051, просто я нашел за 1700-1900, но там за доставку СДЭК просит
от 800 рублей
#41
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Да. Из-за этого у традиционников ВСЕГДА большой коэффициент избытка воздуха. Поэтому и КПД у них максимальный при работе на максимальной мощности.
По поводу платы сейчас гляну.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#42

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Илья дорого времени суток, мне предложили установить 2 котла по 90-100 кВт, вот хочу Baxi Luna Duo-Tec MP+ 1.90 или Baxi Luna Duo-Tec MP+ 1.99 поставить, скажи они поддеоживают Интерфейсную плату сигнала о блокировке. KHG71410051?
#43
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Я не сильно знаком с этими котлами, поэтому боюсь наврать. Всё-таки на борту MP серии совсем другая автоматика стоит.
Наверняка что-то такое есть, но это надо смотреть применяемость аксессуаров из раздела 7.8 свежего каталога. Ну и там рядышком раздел со схемами по взаимосвязи аксессуаров.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#44

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Илья доброго дня, подскажи пожалуйста как понимать вот эту фразу "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ C13, C33 Наконечники дымоходов для сдвоенных трубопроводов должны быть размещены в пределах квадрата стороной в 50 см."
Как понимать слово СДВОЕННЫЙ, это коаксеальный?
Если так то между двумя дымоходами должно быть расстояние минимум 1 метр?
Это из инструкции на Baxi Luna Duo-Tec MP+ 1.99

Отправлено спустя 4 минуты :
Это раздел 10. Мотаж газохода
#45
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Я более старую версию инструкции открыл (MP без плюса). Там другое слово вместо сдвоенных :)
C13, C33 Наконечники раздельных дымоходов должны быть размещены в пределах квадрата стороной в 50 см. Подробные инструкции представлены вместе с отдельными аксессуарами.
Я так понял, что наоборот. Обе трубы должны быть на пятаке 50х50см. То есть далеко друг от друга их нельзя разносить.
Правда не понял каким боком тут С33 ибо на рисунке оба варианта заканчиваются вертикальным коаксиальным наконечником. И наконечники там разнести в принципе никак.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#46

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Спасибо Илья, понятно что ни чего не понятно.
Я написал еще на сайте Baxi, ask.baxi@baxi.ru, может они чего скажут
#47

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Starik »

Вот недавно похожий вопрос был, там же (пост № 9) и отсыл к законодательству РФ имеется viewtopic.php?p=77572#p77572
#48

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Гляну позже, спасибо
#49

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Доброго дня Илья, снова ваша помощь нужна,если есть такая возможность снимите размеры указанные на фото.
Спасибо
Вложения
63104100551P_04.JPG
#50
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Нет у меня этой детали, к сожалению.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#51

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Ок
#52

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Илья доброго времени суток, подскажи, застройщик залил систему отопления жижей теплый дом -65, 100 литров + 30 литров дистилированной воды, а можно ли данный тип котлов заливать антифризом, в инструкции че то не нашел. Для компонентов котла это не губительно?
И еще, как работает датчик давления YYY009951692, приналичии давления он просто замыкается, или он еще и показывает давление в системе?
#53
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

производитель разрешает использование антифризов в своих котлах, кроме моделей с битермическим теплообменником и конденсационных котлов.
При этом:
  • Антифриз должен быть разведён не ниже -20°С.
  • В двухконтурных котлах должен использоваться антифриз на основе пропиленгликоля, поскольку всегда есть риск пробоя между контурами и попадания антифриза в систему ГВС, а этиленгликоль - ядовит.
Не сильно знаком с "Тёплым домом". Пришлось гуглить. Насколько я вижу "Тёплый дом -65" - концентрат на основе этиленгликоля. Разбавлен до -40°С. Да ещё дистиллятом, что по мнению некоторых - тоже так себе затея.
Стало быть, если котёл двухконтурный - дружно всё сливаем, тщательно промываем систему отопления проточной водой от остатков антифриза. И заливаем "тёплый дом-эко -30". Наверное можно и не разбавлять.
А лучше вообще воду залить, если постоянно проживаете.
По прессостату. Обычное мембранное реле. Вкл/выкл. Никакой электроники. Только выключатель.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#54

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Все понял, этиленгликоль залит был застройщиком, летом буду переделывать полностью схему системы отопления и ГВС (разводку в котельной), пока наверно оставлю этот теплоноситель, ГВС заполнять не буду, т.к. не проживаю в доме, может года через 3 заеду, тогда и сменю этиленгликоль на воду и запущу ГВС.
Спасибо большое за консультации.
#55
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Главное до лета теплообменник котла этой жижей не убить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#56

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

Котел запустили, проверили и выключили. Вот я и спрашиваю как котел к этиленгликолю, дружат нет
#57
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Дело не в основе. А в концентрации. Обычно при падении давления добавляют обычную воду из водопровода - "так же проще". Концентрация меняется, начинается интенсивное хлопьеобразование, прикипания и локальные перегревы как следствие. И всё это на теплообменнике происходит, как правило.
#58

Автор темы
donikvf
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 12:44
Откуда: Салехард
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F
Благодарил (а): 2 раза

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение donikvf »

У меня стоит бак литров на 50 уже разбавленной жижи и насос подпитки, так что концентрация не меняется, да еще и система отопления не включена, поэтому думаю что ни чего плохого не случиться
#59
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Не. Если сейчас всё выключено - конечно ничего плохого не случится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#60

PASTUKH
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:46
Откуда: Севастополь
Мой котел: Baxi Eco Nova. Baxi Eco Four

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Сообщение PASTUKH »

Добрый день! Обращаюсь к автору темы. Подскажите пожалуйста, вы установили интерфейсную плату и если да в какой разъём.
#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3330 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1210 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Бойлер послойного нагрева во второй контур
    Nick » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    3537 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    826 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Устройство системы ГВС»