ИБП ошибка е35 при переключении

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.
Ответить

Автор темы
Хороший человек
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 ноя 2022, 19:19
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi main four 24

ИБП ошибка е35 при переключении

Сообщение Хороший человек »

Здравствуйте.
Установил ИБП, всё работает, но при отключении электричества в момент активной работы горелки котел выдаёт ошибку е35.
Если сбросить ошибку, то продолжается корректная работа котла от ИБП.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано как решить данную проблему?
Так как ИБП с батареей приобрёл для поддержания бесперебойной работы, в итоге данная ошибка блокирует работу котла.
и без ручного перезапуска не функционирует.
Последний раз редактировалось Хороший человек 27 ноя 2022, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

ИБП ошибка е05 при переключении

Сообщение Starik »

Хороший человек писал(а): 20 ноя 2022, 19:48Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано как решить данную проблему?
Полагаю, ИБП очень долго переключается в автономный режим работы. Ещё можно посмотреть совпадение фазировки сеть-ИБП-котел, заземление (если имеется).
#2

Автор темы
Хороший человек
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 ноя 2022, 19:19
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi main four 24

ИБП ошибка е05 при переключении

Сообщение Хороший человек »

Спасибо за ответ.
ИБП Cyberpower 350
Переключен в режим для чувствительных приборов .
Заявляют переключение 4 милисекунды.
Фазы проверял всё совпадает.
Причем, когда переключение происходит в момент покоя, никаких проблем . Всё переключается без ошибок .
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП ошибка е05 при переключении

Сообщение Bahus »

Хм. Странно что он на датчик температуры орёт. Может и не в ИБП проблема-то? Поменяйте датчики местами, они там одинаковые. Посмотрите чего получится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Хороший человек
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 ноя 2022, 19:19
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi main four 24

ИБП ошибка е05 при переключении

Сообщение Хороший человек »

Спасибо, за совет.
Попробую.
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Е35 на LUNA3
    boa2011 » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    1458 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Выбор ИБП к ЭкоФор 24
    sieger » » в форуме Защитное оборудование
    7 Ответы
    1139 Просмотры
    Последнее сообщение sieger
  • ИБП для котла BAXI ECO-4s 24
    Divanxxx » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    1165 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя