ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 02:24
- Откуда: Санкт-Петребург
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.14F и 24F
- Благодарил (а): 1 раз
ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00
Коллеги, посоветуйте)
Стоят 2 котла Baxi Eco5 Compact 1.14 и 24.
Оба подключены к Зонт Climatic к универсальным цифровым платам, которые должны обеспечить управление с модуляцией горелки.
В итоге, как не подключай, что не делай- имеем ошибку Е00 (котлы при этом работают и управляются кнопками)
Если отключить цифровую шину и подключить по релейке- всё нормально, котлы работают.
Параметры F-04 и 05 котлов менял, но ничего не поменялось...
Стоят 2 котла Baxi Eco5 Compact 1.14 и 24.
Оба подключены к Зонт Climatic к универсальным цифровым платам, которые должны обеспечить управление с модуляцией горелки.
В итоге, как не подключай, что не делай- имеем ошибку Е00 (котлы при этом работают и управляются кнопками)
Если отключить цифровую шину и подключить по релейке- всё нормально, котлы работают.
Параметры F-04 и 05 котлов менял, но ничего не поменялось...
Последний раз редактировалось Xyclon 26 ноя 2022, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 02:24
- Откуда: Санкт-Петребург
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.14F и 24F
- Благодарил (а): 1 раз
ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00
Подключение...
Тех поддержка обновила платы и климатик до последней версии, но изменений нет, только, что теперь часы работают не верно
Тех поддержка обновила платы и климатик до последней версии, но изменений нет, только, что теперь часы работают не верно
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00
Котлы не виноваты, это своеобразная фишка Зонта, к ним обращайся. Ты не единственный у кого этот девайс "живет своей жизнью" - цитата из недавней темы про зонт (если физически отключишь шину - сам сможешь убедиться).
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 02:24
- Откуда: Санкт-Петребург
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.14F и 24F
- Благодарил (а): 1 раз
ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00
Я долбаю поддержку зонта и бакси))
Первые обновляли все по несколько раз и удаленно подключались програмисты- результат нулевой
Уже недели 3 развлекаются так
Бакси говорят, что 2 шины Opentherm на двух разных котлах не могут выйти из строя одновременно - долбайте Зонт)
Есть мысли, чем можно проверить саму шину, чтобы исключить проблему с ней?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У меня что подключить, что отключить шину- результат один- котлы работают по климатическим кривым и не обращают внимание ни на что
Первые обновляли все по несколько раз и удаленно подключались програмисты- результат нулевой
Уже недели 3 развлекаются так
Бакси говорят, что 2 шины Opentherm на двух разных котлах не могут выйти из строя одновременно - долбайте Зонт)
Есть мысли, чем можно проверить саму шину, чтобы исключить проблему с ней?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Не совсем понял мысль...
У меня что подключить, что отключить шину- результат один- котлы работают по климатическим кривым и не обращают внимание ни на что
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 02:24
- Откуда: Санкт-Петребург
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.14F и 24F
- Благодарил (а): 1 раз
ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00
Спасибо
Прочитал, пока мыслей нет с чем может быть связано...
Провода менял, с заземлением порядок...
-