Звук начинается ровно после того как использовал либо горячее водоснабжение в смесителях, либо когда после подогрева воды в батареях. На манометре значение выставлено в пределах нормы (зеленой отметки ). Каждый год проходил ТО от горгаза, снимали лицевую панель и создавали видимость прочисти, хотя там было все чисто. Может подскажет кто, в чем проблема?
Baxi MAIN-5. Странный звук.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 19:42
- Откуда: Тула
- Мой котел: Baxi Main-5
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Всем привет. Котел Baxi MAIN-5. В эксплуатации 2 года. Данный звук, что на видео, появился после года использования. Снял лицевую крышку - звук никуда не ушел, визуально идет с центра котла. Порой помогает "придавить корпус по всем плоскостям" и звук пропадает. Но не всегда.
Звук начинается ровно после того как использовал либо горячее водоснабжение в смесителях, либо когда после подогрева воды в батареях. На манометре значение выставлено в пределах нормы (зеленой отметки ). Каждый год проходил ТО от горгаза, снимали лицевую панель и создавали видимость прочисти, хотя там было все чисто. Может подскажет кто, в чем проблема?
p.s. летом, во время отключения режима отопления - такой звук появляется реже.
Звук начинается ровно после того как использовал либо горячее водоснабжение в смесителях, либо когда после подогрева воды в батареях. На манометре значение выставлено в пределах нормы (зеленой отметки ). Каждый год проходил ТО от горгаза, снимали лицевую панель и создавали видимость прочисти, хотя там было все чисто. Может подскажет кто, в чем проблема?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Звук похож на разболтавшуюся крыльчатку вентилятора. Есть смысл его посмотреть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Видео не информативное.
Что в этот момент происходит в котле: нагрев теплоносителя; окончание нагрева; просто циркуляция без розжига горелки?
Если просто циркуляция теплоносителя, то надо выяснять откуда такая сильная вибрация на насосе возникла (причин не мало). Если догадались в СО установить фильтр на обратке, то надо его чистить.
Что в этот момент происходит в котле: нагрев теплоносителя; окончание нагрева; просто циркуляция без розжига горелки?
Если просто циркуляция теплоносителя, то надо выяснять откуда такая сильная вибрация на насосе возникла (причин не мало). Если догадались в СО установить фильтр на обратке, то надо его чистить.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 19:42
- Откуда: Тула
- Мой котел: Baxi Main-5
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Starik,
Фильтра нет, в момент видео не используется подогрев воды. Такое происходит либо после того использовали горячую воду в смесителе и закрыли кран с водой, и спустя некоторое время такой звук. Либо после завершения подогрева воды в отоплении.
Фильтра нет, в момент видео не используется подогрев воды. Такое происходит либо после того использовали горячую воду в смесителе и закрыли кран с водой, и спустя некоторое время такой звук. Либо после завершения подогрева воды в отоплении.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi MAIN-5. Странный звук.
С открытой крышкой бы видео такое же. И микрофоном по внутренностям повозить. Точнее локализовать может получится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Насос угробили, имхо. Рукой за трубу возьмись без звука и потом, когда снова звук пойдет, почувствуешь разницу - насос. Если нет, смотри что в котле прикрутить забыли (или на дно уронили типа саморез, шайба и т.п., а оно к насосу "прискакало").
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 19:42
- Откуда: Тула
- Мой котел: Baxi Main-5
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Starik,
Привет! . Случайным образом наткнулся на трубу и увидел что все таки фильтр косой есть. Имеет ли смысл его попробовать почистить ? (вроде на стояке в санузле сеточка такого же косого фильтра всегда чистая, за 2 года эксплуатации) И может ли быть причиной звука именно засор в фильтре косом ? Кстати звук в большей степени такой в зимний период, когда котел работает в режиме отопления.
p.s. за трубу на которой стоит косой фильтр подержался - чувствуется вибрация в ней .
Привет! . Случайным образом наткнулся на трубу и увидел что все таки фильтр косой есть. Имеет ли смысл его попробовать почистить ? (вроде на стояке в санузле сеточка такого же косого фильтра всегда чистая, за 2 года эксплуатации) И может ли быть причиной звука именно засор в фильтре косом ? Кстати звук в большей степени такой в зимний период, когда котел работает в режиме отопления.
p.s. за трубу на которой стоит косой фильтр подержался - чувствуется вибрация в ней .
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Фильтр на СО? Чистить фильтр нужно всегда, делаю это по окончании сезона.
Вибрация при работе насоса всегда есть, необходимо понять вот что: во время звука вибрация такая же или становится сильнее?
Выше был совет снять переднюю крышку, тогда легче будет понять откуда именно звук идет.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 19:42
- Откуда: Тула
- Мой котел: Baxi Main-5
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Starik, Звук идет по центру котла (где теплозащита ). Завтра постараюсь видео снять. Фильтр стоит только на полипропиленовой трубе холодной воды которая входит в котел, идет из пола на кухне (делал все застройщик). Потом уже от котла идет пару полипропиленовых труб на батареи и на смесители тоже пара. Особой разницы в вибрации трубы без и при звуке не заметил.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Значит действовать надо как Bahus сказал.
Возможно, действительно, вентилятор при остановке так "поёт".
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Проверить просто. Насос работает постоянно, а вентилятор включается только перед розжигом
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Уууу, миль пардон. Мэйн же. Тем более. Во время работы на ГВС насос не работает. А вентилятор да
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Уууу, миль пардон. Мэйн же. Тем более. Во время работы на ГВС насос не работает. А вентилятор да
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 19:42
- Откуда: Тула
- Мой котел: Baxi Main-5
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Проблема решена. Сегодня приходил инженер из горгаза. Оказалось что гремел поддон (или как он называется ), который находится под теплообменником, вставляется на "усиках", так вот с одной стороны он был вставлен мимо крепежа, от вибрации и создавал этот гадкий шум. А этот поддон походу на каком-то из ТО слесаря так криво установили обратно. Всем спасибо все равно за участие.
p.s. еще такой вопрос, у меня на 8ом этаже (дом 9-этажка) крайне слабый напор холодной воды. Влияет ли слабый напор на работоспособность котла? В плане от такого напора износ чего-либо не будет идти ? Может быть некорректная работа розжига и тд ? У нас в доме на входе напор воды 4.5-4.8 очка, редукторы давления стоят с 1-5 этаж, а дальше с 5 по 9 по-идее давление должен создавать насос в подвале, который в свою очередь УК не хочет включать, мотивируя, что мол и так нормально 4.5 -4.8 давление для 9этажки, а один представитель УК вообще сказал, мол включение насоса не поможет и разницу вы не увидите. Уже 2ой год воюю по поводу напора =(
p.s. еще такой вопрос, у меня на 8ом этаже (дом 9-этажка) крайне слабый напор холодной воды. Влияет ли слабый напор на работоспособность котла? В плане от такого напора износ чего-либо не будет идти ? Может быть некорректная работа розжига и тд ? У нас в доме на входе напор воды 4.5-4.8 очка, редукторы давления стоят с 1-5 этаж, а дальше с 5 по 9 по-идее давление должен создавать насос в подвале, который в свою очередь УК не хочет включать, мотивируя, что мол и так нормально 4.5 -4.8 давление для 9этажки, а один представитель УК вообще сказал, мол включение насоса не поможет и разницу вы не увидите. Уже 2ой год воюю по поводу напора =(
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Для этого котла гораздо важнее качество воды. Напор на температуру ГВС влияет, если в этом плане все устраивает, на напор можно не обращать внимание.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi MAIN-5. Странный звук.
Ну обычная девятиэтажка около 30 метров высотой. Значит наверху 3 атмосферы долой. 1,5.... ну так себе. Терпимо иногда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 19:42
- Откуда: Тула
- Мой котел: Baxi Main-5
Baxi MAIN-5. Странный звук.
О чем и речь, что так себе. Через шланг душевой лейки в лучшее время днем намерили 1.8. Вообще не понимаю зачем тогда нужен этот насос? раз по словам УК он якобы может усилить давление только в том случае, если оно на входе в дом 2.5 было бы. Бред. И главное никакое ГЖИ и прочие инстанции не могут повлиять на них, ибо по нормативам нашим дурацким давление в пределах нормы.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1757 Просмотры
-
Последнее сообщение Swist_vetra
-
- 3 Ответы
- 2357 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 974 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 7 Ответы
- 530 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 289 Просмотры
-
Последнее сообщение KSFR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей