Добрый день. Есть котёл Baxi Luna 3 Comfort 240 FI в основном работающий на батареи, сейчас смонтирована система теплых полов на четыре контура общей длинной 270 метров и подключена к котлу через смесительный узел с насосом и коллектором, насос мощностью 93 Вт. Есть задача подключить насос от тёплого пола к котлу, чтобы он включался параллельно с родным насосом котла и отключался соответственно тоже, требуется это для того чтобы он не молотил в пустую, так как контуры теплого пола будут перекрываться сервоприводами по команде от терморегулятора при достижении в помещениях температуры воздуха заданного на терморегуляторе. Вопрос в том, можно ли и как правильно подключить дополнительный насос к котлу, параллельно с родным насосом или через интерфейсную плату (которая приобретается отдельно), либо еще есть какой-то способы при которых доп. насос будет работать синхронно с родным?
Потянет ли электронная плата котла второй насос мощностью 93 Вт.
Вариант работы насоса постоянно от сети не рассматривается.
Понимаю что подобные вопросы на форуме уже обсуждались, но ответа я не нашел.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Starik »

Tensin писал(а): 01 дек 2022, 17:55но ответа я не нашел.
:) Подключай контактор (его управляющую обмотку) параллельно насосу котла, а уже через контактор (через его, контактора, контакты) любое количество насосов. ;) Как-то так.
#2

Автор темы
Tensin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 дек 2022, 13:52
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Tensin »

Starik писал(а): 01 дек 2022, 18:13 Подключай контактор (его управляющую обмотку) параллельно насосу котла, а уже через контактор (через его, контактора, контакты) любое количество насосов. Как-то так.
Спасибо, это хорошая идея :so_happy: , как раз есть контактор завалявшийся (чего сам не додумался не понимаю :? )
Ну а все равно мучает вопрос про установку доп. насоса прямо на плату котла или через интерфейсную плату, на форуме много обсуждений было и столько разных мнений но не было не одного четкого ответа что все будет ОК, некоторые писали что делали и напрямую и через интерфейсную плату, но вот вопрос сколько оно так проработает, кто-то писал что плата может вылететь...
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Starik »

Tensin писал(а): 01 дек 2022, 18:32... установку доп. насоса прямо на плату котла ...
Возьми фото платы для своего котла, обрати внимание на хиленькие релюшки, которые включают вентилятор, помпу и т.д. При желании можно ТТХ этих реле разглядеть, потом на АлиЭкспрессе найти не дорого (за мешок), потому что хилые эти релюхи. На интерфейсных платах тоже реле как бы...
Никто не желает понимать/помнить, что пусковой ток минимум в три - пять (а то и более, зависит от износа) раз выше требуемого (заявленного) для работы двигателя. Поясню, номинал движка 50 Вт, пусковой может достигнуть 250 Вт, реле на плате где-то 150 Вт.
Примени эту математику к своему доп. насосу. ;)
#4

Автор темы
Tensin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 дек 2022, 13:52
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Tensin »

Starik писал(а): 01 дек 2022, 19:28 Поясню, номинал движка 50 Вт, пусковой может достигнуть 250 Вт, реле на плате где-то 150 Вт.
Согласен, теперь понятны в целом риски подключения напрямую. Спасибо.
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    334 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1576 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi крепление расширительного бака
    proof » » в форуме Подбор запчасти
    3 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
    Mark_k2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    764 Просмотры
    Последнее сообщение Mark_k2

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя