BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
cheker21
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 июн 2022, 10:11
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Classic 24F

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение cheker21 »

Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста по данному вопросу:
котел BAXI Eco Classic 24F, при долгом пользовании горячей водой (душ и т.д.) более 10 минут) после выключения, минуты через 3 раздается достаточно громкий хлопок в котле.При включении ГВ и в режиме отопления ничего подобного нет.
Также заметил что температура на дисплее после выключения воды сразу начинает повышаться выше установленной, потом падает (остывает) очень долго. Ошибок котла нет никаких
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение Starik »

cheker21 писал(а): 01 дек 2022, 21:47Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема?
Какая из двух обозначенных?
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение Bahus »

Хлопок надобно локализовать и идентифицировать. Раздаётся он когда горелка зажигается/горит/молчит?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
cheker21
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 июн 2022, 10:11
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Classic 24F

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение cheker21 »

Starik писал(а): 01 дек 2022, 23:12
cheker21 писал(а): 01 дек 2022, 21:47Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема?
Какая из двух обозначенных?
Ну я думаю что одна исходит из другой:Температура ГВ выставлена на 42,как только выключаешь воду, она начинает расти до 75-80 и потом раздается хлопок

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Bahus писал(а): 02 дек 2022, 09:38 Хлопок надобно локализовать и идентифицировать. Раздаётся он когда горелка зажигается/горит/молчит?
Когда молчит
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение Starik »

Одна, так одна. :)
Хлопок - понятие растяжимое и у каждого своё, к тому же.
К примеру: хлопком может срабатывать предохранительный клапан с выбросом части жидкости из СО. Не плюётся?
Ещё есть температурное расширение металла, которое может создавать деформацию и напряжение в различных точках металлической конструкции. В таком случае конструкции иногда щёлкают (клацают, цыкают). :)
Таково моё представление. ;)
#5

Автор темы
cheker21
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 июн 2022, 10:11
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Classic 24F

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение cheker21 »

Starik писал(а): 02 дек 2022, 20:13 Одна, так одна. :)
Хлопок - понятие растяжимое и у каждого своё, к тому же.
К примеру: хлопком может срабатывать предохранительный клапан с выбросом части жидкости из СО. Не плюётся?
Ещё есть температурное расширение металла, которое может создавать деформацию и напряжение в различных точках металлической конструкции. В таком случае конструкции иногда щёлкают (клацают, цыкают). :)
Таково моё представление. ;)
теперь даже и не знаю как это назвать :) может по видео что-то понятнее будет :unknown:
20221203_094206.mp4
(106.65 КБ) 76 скачиваний
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение Starik »

cheker21 писал(а): 03 дек 2022, 10:11может по видео что-то понятнее будет
:facepalm: Что это было?! Розжиг такой?
А зачем манометр снимать в этот момент вместо дисплея котла? ;)
Вызывай специалиста, пока дом не взлетел на воздух.
#7

Автор темы
cheker21
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 июн 2022, 10:11
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Classic 24F

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение cheker21 »

Starik писал(а): 03 дек 2022, 13:35
cheker21 писал(а): 03 дек 2022, 10:11может по видео что-то понятнее будет
:facepalm: Что это было?! Розжиг такой?
А зачем манометр снимать в этот момент вместо дисплея котла? ;)
Вызывай специалиста, пока дом не взлетел на воздух.
[нет, не розжиг,это уже после 2х минут как газ погас и работает только вытяжной
хотел посмотреть,может стрелка давления на манометре скаканёт)

Кстати, а это не может быть связано с тягой?
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение Starik »

cheker21 писал(а): 03 дек 2022, 21:49Кстати, а это не может быть связано с тягой?
В трубе и бахает, как я понял.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении

Сообщение Bahus »

Нихрена там паркуется кто-то. Крышку откройте и послушайте кто там так молотит
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Classic 24F очень шумный, как подобрать что-то потише?
    Klandy » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2098 Просмотры
    Последнее сообщение Klandy
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2161 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Baxi Eco Classic 24f посоветуйте недорогой комнатный термостат
    3 Ответы
    1903 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Прокладки на вторичный теплообменник baxi eco classic
    Игорь Глушков » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1247 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя