Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2021, 23:45
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 fi
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Всем доброго дня и С Новым Годом!
Перечитал/переискал но полностью похожих тем не нашел.
Имеется сабж и контроллер теплого пола от Uni Fitt https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kont ... noy-6-zon/, контроллер подключен в плату котла одной парой управляющих проводов, отопление только теплым полом. Думал, что получится регулировать температуру в доме при помощи панели на котле, но оказалось, что при выставлении 20 градусов на панели, пол греется в пределах температуры установленной на термоголовке и на новый год было желание ходить исключительно в трусах. Сейчас выставил головку на ~27,5 и можно нормально существовать.
Термостаты тоже есть https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kont ... provodnoy/, но и сними наблюдаются странности в поведении, т.к. при выставлении высокой температуры на термостате он, вместо того чтобы отавить привод в покое (нормально открытый https://www.uni-fitt.ru/produkciya/koll ... richeskiy/), закрывает его. В юни фите говорят сам дурак и так быть не должно, ну да ладно, вопрос не в этом (хотя и в этом тоже ). Сейчас термостаты отключены, регуляция температуры только по термоголовке и проблем с комфортным проживанием нет, если исключить шум насоса котла.
Котел работает практически постоянно, вернее насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается. Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или нужно что-то поменять в настройках/коммутации, чтобы котел не молотил постоянно?
Перечитал/переискал но полностью похожих тем не нашел.
Имеется сабж и контроллер теплого пола от Uni Fitt https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kont ... noy-6-zon/, контроллер подключен в плату котла одной парой управляющих проводов, отопление только теплым полом. Думал, что получится регулировать температуру в доме при помощи панели на котле, но оказалось, что при выставлении 20 градусов на панели, пол греется в пределах температуры установленной на термоголовке и на новый год было желание ходить исключительно в трусах. Сейчас выставил головку на ~27,5 и можно нормально существовать.
Термостаты тоже есть https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kont ... provodnoy/, но и сними наблюдаются странности в поведении, т.к. при выставлении высокой температуры на термостате он, вместо того чтобы отавить привод в покое (нормально открытый https://www.uni-fitt.ru/produkciya/koll ... richeskiy/), закрывает его. В юни фите говорят сам дурак и так быть не должно, ну да ладно, вопрос не в этом (хотя и в этом тоже ). Сейчас термостаты отключены, регуляция температуры только по термоголовке и проблем с комфортным проживанием нет, если исключить шум насоса котла.
Котел работает практически постоянно, вернее насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается. Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или нужно что-то поменять в настройках/коммутации, чтобы котел не молотил постоянно?
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2021, 23:45
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 fi
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Доктор, меня все игнорируют!
Следующий!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Народ, может, кто-нибудь таки подключал юнифитовский контроллер теплого пола к нашим котлам, а?
Не могу же я быть НАСТОЛЬКО уникальным индивидом...
Следующий!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Народ, может, кто-нибудь таки подключал юнифитовский контроллер теплого пола к нашим котлам, а?
Не могу же я быть НАСТОЛЬКО уникальным индивидом...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Всем нечего сказать, видимо. Опыта ни у кого не было, скорее всего.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Да обычный термостат и подключение должно быть такое же, поэтому и сказать нечего.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2021, 23:45
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 fi
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Хм, а то что котел работает практически постоянно, вернее насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается это нормальный режим работы для любого контроллера теплого пола?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Вопрос переформулируй, а то совершенно не понимаю о чем ты вопрошаешь.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Ты хоть сам то понял что написал? Илиkitecustoms писал(а): ↑09 фев 2023, 19:04 насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается это нормальный режим работы для любого контроллера теплого пола?
А ещё, похоже, не знаешь как работают твои котёл и контроллер. Поженил то ты их как? Контактную схему коммутации нарисуй, ясновидящих не существует.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2021, 23:45
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 fi
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Эмм, и правда, только мне понятно
Ситуация такая, контроллер теплого пола подает сигнал на котел, котел запускает насос и горелку, потом горелка отключается ненадолго, а насос котла крутит (как и насос смесительного узла ТП соответственно), потом снова включается горелка и так постоянно. Котел выставлен на режим ТП.
Отправлено спустя 1 минуту :
Так и должно быть или лыжи не едут?
Отправлено спустя 3 часа 2 минуты 28 секунд:
Если я правильно помню (на выходных залезу в котел и посмотрю точно куда я его подключил ), то контроллер ТП подключен в колодку М1 в контакты 1 и 2. С одной стороны, можно предположить, что контроллер ТП постоянно посылает сигнал на включение котла т.к. не получает сигналов от внешних термостатов. Но вот с другой, непонятно почему котел не реагирует на показатели собственной "выносной панели".
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Ситуация такая, контроллер теплого пола подает сигнал на котел, котел запускает насос и горелку, потом горелка отключается ненадолго, а насос котла крутит (как и насос смесительного узла ТП соответственно), потом снова включается горелка и так постоянно. Котел выставлен на режим ТП.
Отправлено спустя 1 минуту :
Так и должно быть или лыжи не едут?
Отправлено спустя 3 часа 2 минуты 28 секунд:
Поженил, да к тому-же вроде нормально поженил. Работает, греет, но вот особенность работы котла немного смущает. Это рисунки из пдфки по ссылке https://www.uni-fitt.ru/upload/iblock/5 ... upravl.pdf
Если я правильно помню (на выходных залезу в котел и посмотрю точно куда я его подключил ), то контроллер ТП подключен в колодку М1 в контакты 1 и 2. С одной стороны, можно предположить, что контроллер ТП постоянно посылает сигнал на включение котла т.к. не получает сигналов от внешних термостатов. Но вот с другой, непонятно почему котел не реагирует на показатели собственной "выносной панели".
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Теперь не знаю... С котлом в старом доме, там тоже Luna 3, всё проще, но он работает только на батареи и пользуется показаниями только с собственного выносного модуля, а тут...
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
И? А раньше в колодке М1 в контактах 1 и 2 что было?
Какой? Чем?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-