Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Прежде всего: всех форумчан - с прошедшими праздниками!!! :hi: :drinks:

О проблеме. Котел Nuvola3 Comfort 320 Fi не хочет выходить на 100% мощность! По началу ошибки выскакивали (13Е). Поменял прессостат. Оказалось, напрасно. В завоздушивании все дело было. Потом опять, нет-нет, да выскочит 13Е. А, иногда, и 00Е. А потом само и включится. На улице не май месяц, да и праздники на носу. Думаю, потом... Вот этот "потом" и настал. Все также 13Е выскакивает, но редко. Теперь работает на 25% мощности - и все! Я котел выключаю, включаю снова - тогда врубается. Но... Минут на 15. Потом опять скатывается на минимум. Ставлю ему разницу температур градусов 10С (у меня пульт беспроводной), тогда на 50% включатся. Но не более. Принципиальный, зараза, попался. ;)
Подскажите, люди добрые, чего ему надо, собаке?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

Geralt_XF писал(а): 08 янв 2023, 02:46 О проблеме. Котел Nuvola3 Comfort 320 Fi не хочет выходить на 100% мощность!
значит не считает нужным...почему? анализ датчиков такой значит у программы управления...тут либо несправна плата, либо сложившаяся ситуация по датчикам вызывает такую реакцию котла...
#2

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Это оно - да. А как без того? Без того никак! :D
А что, стало быть, противопоставить? Голову светлую, ученую? А и где ж ее взять? :wall:
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

Geralt_XF писал(а): 08 янв 2023, 11:34 Голову светлую, ученую? А и где ж ее взять?
тренировать голову надо, понять для начала - зачем она нужна полная мощность то? :)
#4

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Голову тренируем! :wall: А полная мощность нужна для обогрева. А то в доме батареи - как у покойника ж...
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

а температура из котла такая же выходит как и жопа у батарей? и соответствует дисплею она или нет?
#6

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Пишет - 57. А батареи ... :(
Что есть А-параметры, и где они живут?
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

ошибся с котлом - там - СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
• “CH SL” максимальное заданное значение (set point) в системе отопления, значение задается с помощью кнопок +/-
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
нажимая кнопку можно изменить шкалу измерения температуры из °С в °F.
• «ЕТХ°с» действующее значение температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной
температуры);
• «CH O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления
• «CH R<» действующее значение температура воды на возврате из системы отопления (не предусмотрено)
• «CH S^» заданное значение температуры воды в системе отопления
• «CH MX» максимальное установленное значение в системе отопления
• «CH MN» минимальное установленное значение в системе отопления
СИСТЕМА ГВС
• “HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
• «HW S^» заданное значение воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/- .
• “HW MX” максимальное установленное значение в системе ГВС
• «HW MN» минимальное установленное значение в системе ГВС
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• “PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%);
• «P BAR» давление воды в системе отопления (бар)
• «F L/M» напор воды на выходе из системы ГВС (литры/мин).
#8

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Параметры заводские.
СН SL 80
ETX 00
CH O 57
CH S 80
CH MX 85
CH MN 30
HW O 52
HW S 65
дальше не помню. Изменить в отоплении можно только первое значение CH SL

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ тоже ничего изменить нельзя, как я понял.
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

попробуй - F15 Минимальная полезная мощность системы отопления (0-100%) - 100 поставить
#10

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Похожая ситуация была лет 8 назад, когда я ему в разделе F поставил производительность 50%. Но сейчас там 100% стоИт. Проверял 10 раз.
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

F15 -?

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
заодно F13 глянь
#12

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Сорри. Это я про F13. F15 максимальное значение 25.5. У меня 0 (заводские настройки)
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

ну и? - при F15=100 :?:
#14

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

На F15 максимальное значение 25,5. Это 255% что-ли? Ок. Поставил 10о. Наверно, это 100%. Никаких изменений. Перезагрузить котел?
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

должно без перезагрузки работать...сложно мне сказать...в инструкции написано -как написано ...100 - 100%
#16

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Дык в том-то и дело. Раньше надо было поднять температуру - просто на пульте добавляешь градусов 5. И котел прям тут же реветь начинает и температуру нагонять. Сейчас стоит разница в 15 градусов - никакого толку!
#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

ну смотри...надо понять дает ли плата сигнал клапану газовому(измерять напряжение) на модуляторе, мониторить давление газа до и после клапана...можем? т.е. теоретически при 57 градусах фактических и 80 установленных - плате ничего не мешает поднять модуляцию до максимума, но почему этого не происходит - не понятно...можно еще из тупых действий - крутануть регулировку на самом клапане и все...больше ничего без приборов не сделать...
#18

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Мониторить давление газа - тоже приборчик специальный нужно. Testo 550, если не ошибаюсь.
Короче, нужен специалист. А где его в Московской области найдешь? :nea:

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Пенза, Кострома - это да. А в нашей деревне ....
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

для начала надо глянуть уровень мощности на самом дисплее - там специальные волны вроде есть

Отправлено спустя 26 секунд:
ну или - “PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%);
#20

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Ну так по "волнам" и ориентируюсь. "Капля" - 25%. Вот ее он и показывает. + одна "волна" - 50%. Сейчас добился этого. Тем, что разницу температур поставил 15С. А вторая и третья "волны" появляются на полчасика, если котел перезагрузить.
PWR значение 27. Изменить с пульта невозможно.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Причем на дисплее должен пар от батареи подниматься, а его нет.
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

Крути клапан вручную, по инструкции, если удачно пойдет, то до спеца погреешся...
#22

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

:D
Спецов этих нужно хотя бы искать, чтоб дождаться.
#23

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

Звоним в горгаз и ждем)))

Отправлено спустя 3 минуты :
Судя по описанию - причина не явная, значит нужен спец по месту...ну или я чет не догоняю уже)))
#24

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Еще заметил - вода горячая есть. Хотя 2 суток котел стоит только на отопление. Трехходовой?
#25

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение RADAR »

возможно...

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
заглушку в 3хход поставить где прокладка и проверить...
#26

Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Andrey I »

RADAR писал(а): 09 янв 2023, 12:49 возможно...

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
заглушку в 3хход поставить где прокладка и проверить...
Ох уж этот трехходовой …)))
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#27

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

И трехходовой тоже... Не приходил сигнал на переключение на отопление. Вернее, пропадал. При первичном включении был, а потом пропадал.
Поменял плату. Вроде работает. С отопления просто так не сваливается. Мощность 100%. Но... Теперь не дождешься, пока с ГВС переключится на отопление. Полдня может воду греть. Понять это, конечно, можно: трубы в стенах, стены холодные, насос на циркуляцию воду гоняет, она остывает.... На колу мочало - начинай сначала...
А батареи в это время остывают.

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Мож я напрограммировал чего-то не того? В одной инструкции написаны одни значения, в другой - не трогать то, что есть...

Отправлено спустя 22 минуты 24 секунды:
В настройках обнаружилась пара лишних значений: ZONE> и RFCHK. В паспорте таких нет. Наверно из-за выносного пульта.
А ГВС в полнакала греет, даже в четверть. Как раньше батареи. Норм или ?...

Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
Вот опять. Сейчас перепроверил: в паспорте на котел указаны одни значения, а в паспорте на плату другие. Не много, но есть. Особенно страшно в разделе Информация производителя, который изменять нельзя. Чего хочешь, то и ставь.
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Bahus »

ГВС на максимуме должен греть.
А параметров таких не видывал. Ну RFCHK понятно что (панель же беспроводная), что такое Zone - неизвестно.
А панель-то родная? ну в смысле такая же как проводная штатно в комплекте? Или левое вообще что-то?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Geralt_XF писал(а): 13 янв 2023, 13:45 Особенно страшно в разделе Информация производителя, который изменять нельзя.
Отталкиваться от таблицы в паспорте нужно, я считаю. Ну можно ещё в семинарскую тетрадь заглянуть. Там расшифровок больше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29

Автор темы
Geralt_XF
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 17:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности

Сообщение Geralt_XF »

Bahus писал(а): 13 янв 2023, 13:49 Отталкиваться от таблицы в паспорте нужно, я считаю.
Супер! В каком из паспортов? На котел или на плату?

Отправлено спустя 17 минут 45 секунд:
Значение F20 с 00 постоянно переходит на 36. Известно, что это означает?
Значения c F32 до F41 не - -, а 01, 02, 03 ... 09...

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Bahus писал(а): 13 янв 2023, 13:49А панель-то родная?
Панель двоюродная. На той, что была родной, разбился дисплей. Эта на замену куплена. Но, Baxi original. :)

Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
единственное объяснение, что мне, как неспециалисту, пришло в голову барахлит датчик температуры ГВС или датчик потока ГВС
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    84 Ответы
    2719 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    777 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1819 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1689 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Необходимость уменьшения полезной мощности котла
    1 Ответы
    1255 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей