Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение kdme56 »

Может кто ответит, у кого какой, но Нормальный и с Выходом именно 220-230 вольт, и не на картинке на стабилизаторе , а после измерения хорошим вольтметром. Перебрал ...есть такая возможность...4 штуки ...слов нет. На выходе 208-210 вольт, Котёл издаёт щелчки, с понижением уровня шума горелки. Ему мало этого, тут и ребенку понятно. А вот какой ставить. Или искать замену просто установить регулятор напряжения просто по уровню в щиток.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение RADAR »

у меня на даче (котел в карточке) стоит TEPLOCOM ST-555 и не парюся :) я какое там после него напряжение...котел работает без сбоев...
#2

Автор темы
kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение kdme56 »

RADAR писал(а): 08 янв 2023, 19:56 у меня на даче (котел в карточке) стоит TEPLOCOM ST-555 и не парюся :) я какое там после него напряжение...котел работает без сбоев...
Я тоже сначала ресанту 1000 кинул, но котёл щёлкает и гул уменьшается, Но глаза на это не закрываются, когда видишь ценник котла, они всё больше открываются.почему то. Прописано на котле 230 вольт, должно быть так. Это как бензин 92,95. А то так можно и без стабилизатора. В розетке и без него 235 вольт. Поставил отсечку регулятором на 250 и 190, он просто вырубится через 10 минут включится сам.
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение RADAR »

да хочется конечно все самое лучшее... :)
#4

Автор темы
kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение kdme56 »

А вот в инете что пишут,

Выводы получаются неоднозначными:

Стабилизатор для электрокотла отопления — дорогое удовольствие.
Если напряжение в сети никогда не опускается ниже 170 В, то в стабилизаторе нет смысла. Достаточно просто взять котел с 30%-ым запасом по мощности, чтобы даже при низком напряжении он производил необходимую тепловую мощность.
Если котел уже установлен и непременно нужно, чтобы он работал при сильно пониженном напряжении (ниже 170 Вольт), то придется ставить стабилизатор.
Если вы ниндзя электротехники, можете попробовать подключить через стабилизатор один только циркуляционный насос. Все остальные узлы электрического котла будут работают даже при 140 вольтах. Стабилизатор при этом можно взять самый маломощный и дешевый. Но не забывайте про снижение мощности ТЭНов.

Насос — самая уязвимая часть котла. Если котел работает по принципу естественной циркуляции теплоносителя (не содержит насоса), то и стабилизатор ему не нужен.
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение RADAR »

считаю, что за городом стаб нужен обязательно, в моей деревне 242 вольта сейчас))) и не только стаб, а еще и узип...
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение Starik »

Инвертор МАП СИН про (1,5 кВт) и стаб. Скат на 10 кВт (stp-10000). :)
Всё в МКД.
#7

Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение Andrey I »

ЭНЕРГИЯ АРС-500
Удобный дисплей с параметрами
Вход 230-235 V, выход ровно 220 V
Еще показывает процент потребляемой мощности при работе котла
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение RADAR »

Вообще то у нас стандарт 230 вольт ..

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Т.е. вся техника сертифицируется для работы в сети 230В
#9

Автор темы
kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение kdme56 »

Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 00:50 ЭНЕРГИЯ АРС-500
Удобный дисплей с параметрами
Вход 230-235 V, выход ровно 220 V
Еще показывает процент потребляемой мощности при работе котла
А выход то чем мерил...или так, что табло показало или нарисовало. Да и погрешность 4 проц у него. Приемлемый Штиль 550, погрешность 2 проц, выход 230 в , но качество при таком то уж потреблении не фонтан. Да и цена 9000 т. Не знаю имеется ли в нём байпас на случай его поломки и переходе на входное напряжение.
Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил....Запчасти на машину наверно по другому ищут...более осознанно.
#10

KUR33
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение KUR33 »

kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 08:00 Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил
А что тут странного? Или сперва нужно электротехнику изучить? Сейчас как - послушал, что советуют, посмотрел что продают, почитал отзывы, поспрошал у соседей, знакомых. У меня Инстаб 350. при входном 218V выдает стабильные 225V.
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение RADAR »

KUR33 писал(а): 09 янв 2023, 09:34почитал отзывы
в наше время - вещь вредная и бесполезная...почти все обзоры и отзывы покупаются...
#12

Автор темы
kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение kdme56 »

KUR33 писал(а): 09 янв 2023, 09:34
kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 08:00 Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил
А что тут странного? Или сперва нужно электротехнику изучить? Сейчас как - послушал, что советуют, посмотрел что продают, почитал отзывы, поспрошал у соседей, знакомых. У меня Инстаб 350. при входном 218V выдает стабильные 225V.
Сам мерил прибором или как...

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 09:44
KUR33 писал(а): 09 янв 2023, 09:34почитал отзывы
в наше время - вещь вредная и бесполезная...почти все обзоры и отзывы покупаются...
Получается дешёвый народец пошёл в наше время, за полушку в церкви пердонёт. :D Как с такими в окопе сидеть, не говоря уж про разведку.
#13

KUR33
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение KUR33 »

RADAR писал(а): 09 янв 2023, 09:44 в наше время - вещь вредная и бесполезная...почти все обзоры и отзывы покупаются...
Не факт...Читать надо негативные...
kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 10:15 Сам мерил прибором или как...
Проверенным Флюком...
#14

Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение Andrey I »

kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 08:00
Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 00:50 ЭНЕРГИЯ АРС-500
Удобный дисплей с параметрами
Вход 230-235 V, выход ровно 220 V
Еще показывает процент потребляемой мощности при работе котла
А выход то чем мерил...или так, что табло показало или нарисовало. Да и погрешность 4 проц у него. Приемлемый Штиль 550, погрешность 2 проц, выход 230 в , но качество при таком то уж потреблении не фонтан. Да и цена 9000 т. Не знаю имеется ли в нём байпас на случай его поломки и переходе на входное напряжение.
Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил....Запчасти на машину наверно по другому ищут...более осознанно.
А что, заводской прибор еще и проверять нужно?
Вы швейцарские часы тоже в Москве по курантам проверять будете после покупки?
А реле напряжения в щитке тоже проверять нужно?
Бензин на заправке на октановое число проверяете перед заправкой?
А мощность выдаваемую котлом или им же потребляемую тоже нужно проверить? Как часто проверять? Кто проверять должен, чем? Где это регламентировано?
На моем АРС-500 написано «ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КОТЛОВ»)))) я им верю)) на заводе все проверено было…надеюсь

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 05:26 Вообще то у нас стандарт 230 вольт ..

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Т.е. вся техника сертифицируется для работы в сети 230В
Значит 220 на выходе не подходит для котла BAXI?
Вложения
BF99ED59-0933-4C67-A3D5-4DCDEF16A288.jpeg
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение RADAR »

подходит... :) непонятно откуда 220 в стабилизаторе... :)
#16

Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение Andrey I »

RADAR писал(а): 09 янв 2023, 11:45 подходит... :) непонятно откуда 220 в стабилизаторе... :)
:D
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#17

KUR33
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение KUR33 »

Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 11:30 ) я им верю)) на заводе все проверено было…надеюсь
Все правильно, нечего там смотреть-проверять, и дисплей маляркой заклеить. Меньше знаешь - крепче спишь)))
#18

Автор темы
kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.

Сообщение kdme56 »

Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 11:30
kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 08:00
Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 00:50 ЭНЕРГИЯ АРС-500
Удобный дисплей с параметрами
Вход 230-235 V, выход ровно 220 V
Еще показывает процент потребляемой мощности при работе котла
А выход то чем мерил...или так, что табло показало или нарисовало. Да и погрешность 4 проц у него. Приемлемый Штиль 550, погрешность 2 проц, выход 230 в , но качество при таком то уж потреблении не фонтан. Да и цена 9000 т. Не знаю имеется ли в нём байпас на случай его поломки и переходе на входное напряжение.
Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил....Запчасти на машину наверно по другому ищут...более осознанно.
А что, заводской прибор еще и проверять нужно?
Вы швейцарские часы тоже в Москве по курантам проверять будете после покупки?
А реле напряжения в щитке тоже проверять нужно?
Бензин на заправке на октановое число проверяете перед заправкой?
А мощность выдаваемую котлом или им же потребляемую тоже нужно проверить? Как часто проверять? Кто проверять должен, чем? Где это регламентировано?
На моем АРС-500 написано «ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КОТЛОВ»)))) я им верю)) на заводе все проверено было…надеюсь

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 05:26 Вообще то у нас стандарт 230 вольт ..

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Т.е. вся техника сертифицируется для работы в сети 230В
Значит 220 на выходе не подходит для котла BAXI?
Доверяй но проверяй. Особенно Китай.

Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
KUR33 писал(а): 09 янв 2023, 11:55
Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 11:30 ) я им верю)) на заводе все проверено было…надеюсь
Все правильно, нечего там смотреть-проверять, и дисплей маляркой заклеить. Меньше знаешь - крепче спишь)))
А зачем тогда вообще ставить. Смысл этой железяки, которая непонятно , что выдаёт.
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • котлы baxi main 5
    Swist_vetra » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1642 Просмотры
    Последнее сообщение Swist_vetra
  • Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
    StudentsPro » » в форуме Защитное оборудование
    5 Ответы
    707 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?
    Павел Байдин » » в форуме Защитное оборудование
    18 Ответы
    610 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
    zeyamen » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    2579 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ИПБ или стабилизатор напряжения
    Витал » » в форуме Защитное оборудование
    14 Ответы
    2431 Просмотры
    Последнее сообщение Витал

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей