Как настроить неприрывную работу Луны3?

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Baxi Luna 3 comfort 310fi, возможно многовата мощность для 150 кв.м., но какой есть, СО 17 радиаторов (биметаллические+алюминиевые), после котла на прямой стоит доп насос, для устранения пауз в работе котла, неприрывная циркуляция, панель вынесена на стену, подключена через модуль open term + zont h1. Панель вроде как работает адекватно, за исключением некоторых параметров, (билд, к рег), есть датчик уличной температуры, такое ощущение что от этих параметров ничего не зависит как мне показалось, котёл 22 года. Амбон 1, модуль 0, комнатная температура выставлена 25 гр, а темпиратура теплоносителя ограниченна 50-60 гр, (меняю в ручную от температуры на улице) при такой схеме котёл работает почти всегда с небольшими паузами в 2-3 минуты, ну и естественно когда теплее, паузы больше, время работы меньше или паузы такие же а время работы меньше (наблюдаю через зонт). До газового котла жил с электро котлом, он работал постоянно ( на комнатном термостате недостижимая темпиратура, котёл ограничен регулировкой мощности, следовательно он постоянно работает на определённой мощности создавая постоянную тепловую завесу ( в доме дует изо всех щелей, купил готовый, перестраивать пока не собираюсь)
Суть вопроса в следующем, может ли газовый котёл работать без пауз (аналогично электро котла) , как настроить если возможно? Может немного сумбурно написал, не судите строго :-)))
И ещё несколько маленьких вопросов, панель не выводит показания уличной температуры (f06-01, f12-02) , также пытался занижать мощность, скурил всё мануалы, нет ощущения что что то менялось, по крайней мере на кривых зонта изменений не было, видимо мозги котла прошивают в зависимости от года выпуска (у меня по-моему 22 год), а мануалы аж с 2008 года.
После 22-23 минусов за бортом, обмерзает подсос воздуха (труба из раздела универсальных и даже типа антилед, но видимо не совсем антилед, надеюсь khg71413611, решит проблему, купил по дешёвке в водопаде (они перепутали цены на khg71413611 и mt71413611, и упорно уверяли меня что mt за 6к, лучше чем khg за 2к, и что mt для Луны а khg для других серий, судя по какому то бумажному каталогу baxi который был у них в магазине)
И вопрос такого плана при включении ГВС, 2 доп насос не отключается, (я так понимаю можно как то присоединить его к котлу, через плату расширения или запаралелить) чтоб во время ГВС он отключался, но есть вариант как мне кажется рабочий установить сразу после котла, байпас с обратным клапаном и меньшим диаметром трубы, от котла и в котёл идёт 32 пп, байпас 20 или 25 трубой сделать. Будет работать при включении выключении ГВС?

Отправлено спустя 3 часа 40 минут 39 секунд:
Screenshot_2023-01-10-19-51-08-542_com.google.android.apps.docs.jpg
Вложения
Screenshot_2023-01-10-19-46-39-673_com.yandex.browser.jpg
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение Starik »

AlexDm писал(а): 10 янв 2023, 19:50может ли газовый котёл работать без пауз
Может, если он конденсационный. :)
#2

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Starik, т.е. в моём случае, только с паузами - ясно, ну как бы я думаю, я выбрал для себя наверное самый оптимальный алгоритм. А по остальным вопросам? :-)
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение Starik »

Продолжай наблюдение. :)
Дополнительный насос без гидрострелки - моветон, имхо. ;)
#4

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Зачем гидро стрелка двухконтурному котлу? На обоих этажах попытка, котловой насос не очень справляется, поэтому был поставлен доп насос на прямую, сразу после котла
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение Bahus »

Внешний последовательный насос, как правило, не помогает котловому, а мешает. Как минимум, выхлопа от него чуть больше чем нифига.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Зонт определённо не той модели. Так или иначе с его настройками надо разбираться. А всё-таки. Какая модель Зонта? А то в тексте H1, а скрины с H-1V, а то может вообще нарезка с разных моделей.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение Starik »

AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 00:13Зачем гидро стрелка двухконтурному котлу?
:lol: Так ведь
AlexDm писал(а): 10 янв 2023, 19:50доп насос не отключается,
Особенно когда ГВС готовится, котлу это ну очень полезно, прям до перелома треххода в ближайшем обозримом будущем, имхо. ;)
#7

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Bahus, zont h1+ open term, скрин какой нашёл в интернете для понимания подключения, проблем с зонтом нет никаких, вопрос был больше по настройкам котла, на максимально неприрывную работу, при темпиратуре теплоносителя в диапазоне 50-60 гр, и вопрос по настройкам f06-01 +f12-02, вот вообще никак не работает отображение внешней темпиратуры

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Starik, тогда в какое место котла подключить доп насос, чтоб отключался только при режиме ГВС? И как вариант решения байпас с обратным клапаном?
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение Starik »

Нет такого места в двухконтурном котле.
#9

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Starik, а доп плату расширения? Тоже были обсуждения правда про тёплый пол, и решение работы насоса, через плату расширения. Или где то в темах видел, что до 120 ват можно запаралелить?
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение Bahus »

AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 12:17 и вопрос по настройкам f06-01 +f12-02,
Давайте для начала определимся куда подключен ДУТ. К котлу или к Зонту?
Затем всё-таки почётче опишите все хотелки, которые вы хотите получить от вашего зверинца. А то, действительно, сумбурно всё. Вроде понятно всё, но непонятно. :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение ArtWolf »

AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 12:17 в какое место котла подключить доп насос
Если
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 00:13 котловой насос не очень справляется
то на обратке вторичного контура ГР ему самое место :)
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#12

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Bahus, ДУТ к котлу, как написано в мануле, панель к опентерм , опентерм к зонт h1, а хотелка была в основном 1, максимально приблизить работу Луны, к неприрывной работе, при небольшой температуре теплоносителя, постоянная тепловая завеса. Одной из причин был и установлен доп насос, чтобы циркуляция была постоянная, в паузах работы котла. Завтра попробую поставить байпас с обратным клапаном сразу после котла, чтоб при ГВС, не было давления на трёх ходовой и была циркуляция

Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
ArtWolf, а если для тупых? Не очень понял где именно, у меня попутка на 2 этажах, и общий коллектор из 40 ПП трубы, прямая и обратка на обоих этажах 32пп.
И вот например, насос стоящий в электро котла протерм скат 14, справляется, а у Луны как то не очень, котлы подключенный в коллектор параллельно
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение Starik »

AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 13:44а доп плату расширения?
Она тут каким боком или с какого боку? :) Для постоянной дымовой, простите, тепловой завесы можно вентиляторы под каждый радиатор замутить. :lol:
К чему вся эта каша, категорически не понимаю. :? Выкинуть второй насос (ибо - нафиг... или нефиг..., точно не помню), сбалансировать СО и котлового будет более чем достаточно для всяких дымотепловых завес. :)
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение Bahus »

AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 14:58 ДУТ к котлу, как написано в мануле, панель к опентерм , опентерм к зонт h1,
Так, вот сейчас не понял вообще. Давайте тогда с самого начала. С подключения.
А котёл как к опентерм подключен? Топологию никак понять не могу, а вашу модель Зонта на сайте никак не отыскать, чтобы понять её возможности. Что к чему на какие входы-выходы зацеплено? Не складывается картинка. Про ДУТ понятно. Про остальное непонятно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Bahus, итак, zont h1, zont подключён согласно инструкции на место подключения внешней панели котла, панель подключена к адаптеру опентерм, адаптер опениерм подключен к зонту
Вложения
Screenshot_2023-01-11-18-43-14-009_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_2023-01-11-18-28-17-787_com.yandex.browser.jpg
Screenshot_2023-01-11-18-27-01-093_com.yandex.browser.jpg
#16

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

И вот ещё, так я думаю уж точно будет понятно, но повторюсь, зонт работает корректно, пользуюсь им для наблюдения, и если понадобиться, контроля, в данный момент управляю котлом с панели
Вложения
Screenshot_2023-01-11-18-38-52-769_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_2023-01-11-18-39-04-331_com.miui.gallery.jpg
#17

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Starik, копеечное рабочее решение, единственное летом перейти на диаметр 25, зимой не очень хочется сильно заморачиваться (уже был бай пас на 20 трубе).
Screenshot_2023-01-13-11-03-20-750_com.miui.gallery.jpg
#18
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение ArtWolf »

AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 14:58 общий коллектор из 40 ПП трубы
Речь о том, что дополнительный насос в систему отопления ставится при наличии гидроразделителя (ГР)/гидрострелки между котлом(-ами) и коллектором, которого в вашей системе, как я понимаю, нет. При такой схеме насос котла обеспечивает циркуляцию по контуру котёл-ГР, а дополнительный насос по контуру ГР-гребёнка.
72c023dc9fde8c8bd7c56ebedb88c052.png
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 14:58 насос стоящий в электро котла протерм скат 14, справляется, а у Луны как то не очень
Характеристики у насосов одинаковые?
AlexDm писал(а): 11 янв 2023, 14:58 котлы подключенный в коллектор параллельно
А обратный клапан в контуре электрокотла есть? Без него насос LUN'ы может ещё и через электрокотёл теплоноситель гонять по малому кругу, вот и не будет протока на гребёнку хватать.
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#19

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

ArtWolf, характеристики насосов не смотрел, электро котёл, закрывается кранами до входа в коллектор, и открыватся бай пас, в выключенном состоянии гоняет сам себя по малому кругу, авто режим "незамерзайка"
Луна у меня двухконтурная, и теперь после установки обратного клапана на бай пас Луны, при переключении трёх хода на ГВС, второй насос, работает через обратный клапан=напряга трёх хода нет, гидроудара по СО, тоже нет, всё рады, единственное надо наверное перейти на с 20 диаметра на 25 на байпасе
#20

Автор темы
AlexDm
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 14:54
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi

Как настроить неприрывную работу Луны3?

Сообщение AlexDm »

Такой режим работы котла, Норм? Первый уровень модуляции, второй режим работы
Вложения
Screenshot_2023-01-16-18-23-17-628_com.microline.zont.jpg
Screenshot_2023-01-16-18-22-55-000_com.microline.zont.jpg
#21
Ответить

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя