Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
Добрый день. Как можно отключить бойлер combi 80 для ремонта змеевика, чтоб при этом котел продолжал работать?
Т.е. нужно чтоб через змеевик (тэн) бойлера на время перестал идти теплоноситель.
Т.е. нужно чтоб через змеевик (тэн) бойлера на время перестал идти теплоноситель.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
Эх, ничего себе вопросик. С наскока ничего не придумалось. Что-то мне кажется никак не отсечь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
А какой у меня может быть вариант то. Ждать весны? Вода из бойлера через змеевик поступает в систему отопления. Сливаю по литру в день. Не знаю сколько так может продолжатся... А если менять бак в бойлере. Перекрыть все контуры, слить воду с бойлера. Слить с системы отопления через краник. Далее открутить четыре трубки над баком бойлера и вынуть его?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
А шлангом (нерж. гофрой) закольцевать?
Вместо датчика температуры бойлера подключить резистор подходящего сопротивления (в семинарской тетради есть параметры).
Вместо датчика температуры бойлера подключить резистор подходящего сопротивления (в семинарской тетради есть параметры).
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
закольцевать - идея. А если просто отключить на электропанели котла нагрев горячей воды (там есть такая функция), резистор то не понадобится? И еще такой вопрос. А ни какой возможности нет "наложить" какой-нибудь изоляционный рукав (заплатку) на змеевик? Может что придумано?
Ну и еще для кучи... Может кто пробовал установить в корпус бак попроще? Менять раз в 4 года, дороговато выходит.
Ну и еще для кучи... Может кто пробовал установить в корпус бак попроще? Менять раз в 4 года, дороговато выходит.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
Трехход может быть (и будет) не герметичным, т.е. будет подтекать, кольцо надежнее.
Если есть такая возможность, то что мешает это сделать. Главное - датчик температуры воды в бочке должен быть родной, остальное - как угодно, имхо. Если самоделка, то змеевик в бочке + приблизительно длиной и сечением похожим сделать. В принципе - не критично, время нагрева бочки может измениться, но это не сильно важно, несколько минут не играют особой роли, имхо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
Ну...какбэ... Змеевик - нержавейка, сама бочка тоже нержавейка. Может анод лучше ревизировать раз в год и менять по необходимости? И разобраться почему такая жёсткая коррозия идёт? Так-то комбик много дольше стоять должен.
Про закольцовку. Сейчас ещё раз посмотрел чего там как. Маловероятно. Чтобы сделать какие-то манипуляции с бочкой - её нужно из под котла вывести. Чтобы её оттуда вытащить - нужно снять котёл. Затем вернуть его на место, причём зафиксировав на стене.
А вот потооом. Потом можно заглушить магистрали ХВС и ГВС (ну или времянкой их объединить, тогда из "горячего смесителя" холодная будет идти) и временной схемой соединить обратку и подачу котла с обраткой и подачей системы соответственно. Ну и F03 поменять на одноконтурный режим, дабы он не рвался греть ГВС. Так вы останетесь без ГВС, но с отоплением. Короче гемморно это всё.
Потом сам бойлер. Не уверен что его можно разобрать, чтобы со змеевиком разобраться. Только бочку резать. Потом же опять её сваривать придется. А через ревизионный люк много на змеевике не увидишь, а тем более варить внутри. Я не спец, конечно, по сварным работам, но на мой взгляд это сомнительная идея в принципе.
Кстати. А точно змеевик худой? Может у вас просто кран подпитки не держит?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
Нет, не точно. Проблема началась сразу после того как я поменял расширительный бак в котле. Затем, дозаполнял краном подпитки. Но пока его то же не могу проверить, т.к. не могу дом без тепла на сутки оставить. Как мне предложили его продиагностировать. Мне кажется проще слить воду из бойлера и проверить на герметичность змеевик. Но хочу заранее подготовится ко всему возможному. К тому же, нашел не мало тем, с проблемами по змеевику. В инструкции написано, что бак вынимается без демонтажа всего корпуса бойлера. Т.е. котел остается на нем:
Демонтаж бойлера
Кроме того, при необходимости, можно демонтировать сам бойлер.
Для осуществления данной операции выполните следующие действия:
Слейте воду из контура котла согласно процедуре, приведенной в руководстве к
котлу;
Слейте воду из бойлера согласно процедуре, приведенной в §8 (слив воды из
бойлера);
Снимите две металлические поперечины (крепеж на шурупах);
Развинтите гидравлические подключения, расположенные в верхней части бойлера;
Разрежьте ленту и снимите изоляционную обшивку;
Извлеките бойлер, наклоняя его вперед.
------------
Вроде как он действительно так выскочит из корпуса.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
Точно. Совсем вниз я не лазил, почему-то в памяти, что трубки из бака сразу на заднюю консоль идут. А они с гайками с обеих сторон.
Тогда, да. Вполне по вышеописанной инструкции можно попробовать.
Тогда вам понадобятся 4 латунных заглушки с наружней резьбой. Открутите от бочки патрубки, выкорячите бочку через фасад и освобождённые трубки заглушите. Прокладки, думаю можно штатные паронитовые оставить. Либо купить резиновых по количеству заглушек. Да. 2 заглушки полдюйма (подача ХВС, выход ГВС), 2 на три четверти (подача и обратка змеевика).
Только поперечина металлическая там одна. Хотя со временем может конструкцию меняли...
И да. F03 поменяйте с 05 на 08. Чтобы котёл на отсутствие датчика бойлера не орал.
Тогда, да. Вполне по вышеописанной инструкции можно попробовать.
Тогда вам понадобятся 4 латунных заглушки с наружней резьбой. Открутите от бочки патрубки, выкорячите бочку через фасад и освобождённые трубки заглушите. Прокладки, думаю можно штатные паронитовые оставить. Либо купить резиновых по количеству заглушек. Да. 2 заглушки полдюйма (подача ХВС, выход ГВС), 2 на три четверти (подача и обратка змеевика).
Только поперечина металлическая там одна. Хотя со временем может конструкцию меняли...
И да. F03 поменяйте с 05 на 08. Чтобы котёл на отсутствие датчика бойлера не орал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
В общем кран оказался. Вчера поменял. Давление за сутки не поднялось.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 comfort 1.24 - Отключить Combi 80
Ну вот. А то целую спецоперацию задумали
Ну и славно.
Ну и славно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 1194 Просмотры
-
Последнее сообщение АндрейВрн
-
- 0 Ответы
- 863 Просмотры
-
Последнее сообщение Smitenok
-
- 8 Ответы
- 957 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 3 Ответы
- 528 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 19 Ответы
- 2902 Просмотры
-
Последнее сообщение lavtula
Кто сейчас на конференции