Схема отопления жилого дома 220 м2

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
mfedder
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2023, 13:04
Откуда: г. Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi DOU-TEC COMPACT 1.24 GA

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение mfedder »

Добрый день.
Прошу знающих людей посмотреть схему отопления жилого дома, работоспособна она или нет.
Дом 220 м2, газобетон 300 с утеплением 100мм, два этажа 1- 100м2 и 2- 120 м2. Отопление только теплыми полами. Насосы и все параметры указал на схеме для удобства. Котел с датчиком наружной температуры, погодозависимый.
Пытался сделать максимально экономично и просто.
Напишите свое мнение, возможно не хватает чего-то или есть лишние фильтры, краны, возможно диаметры надо поменять, или в целом так не получится и все в топку.

Спасибо.
Вложения
Схема опотления жилой дом 220 м2.jpg
Последний раз редактировалось mfedder 25 янв 2023, 14:30, всего редактировалось 2 раза.
#1
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение ArtWolf »

Вот тут либо разрыв в системе должен быть, либо гидроразделитель...
Вложения
Схема опотления жилой дом 220 м2.jpg
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#2

Автор темы
mfedder
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2023, 13:04
Откуда: г. Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi DOU-TEC COMPACT 1.24 GA

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение mfedder »

Это первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя. Эти два тройника рядом будут по факту, просто масштаб коллектора большой на схеме и не получилось их ближе нарисовать. Сейчас попробую поправить. Перезалью файл.

Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Схема перезалита
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение Starik »

mfedder писал(а): 25 янв 2023, 14:31Это первично-вторичные кольца,
Полная чепуха, имхо.
Но если хочется потом всё переделывать (заваливать всех вопросами и жалобами на котел...), то можно залепить эту чепуховину. ;)
#4

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение kdme56 »

mfedder писал(а): 25 янв 2023, 14:31 Это первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя. Эти два тройника рядом будут по факту, просто масштаб коллектора большой на схеме и не получилось их ближе нарисовать. Сейчас попробую поправить. Перезалью файл.

Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Схема перезалита
Обратка твоего первичного кольца будет горячее обратки всех вторичных колец и будет препятствовать перемешиванию потоков, смеситель надо ставить...гидрострелку. Иначе прогрев будет медленнее, соответственно и расход газа потянет. Ну и диаметр труб должен быть разный.
#5

Автор темы
mfedder
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2023, 13:04
Откуда: г. Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi DOU-TEC COMPACT 1.24 GA

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение mfedder »

У меня всего одно вторичное кольцо, больше не будет.
Гидроразделитель будет выполнять туже функцию, подмешивать обратку обратно в подачу. Он стоит денег, поэтому не поставил.
Я не возражаю, можно сделать и с гидрострелкой.
Тут проблема в том, что производительность насоса котла только около 1 м3\ч, а системе теплого пола при перепаде 5 градусов, нужно около 3 м3/ч. Как решить эту проблему не понимаю.
Гидрострелка разделит потоки, но обратка так же будет идти обратно в подачу по гидрострелке.
Есть еще варианты решения подобной проблемы. Котел я купил не подумав заранее (дешево достался), вот думаю менять его теперь что-ли.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение Bahus »

mfedder писал(а): 26 янв 2023, 11:18 Гидроразделитель будет выполнять туже функцию, подмешивать обратку обратно в подачу
Вы тут немножечко заблуждаетесь, говоря о назначении гидрострелки.
А по факту - после стрелки поставить 2 насосных группы (ну или просто по насосу на каждую зону). Это должно решить проблему производительности.
Ну и да. Рисовать это клёво, конечно. Но желательно всё это циферками подкреплять. Как гидравлический, так и температурный расчет неплохо бы сделать. Тогда и вопросов не останется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение kdme56 »

mfedder писал(а): 26 янв 2023, 11:18 Тут проблема в том, что производительность насоса котла только около 1 м3\ч, а системе теплого пола при перепаде 5 градусов, нужно около 3 м3/ч. Как решить эту проблему не понимаю.
Последовательные насосы в обратке ничего не дадут. Только раздельные..., в баке и во вторичном кольце хотя бы один. Простая гидрострелка стоит не так уж и дорого. Такой котёл продать легко, спрос хороший. Он одноконтурный .
#8
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Схема отопления жилого дома 220 м2

Сообщение ArtWolf »

mfedder писал(а): 25 янв 2023, 14:31 то первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя
ИМХО у вас вариантов немного:
1. штудировать учебники по гидравлике и теплотехнике, после чего сделать выводы, разработать и собрать рабочую схему, после обкатки - поделиться с нами результатом. :)
2. идти за консультацией к специалистам по "первично-вторичным кольцам" и адептам секты "гидроразделитель - зло и развод на бабки". :D
3. поставить простейший недорогой гидроразделитель (до 10 тыр.) в указанной точке схемы, по насосу на каждый вторичный контур и радоваться полученному результату :okdoc:
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1576 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)
    fault » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    940 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    683 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    2899 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей