Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
aceshigh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2024, 12:15
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.230 iN

Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Сообщение aceshigh »

Добрый день.

Подскажите,
имеется baxi slim 230 In с гидроразделителем и насосом который работает постоянно на малый контур
+ с 2-мя насосами после гидроразделителя: контур отопления и контур бойлера косвенного нагрева.
посередине дома установлен qaa73 и на нем же выставляется желаемая температура. все прекрасно работает.


Вопрос: с гидроразделителя забрали еще один контур на теплообменник бассейна -
собственно как подключить термостат теплообменника с сухими контактами (или нет), + насос, так чтобы котел включался даже если на qaa73 температура не першла порог для включения основного контура на дом?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Сообщение Bahus »

ИМХО нужно насос подключить через термостат. При необходимости он будет включаться и разгружать стрелку. Тем самым роняя температуру в первичном контуре. А там уже QAA отработает. Мне так видится.

Отправлено спустя 31 секунду:
Или QAA по воздуху работает?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
aceshigh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2024, 12:15
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.230 iN

Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Сообщение aceshigh »

Bahus писал(а): 16 сен 2024, 12:41 ИМХО нужно насос подключить через термостат. При необходимости он будет включаться и разгружать стрелку. Тем самым роняя температуру в первичном контуре. А там уже QAA отработает. Мне так видится.
Сейчас так и сделано, пока не сильно холодно хватает нагревания от срабатыванияконтура горячей воды, но как заставить котел поддерживать температуру в контуре гидроразделителя, осенью чуть попозже, но еще не в период отопления? когда QAA соотв-но не дает сигнала о включении контура отопления..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Сообщение Bahus »

Ну так а как QAA должен отработать? По теплоносителю работает или по воздуху?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
aceshigh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2024, 12:15
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.230 iN

Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Сообщение aceshigh »

сейчас QAA по воздуху. вообще я думал реализовать что то типа такой схемы:
Screenshot_92.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Сообщение Bahus »

Ну я не вижу смысла включать QAA по воздуху, если котёл всё-равно на стрелку работает. Нам же нужна постоянно загруженная нужной температурой стрелка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
aceshigh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2024, 12:15
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.230 iN

Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Сообщение aceshigh »

Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить slim + QAA, чтобы по воздуху включался насос контура отопления, но сам теплоноситель в контуре стрелки грело постоянно?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12052
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат

Сообщение Bahus »

Скорее всего придётся подключать насос отопления от дополнительного термостата и полностью отвязывать котёл от работы по воздуху. При таких раскладах и QAA не сильно нужен. Котлу нужно всего лишь включаться на загрузку стрелки при падении температуры в первичном контуре. Ну и работа на БКН, само собой.
Все остальные климатические хотелки за стрелкой организуются.
Более у меня в голове ничего не придумалось. Хотя я практически не работал с QAA. Может там можно наворочать всякого интересного. А я не знаю....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Auriga дополнительный обогрев.
    7 Ответы
    2745 Просмотры
    Последнее сообщение Vorlik
  • Продам Baxi slim mod.1.230 iN на детали
    0 Ответы
    2275 Просмотры
    Последнее сообщение iGreece
  • Время работы и отдыха SLIM 2.230
    Artemii » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    4660 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    909 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    1188 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей